17 氨压缩机安全保护装置应由氨压缩机制造厂成套配置,且应符合下列规定: a)应设排气压力过高、吸气压力过低、油压差不足和电动机负荷超载,螺杆式压缩机应增设精滤油器前后压差过大等停机保护装置; b)吸气、排气、润滑油系统和曲轴箱应设压力表或真空压力表; c)排气管出口处应设止逆阀,螺杆式压缩机吸气管处应增设止逆阀; d)出水管应设断水停机保护装置; e)吸、排气口及润滑油系统应设温度计及排气温度过高停机保护装置,螺杆式压缩机应增设油温过高停机保护装置; f)排气侧和吸气侧之间应有安全阀; g)应设事故紧急停机按钮。 冷凝器应设断水及冷凝压力超压报警装置、压力表和安全阀;冷却水出口、给水主管应设温度计。操作人员巡检中应注意纪录。 氨泵应设置下列安全保护装置: a)应设断液自动停泵装置; b)排液管上应设止逆阀; c)排液总管上应设旁通泄压阀; d)排液管应设压力表。 氨压缩机安全保护装置符合要求 压 缩 机 及 相 关 设 备 18 冷凝器等相关设备都安装了压力表、安全阀等安全附件,冷却水出口、给水管安装了温度计。 19 安全保护装置符合要求 20 所有设备、容器、加氨站集管及有管道与冷却设备相连的(液体的、气体的、融霜设置了压力表和真空压力的)氨分配站集管上和不凝性气体分离器表。符合要求 的回气管上,均应设压力表或真空压力表。 低压循环贮液器、氨液分离器和中间冷却设置了超高液位报警装置及器应设超高液位报警装置及正常液位自控正常液位自控装置,符合要装置。低压贮液器应设超高液位报警装置。 求 各种压力容器(设备)应按产品标准要求设安全阀。 安全阀应设置泄压管。泄压管出口应高于周围50m内最高建筑物的屋脊5m。防止雷击、防止雨水、杂物进入泄压管。 氨制冷系统宜装设紧急泄氨器,在紧急情况下,可将系统中的氨液溶于水中(每1kg/min的氨至少应提供17L/min的水)排至经有关部门批准的贮罐、水池。 安全阀符合标准要求 21 22 23 符合要求 24 室外有消防栓可提供应急用水 21 / 38

25 氨贮罐(槽)、管道、阀门应符合压力容器、压力管道的材质要求,并应设置灵敏可靠符合要求 的温度计、压力计、液位计、安全阀,及 高低液位报警。 常压低温式液氨贮罐(槽)应有良好的绝热保冷措施,布置在室外的常温压力式贮罐(槽)应隔热或设喷淋水冷却措施。两种贮罐(槽)附近均应设有消防喷淋水雾和排水等防止液氨大量外泄的防范设施。 操作人员必须认真进行充装操作,控制充装量不得超过贮罐(槽)总容积的70% 氨压缩机房宜设控制室或操作人员值班室。 在液氨使用场所,包括液氨储罐区、压缩机房、氨蒸发器、氨冷却器、液氨钢瓶储存区、钢瓶使用区和使用液氨的厂房均应按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(SH3063-1999)》设置可燃气体检测报警仪,并将信号接至控制室(操作间)。 液氨的金属管道除需要采用法兰连接外,均应采用焊接并对焊缝按国家规范要求进行探伤。 26 设有喷淋水雾一套。 27 28 充装操作,符合要求 符合要求 29 符合要求 30 符合要求 31 液氨使用单位应建立日常安全监控管理体符合要求 系,以保证严格执行国家、行业有关标准、建立了管理体系 规范、法律、法规得到有效的执行 日常监控: a)应必须保证氨压缩机房和液氨贮罐区等重要部位24h有人值守。应建立正规的氨压缩机及附属设备运行巡检记录。 b)岗位操作人员应认真、熟练、安全的按操作规程进行操作。注意各个参数的变化,发现问题及时正确处理。自己处理不了的应及时上报。 c)操作岗位设有可靠的通讯设施。便于及时与上级部门沟通情况。 液氨贮罐间和氨压缩机房应定期检测氨气浓度,发现问题及时通知有关人员及时处理。以保证工作场所氨气浓度符合车间卫生标准的要求。并应建立检测记录。 当供电电源不能满足要求且条件许可时,可设置自备柴油发电机组电源,自备电源的容量应能满足冷库保温运行的需要。 32 有日常设备运行纪录 安 全 监 控 33 无检测纪录 34 符合要求 22 / 38

