DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
因运输造成的损坏,以及验证外部连接电缆配线是否正确。静态检查包括以下内容。
1)从电压通道输入100V电压检查机端电压Ut指示; 2)从电流通道输入3.5A电流检查定子电流I指示;
3)同时输入电压、电流检查有功功率P、无功功率Q的显示; 4)从同步信号处送入50Hz交流电压,检查脉冲及整流输出及If指示(用一小电阻作假负载); 5)检查其他报警光字牌及逻辑动作:
开关量输入检查:DAVR-S1/S2共有12个开关量输入,这12个开关量动作可从“开关量输入”、“报警输出”显示中读出。进行开关量输入检查时可将显示放在“开关量输入”或“报警输出”上,进行相应的操作后,检查是否与DAVR液晶显示的开关量输入相对应。报警输出检查:模拟“PT断线”、“强励”、“欠励”、“投起励”、“起励失败”、“调节器故障”、“可控硅故障”,检查报警输出情况及报警光字牌是否点亮。 5.7 投运试验及步骤
在发电机保持额定转速,励磁系统各开关均已合上,交给励磁做试验时进行以下试验。
注意为了防止发电机过压,可以临时接一电压继电器,当 发电机机端电压超过1.2倍额定时,跳灭磁开关FMK。
也可以将发电机的过压保护整定值临时改为1.2。
31
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
1)检查励磁变压器二次侧A、B、C三相相序及同步信号相序。 2)空载闭环升压
a)根据发电机的参数、保护的要求等修改参数。
b)发电机空载升至额定,根据当前Uf0、UZ修正“归算系数”参数(Ufx),这时显示的?角应为cos-1Ufx左右,若偏差较大,利用“角度修正”参数(?X)修正,修正后应使?=cos-1Ufx,Uc=1.00左右。
c)校验当前的励磁电流If的标么值,若偏差较大,还需修改“If基值”参数。
注意
参数修改具体方法与说明与厂家联系。
3)并网后试验
首先观察P、Q的极性。若极性有误,应将CT极性反调。观察P、Q的稳定性。P、Q的极性正确后,投入保护。
注意观察CT极性时,为防止低励因CT极性接反,低励限 制误动作,可在手动运行方式下并网。更换CT极性时
应在小电流时进行,且应注意不能让CT开路
32
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
第六章 运行与检修
6.1 正常开停机操作 6.1.1 正常开机操作
1、 合励磁PT与仪表PT刀闸,检查一次、二次保险 ; 2、 合DAVR励磁装置电源开关; 3、 合DAVR励磁装置整流桥交流侧刀闸; 4、 合灭磁开关(FMK);
5、 水电95%转速、火电额定转速稳定时投起励; 6、 准同期并网; 7、 增、减磁调整无功。
33
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
注意用“起励”起励升压后,DAVR进入励磁闭环反馈调节。 若有异常情况或调节器发生故障,可用“逆变灭磁”
按钮停机,然后进行检修。
开机起励条件:DAVR在自动状态,灭磁开关在合上位置,无“起励
失败”报警,“起励”有效。
若起励成功,DAVR开机后将从等待状态进入励磁闭环反馈调节控制的运行状态。若起励失败(在10秒内发电机机端电压Ut小于设定的起励成功电压Uts),则报“起励失败”,这时应检查相关的回路,特别是起励回路,然后用“信号复归”按钮清除报警信号后再起励。 6.1.2 正常停机操作
1、 减有功、无功到零 ; 2、 解列;
3、 用 “逆变灭磁”按钮停机; 4、 断脉放电源; 5、 断灭磁开关(FMK); 6、 断整流桥交流侧刀闸; 7、 断DAVR励磁装置电源开关; 8、 励磁系统进入冷备用。
按照各厂实际情况,可以只执行(1、2、3、4),使励磁系统
保持热备用状态。
34
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
6.2 故障报警及处理
DAVR-S1/S2有4个报警信号,各信号的含义及其处理方法如下: 指示 含义 处理 励磁PT断线,DAVR励磁控制联系检修励磁PT及相关的模块切为手动。 PT断线 检查PT保险,恢复仪表PT仪表PT断线,只报警。 电压,按信号复归。 确认励磁电流恢复正常水平强励定时限动作,一般整定为后,如信号能按“信号复归”强励动作 If≥ 1.4IfN时允许强励10秒 按钮复归,可不做处理,否则联系检修或是停机。 欠励限制动作,限制发电机进增励磁以增加无功,使之退欠励动作 相的无功大小。 起励失败 压Ut小于0.2 P.U. 可控硅故障 可控硅快熔熔断 超温 故障 脉冲
当DAVR-S1/S2发出报警光字牌时,只要发电机的有功、无功运
可控硅温度过高 调节器退出运行状态,停止发检查相应报警信号 信号复归后可再次投起励 更换熔断的快熔 检查风机运转是否正常 出限制区。 在起励10秒内发电机机端电检查起励回路及相关回路,回路。 35
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
行稳定,则可以不进行任何切换,然后根据上表各报警含义进行处理。若DAVR-S1/S2报警时发电机有功、无功剧烈摆动(强励、欠励)并不能返回稳定状态,运行人员需根据具体情况减负荷或停机。 6.3 正常巡检内容
运行人员在正常巡检时应注意检查以下内容: 1)电源单元的交流、直流开关等是否在合闸位置。
2)可控硅整流桥各单元的LED指示是否点亮,可控硅的温升是否在正常范围。
3)检查控制单元的各报警指示是否正常。 4)检查有无过热部件及异味,以及异常响动。 6.4 大小修试验内容
大、小修时需做以下试验、检查 1)柜体的清洁、吸灰;
2)电源单元的检查,用电压表测量每组电压值;
3)模拟输入通道的检查,检查PT、CT及励磁电流的输入,看偏差是否在允许范围之内;