好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新静止励磁说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书

减少励磁,参考电压最大、最小位置限位,以及在保护、限制动作时自动进行闭锁或自动进行增、减磁,在调试状态下做±5%阶跃或零起升压,逆变灭磁等功能均可通过直接修改参考电压值Ur实现。因为微机励磁一般都是数字给定,参考电压只是内存中的一个变量,操作人员可以在外部对它进行修改操作,另外计算机内部也可以根据需要对Ur进行修改,这使得涉及到励磁操作功能的实现非常简单可靠,这也是微机励磁的优点之一。

电压给定值Ur的调整是通过计算机读取外部的增、减磁接点的闭合情况进行的,接点闭合的时间越长,Ur的调整量就越大。励磁操作可以通过操作励磁装置面板上的“增磁”、“减磁”按钮实现增加、减少电压给定值Ur。 4.7报警说明

为了保证发电机的安全稳定运行,DAVR内部设有多种保护功能:PT断线,强励动作,欠励动作等。当保护动作时,相应“开关量”的“报警输出”有报警点亮,同时相应的开出继电器动作。各报警指示的含义如下,运行、检修人员可进行相应的处理。

“PT断线”:PT断线保护功能是检测励磁PT是否断线,以防止由于

励磁PT断线而导致的误强励。励磁PT断线后,励磁控制模块检测到的发电机机端电压变低,若此时仍然按照电压闭环反馈调节,则会造成误强励。PT断线保护动作后DAVR切换到手动运行。

“强励动作”:强励定时限限制动作,当励磁电流If≥1.4 P.U.时,

26

DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书

经10秒后强励动作,目的是为了保证转子绕组的温升在限定范围之内,不因长时间强励而烧毁。强励动作后微机将转为手动运行,励磁电流给定值Ir=1.0,励磁电流If会回到正常水平。

“误强励保护”:为防止DAVR由于外部错误信号或者内部故障使控制

模块输出错误,产生误强励,对发电机造成损坏,强制微机退出运行状态。DAVR-S1/S2励磁装置误强励保护分为并网和空载两种情况:并网时,励磁电流大于1.4 P.U.且机端电压大于1.2 P.U.,则认为发生误强励,延时2秒微机将退出运行状态,停止发脉冲;空载时,励磁电流大于0.4 P.U.,机端电压大于1.3 P.U.,认为发生误强励,延时0.4秒微机将退出运行状态,停止发脉冲。与强励动作共用一个报警输出。

“欠励动作”:或称低励限制。低励限制是限制发电机进相吸收的无

27

IL(p.u.) 1.4 Ir=1.0 t0 t0+10 t(秒)

DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书

功功率的大小。为了保证发电机运行的稳定性,并综合考虑发电机的端部发热和厂用电电压降低等诸多因素,发电机进相的无功功率是有一定限制的。当低励限制动作时,微机将闭锁减磁操作,并自动增励磁,以限制发电机进相的无功。DAVR-S1/S2励磁装置设定为当无功小于-0.05P.U.时,低励限制动作,限制动作自动增加励磁到无功为正。

“可控硅故障”:快熔熔断信号指示为可控硅故障,当有快熔熔断信

号进入微机后,微机将退出运行状态,停止发脉冲。

“故障”:指控制模块故障退出运行状态,停止发脉冲。有下列情况

之一控制模块都会退出运行状态,停止发脉冲:可控硅故障、超温20分钟、误强励。

“起励失败”:在自动运行时,按下“开机令”10秒后机端电压未升

至0.2 P.U.,微机将报“起励失败”信号。起励失败后,需“信号复归”后才能再次起励。

注意 除低励限制报警不是自保持的,其他故障报警都是自保持的,

当故障消失时,必须通过按“信号复归”按钮加以清除

第五章 安装与投运

5.1 供货范围

调节柜 一面

28

DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书

尺寸:800mm×800 mm×2260mm(宽×深×高)。

5.2 订货

在订货时用户须向厂家提供以下发电机及励磁系统的参数。 1、发电机铭牌参数 发电机额定电压 发电机额定电流 发电机额定容量 发电机额定功率 发电机额定转速 发电机额定励磁电流

2、信号接口 一次PT变比 一次CT变比 5.3 运行条件

DAVR运行时应满足以下的条件: 1)使用地点的海拔高度不大于2000m; 2)环境最高温度+40℃,最低温度+5℃;

3)最湿月平均最大相对湿度为90%,同时该月平均最低温度为+25℃;

4)周围环境应无爆炸危险的介质,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的

29

6.3 1718 18.75 15 3000 253 kV A MVA MW r/min A 6kV/100V 1500A/5A DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书

气体。以及周围环境较清洁,无剧烈振动。

5)厂用电供应:交流380/220V,允许偏差±15%;直流220/110V,允许偏差-20%~+10%。

当以上条件不能严格满足时,会影响DAVR的使用寿命及运行的安全可靠性。 5.4 存放与运输

DAVR应存放在室内环境下,存放的环境要求与运行条件中的1)--4)相当,若需要长期存放,应该外加包装防尘,并且DAVR内的微机励磁控制模块应卸下另加包装保存。DAVR在出厂前均进行了严格的测试,良好的包装,在运输过程中应加覆盖防潮、防晒,并且在运输过程中不要打开包装。运输时应使装置正立固定,柜的倾倒或严重的碰撞,振动均有可能损坏内部设备。应加必要的防震措施。 5.5 安装

在DAVR运抵现场后即可进行安装,其操作步骤如下: 1、打开DAVR的包装,按发货清单清点收到的设备; 2、把柜子在现场放置、固定好; 3、检查柜子上的元件、连线有无缺损;

4、柜子的外部接线,这时应在断电情况下按施工图纸、规程接线;

5、通电检查,检测电源的极性及幅值; 5.6 静态检查

在DAVR柜体安装完成后,须进行静态检查,以确认DAVR内部无

30

新静止励磁说明书

DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书减少励磁,参考电压最大、最小位置限位,以及在保护、限制动作时自动进行闭锁或自动进行增、减磁,在调试状态下做±5%阶跃或零起升压,逆变灭磁等功能均可通过直接修改参考电压值Ur实现。因为微机励磁一般都是数字给定,参考电压只是内存中的一个变量,操作人员可以在外部对它进行修改操作,另外计算机内部也可以根据需要对Ur进行修改,这