电 气 35 冷库宜设变配电室,并应尽量靠近氨压缩机房布置。 当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。事故排风机的控制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。 氨压缩机房的动力设备宜由低压配电室按放射式配电。动力配线宜采用铜芯绝缘电线穿钢管埋地暗敷或采用无铠装铜芯电缆在电缆沟内敷设。压缩机房内的开关、插座等应采取防爆型。 冷库宜按三类防雷建筑物设防雷设施。 冷库内应加装应急照明装置 符合要求 36 符合要求 37 压缩机房内有不是防爆型的开关和插座。应当更换 38 39 无防雷检测纪录 现场无应急照明装置 第三节 消防单元

一、评价内容

消防单元评价,主要评价了压缩机房建筑、消防安全职责、消防设施设备、库房消防管理。

二、评价过程

表6-3消防单元安全检查表

项目 序号 检查内容 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。 各类生产建筑物和附属辅助建(构)筑物之间的最小距离是否符合《建筑设计防火规范》规定的防火要求。 建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。 23 / 38

检查结果 压缩机房设置在独立的地带。 备注 一、库房布置及建筑 1 防火间距符合要求。 建筑构件和建筑材料的防火性能符合标准。 2 3 4 各类生产建筑物和附属辅助建(构)筑物之间的最小距离是否符合《建筑设计防火规范》规定的防火要求。 建筑工程竣工时必须经公安消防机构进行消防验收。 第十四条 机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责: (一)制定消防安全制度、消防安全操作规程; (二)实行防火安全责任制,确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人; (三)针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育; (四)组织防火检查,及时消除火灾隐患; (五)按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效; (六)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 符合要求。 5 无消防监督检查纪录 二、 消防安全职责 6 制定了消防安全制度、消防安全操作规程;确定了本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人。压缩机房有干粉灭火器两套,能够满足扑灭小型火灾需要。 7 8 各建筑物的通道、出入口的设置应满足 通道、出入口的设置满足消防要求。 消防要求 消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m。 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 符合要求。 压缩机房外消防栓能满足消防用水量。 9 三、消防设施设备 10 11 室外消防给水管道的布置应符合要求。 符合要求。 室外消防给水管道的供水压力应符合规定。 消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件或者灭火剂维修消防设施和器材。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点。如必须设置时,应有相应的保护措施。 24 / 38

符合要求。 12 消防器材经过了检测。 符合要求。 13 14 严禁在防火间距、消防通道内搭设建(构)筑物或堆放各类物资 符合要求 四、 库房消防管理 15 危险化学品的生产、储存使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、有事故通讯报警设备,符合要求 报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态 禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。储存可燃物资仓库的管理,必须执行国家有关消防安全的规定。 符合要求。 16

第四节 职业卫生单元

一、评价内容

职业卫生单元评价,主要评价了工作场所内存在的职业危害以及防止职业危害所做的措施。

二、评价过程

表6-4职业危害单元安全检查表

项目 序号 1 检查内容 液氨使用单位应规范安全防护用品管理,对国家明确规定更换日期的滤毒罐、防毒面具等防护用品,需在发放台帐中明确注明领用日期、生产日期及更换日期。 操作间必须配备两个以上的完好有效的氨用防护面具、滤毒罐。并根据厂家提供使用资料定期进行更换,保证完好有效。 液氨使用单位应配置空气呼吸器、防护服等氨泄漏应急抢险器材,并保证相关器材完好有效。 检查结果 备注 建立了防护用品台账,符合要求。 一、职业2 危害 两个防护面具不符合要求。 3 二套防护服不符合要求。 25 / 38

液氨-冷库

17氨压缩机安全保护装置应由氨压缩机制造厂成套配置,且应符合下列规定:a)应设排气压力过高、吸气压力过低、油压差不足和电动机负荷超载,螺杆式压缩机应增设精滤油器前后压差过大等停机保护装置;b)吸气、排气、润滑油系统和曲轴箱应设压力表或真空压力表;c)排气管出口处应设止逆阀,螺杆式压缩机吸气管处应增设止逆阀;d)出水管应设断水停机保护装置;e