DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
2 )开关量页正常运行时页面显示为:
(开关量界面)
点击按钮,则可进行开出量测试,
点击后按钮变为,结束“Do测试”,要再次点击此按钮,确定
测试关闭,开出量才能正确开出。
开关量输入 16
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
名称 含义 增加励磁给定值,自动运行时点亮条件 远方增磁接点闭合 增加励磁 增加电压给定,手动运行时增就地增磁按钮按下 加电流给定 减少励磁给定值,自动运行时远方减磁接点闭合 减少励磁 减少电压给定,手动运行时减就地减磁按钮按下 少电流给定 远方停机逆变接点闭合 逆变灭磁 逆变灭磁 就地按下逆变灭磁按钮 远方起励接点闭合 起 励 励磁起励升压 就地按下起励按钮 主油开关分 主油开关接点状态(常闭点) 主油开关未闭合 快熔熔断 投恒无功 运行为从 投恒 恒功率因数投入 功率因数 远方信号复归接点闭合 信号复归 手动运行
17
快熔熔断接点指示 恒无功投入 主从状态 快熔熔断辅助接点闭合 恒无功扳手至合位 运行为从 恒功率因数 扳手至合位 复归错误信号 就地信号复归按钮按下 自动手动状态输入 自动手动扳手至手动位 DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
3 )模拟量页正常运行时页面显示为:
(模拟量界面)
当前各模拟量是标幺值显示,点击
按钮后,各模拟量均为有名值显
18
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
示。对机组参数可进行修改,修改后,点击
按钮,修改后的值即可保留在系
统内。
1)机端电压Ut:机端电压Ut显示的是发电机端电压的标么值,机端电压Ut的基值在调试时可以通过“参数修改”进行设定,一般取105V的PT二次电压作为基值。DAVR是用励磁PT的AB线电压Uab、CB线电压Ucb的平均值作为机端电压Ut,并将此值作为电压调节的反馈量。
2)电压给定Ur:是DAVR控制模块内部的一个变量,代表了运行人员对发电机机端电压水平的期望值。增、减磁操作实际上就是增加或减少电压给定Ur(在自动状态时)。电压给定Ur与机端电压Ut之差为电压偏差值,该值作为励磁控制规律模块的输入量。
3)励磁电流If:励磁电流If是指DAVR输出的励磁电流值,用标么值表示。其基值为发电机带额定有功、无功时的励磁电流值,可以通过“参数修改”来设定。励磁电流If主要作为DAVR内部保护模块的输入量。
19
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
4)控制角度?:指DAVR发出的触发可控硅全控整流桥的控制角度,此控制角度代表了DAVR最终的控制输出结果,单位是度。
5)控制电压UC:控制规律模块的输出量,与控制角度有一定的数学关系,UC×Uff0=1.35UZcos?。当发电机在空载额定状态时,UC的值在1.0左右。UC与模拟式励磁控制器的综合放大单元输出电压相对应。
6)定子电流I:发电机定子电流I,用标么值表示,其基值为发电机带额定有功、无功时的定子电流值,可以通过“参数修改”进行设定。DAVR是用A相定子电流Ia与C相定子电流Ic的平均值作为定子电流I的。
7)有功功率P:发电机向电力系统发出的有功功率,用标么值表示,其基值是发电机的视在功率SN,DAVR是通过对发电机的定子电压与定子电流的用两表法计算而得的。
8)无功功率Q:发电机向电力系统送出的无功功率,用标么值表示,其基值是发电机的视在功率SN。发电机向系统发出无功功率时,Q的指示为正,从系统吸收无功功率时(进相运行),Q的指示为负。
9)机组频率F:发电机的频率(转速),单位为Hz,DAVR是通过测量同步信号的周期从而折算出发电机的频率的。对自并励系统(或间接自并励系统),实际测的是机端电压的频率。
10)基准电压Usd:基准2.500V的电压值,单位为V。在励磁控制模块主板上安装有2.500V基准电压源(随时间、温度的变化极小),A/D转换用其中的一个通道对此电压进行采集,并与2.500V比较,
20