DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
以校验A/D转换是否正常。若偏差较大,则报“励磁控制模块故障”,退出运行。
11)仪表电压U’:仪表组PT中AB线电压Uab与CB线电压Ucb的平均值,用标么值表示。DAVR采样仪表PT电压U’的目的是为了辅助判断励磁PT断线(定子电压Ut显示的是励磁PT的电压)。当励磁PT的电压低于仪表PT电压超过一定阈值时,DAVR报“PT断线”信号并转换到手动状态。在正常运行时,两组PT的电压应是一致的。
12)电流给定Ir:指励磁电流闭环控制的给定值,用标么值表示。在手动状态时,增、减磁操作实际上就是增加或减少励磁电流给定值Ir,在自动状态时,励磁电流给定值Ir跟踪电压闭环控制的输出。
13)系统电压Us:一般接本发电机所在母线PT线电压,可以跟踪系统电压起励。用标么值表示。也可以不接系统电压,起励按照设定值起励。
14)无功给定Qr: 指恒无功闭环控制的给定值,用标么值表示。在恒无功控制时,增、减磁操作实际上就是增加或减少励磁无功给定值Qr。
15)功率因数COSΦ: 实时显示发电机当前的功率因数值。
4)报警/状态页正常运行时页面显示为:
21
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
(报警量界面) 报警输出 名称 PT断线 强励动作(报警) 欠励动作(报警) 含义 PT断线报警 强励报警 欠励报警 保持) 快熔熔断报快熔熔断接点输入(将退出运快熔熔断报警 警 投起励电源 投起励电源 0.1 起励启动10秒,机端电压仍未起励失败 起励失败 到0.2倍额定电压 5)参数组1页正常运行时显示页面为:
22
点亮条件 励磁PT或仪表PT断线 励磁电流大于1.4倍额定 无功功率小于0.05p.u(不自行,停止发脉冲) 开机起励过程中机端电压小于DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
(参数组1界面)
参数组2页正常运行时显示页面为:
(参数组
2界面)
这六个索引按钮,可帮助、进
行
、修
改
、。
点这六击
、、、
、对
参
、
、数
值
23
、
切换到相应参数。个
按
钮
可
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
按钮,对当前页面的参数做的修
改进行确认,确认修改后才能将修改的参数下发,此操作可避免切换到其他页面后当前所作的修改都消失,点击
按钮,即可将运行的参数保存到
EEPROM中。 4.4 开机操作 1)合各电源开关
2)合灭磁开关FMK;合脉放电源;
3)装置置于自动运行状态,按“起励”按钮起励升压,DAVR将自动
24
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
投起励电源;
4)通过远方增、减磁按钮调整机端电压,准备并网。
注意用 “起励”起励升压后,DAVR进入励磁闭环反馈调节。 若有异常情况或调节器发生故障,可用“逆变灭磁”
按钮停机,然后进行检修。
若起励成功,DAVR开机后将从等待状态进入励磁闭环反馈调节控制的运行状态。若起励失败(在起励后10秒内发电机机端电压Ut小于0.2 P.U.),则认为起励失败,控制模块会自动切除起励电源,并自动将电压给定值Ur设定为零。这时应检查相关的回路,特别是起励回路,然后用“信号复归”按钮清除报警信号后再起励。 4.5 停机操作
1)发电机解列到空载运行; 2)用“逆变灭磁”按钮停机; 3)分灭磁开关FMK;分脉放电源; 3)分各电源开关。
逆变灭磁的条件:DAVR在运行状态并且满足以下条件之一者逆变灭
磁:在空载状态下灭磁开关(FMK)分闸;在空载状态下“逆变灭磁”有效;在空载状态下发电机的频率F小于45Hz。
4.6 励磁操作
励磁操作模块主要完成对参考电压Ur的各种操作,比如增加、
25
新静止励磁说明书