DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
“手动/自动”切换开关:励磁控制模块控制规律进行恒机端电压(自动)、恒励
磁电流(手动)切换。
“FMK操作”开关 :操作灭磁开关(FMK)分、合闸的开关
“A套电源分/合”切换开关 :A套励磁控制模块电源可由此开关进行有/无切换 “B套电源分/合”切换开关 :B套励磁控制模块电源可由此开关进行有/无切换
11
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
第四章 基本操作
在DAVR励磁控制模块的内部,设置了一些运行状态,如自动状态、手动状态、运行状态、主从状态(DAVR-S2采用双置励磁控制模块,分主状态、从状态,互为备用运行)等,为了方便用户理解,在此作简要说明。 4.1 运行状态
自动状态:指DAVR-S1/S2按发电机机端电压闭环反馈方式运行,自
动状态运行时励磁控制模块的LED状态指示的“恒Ut”亮。在正常状况(或默认状况)下,DAVR均是运行在自动状态,增、减磁操作改变的是电压给定值Ur。
手动状态:DAVR-S1/S2的手动状态是指恒励磁电流运行状态,增、
减磁操作改变的是励磁电流给定Ir。一般若是发生了故障(如PT断线等),DAVR无法按电压反馈闭环方式运行时会自动切换到手动状态。手动状态运行时励磁控制模块的LED状态指示的“恒If”亮。在运行状态时可通过 “自动/手动”切换开关来进行自动、手动切换。
运行状态:或者叫正常状态,指DAVR-S1/S2正常调节、正常控制、
正常发脉冲时的运行状态,LED状态指示“运行正常”亮。DAVR-S1/S2检测到有同步信号后即进入运行状态。
主从状态:相对于DAVR-S2而言(DAVR-S1是单置,只有主状态,无
从状态),指示A、B套励磁控制模块运行在主状态或是备用从状态,可以从面板上的“A套为主”指示灯亮、灭加
12
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
以区分。若“A套为主”指示灯亮,则表明A套控制模块处于主状态,B套控制模块处于从状态;若指示灯灭,则表明B套控制模块处于主状态,A套控制模块处于从状态。也可以从励磁控制模块的开关量显示的“主从状态”加以区分,若开关量显示里“主从状态”亮,表明此套控制模块为主状态,若开关量显示里“主从状态”灭,则表明此套控制模块为从状态。
在运行时,A、B套励磁控制模块中有一套控制模块在主状态下运行,另外一套处于备用状态(从状态)下跟踪主状态下的控制模块。主状态一套发出控制脉冲并承担全部负荷,从状态一套不发脉冲。若主状态控制模块发生故障,则通过故障检测及切换部件PLC切换成备用状态,而原来备用的控制模块此时则作为主控制模块运行。在正常无故障运行时,也可以通过“主从切换”按钮切换A、B套的主、从状态。
DAVR-S2的故障检测及切换部件是用开关单元的跟踪逻辑PLC完成的。PLC的输入信息是A、B套的运行信息(正常或是故障),PLC的输出信息是A、B套的主、从状态,如下图所示:
13
A套运行信息 B套运行信息 主从切换按钮
PLC LOGO A套状态
B套状态
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
4.2 上电操作
确认接线无错误后,即可对励磁调节装置进行上电检查: 1) 合交流电源开关、直流电源开关,观察控制模块应该开始运行,对于DAVR-S2,A、B套励磁控制模块上电还需把“A套电源分/合”、“B套电源分/ 合”切换开关打至“合”的位置。 2) 操作液晶面板,检查控制模块运行是否正常; 3) 合风机电源开关,风机应正常运行;
4) 合继电操作回路电源开关后,灭磁开关分、合闸指示灯应按灭磁开关实际状态点亮;
5) 合起励、灭磁开关合闸电源开关后,可分别对发电机进行起励、对灭磁开关进行电动分、合闸操作。 4.3 液晶显示
DAVR-S1/S2型全数字微机励磁装置的增磁、减磁、起励、逆变灭磁等操作,状态量和开关量的观察,波形的显示,均可以在励磁控制模块的液晶面板上完成。程序共有六个切换页面,包括:波形图,开关量,报警量,模拟量,参数组1,参数组2,进入每个页面通过其对应的切换按钮。
各页面正常运行时见下面各图(图片仅供参考)。 1) 波形图页正常运行时页面显示为:
14
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
(波形图界面)
分别点击
、
、
、
、
这五个按钮,可相应查看
机端电压(Ut)、励磁电流(If)、控制电压(Uc)、无功功率(Qe)和频率(f)这五个波形,选中波形的按钮后按钮变为红色。点击
、
按钮,可实现正负阶跃的试验功能。点击
,再次点击此
按钮,波形可停止在当前状态,点击后按钮变为按钮后,可恢复波形。点击
按钮,可将当前波形录制。
按钮是退出监控系统的唯一按钮,只有点击此按钮,才可
关闭监控软件。
15