4.4歌舞厅建筑声学的一般要求
歌舞厅新建或改建过程中应进行声学设计。
4.4.1观众厅内各处要求有合适的响度、均匀度、清晰度和丰满度,在歌舞厅内不
得出现回声、颤动回声和声聚焦等缺陷。 4.4.2歌舞厅的混响(T60) 见附录A。 4.4.3对外界环境的影响
歌舞厅扩声系统在正常工作日时,对外界的影响应满足环保部门的标准要求,短时间音乐高潮平均值允许超出标准15dB。 5.测量方法 5.1测量条件
5.1.1 测量前,扩声设备须按设计要求在厅堂内安装完毕,并调整扩声系统,使
之处于正常工作状态。
注:如有系统均衡器,则测量前应调整到系统最佳补偿。
5.1.2 测量时,扩声系统中调音台的多频率补偿置于“平直”位置,功率放大器
的音调补偿(若有的话)置于正常位置。
5.1.3 测量时,厅堂内测点的声压级至少高于厅堂,总噪声15dB。混响时间测量
时信噪比至少满足35dB要求。 5.1.4 各项测量一般在空场条件下分别进行。
5.1.5 所有测点必须离墙1.5m以远,测点高度距地面1.2~1.3m。对于有楼座的
厅堂,测点应包括楼座区域。
5.1.6 测点应均匀分布在厅内,一般不得少于4-9点。对于对称的歌舞厅其主要活
动区的测点的最低要求如下:100平米以下的厅测4点,分布如图1所示。l00~200平米的厅测6点。200平米以上的厅测8点。要求测点均匀分布在对称的一侧。
注:这里所指的对称不仅是建筑上对称,还包括声场对称。
图1
5.2测量仪器本标准不排斥使用达到同样精确度的其它仪器。 5.2.1声频信号发生器
5.2.1.1频率范围:20~20000Hz士0.5dB 5.2.1.2总谐波失真:不大于0.3% 5.2.2噪声信号发生器
5.2.2.1粉红噪声的频谱密度:20~20000Hz,在其输出端的不均匀度为士1.5dB。 5.2.2.2信噪比不低于60dB。 5.2.3功率放大器
5.2.3.1频率范围:20~20000Hz,不均匀度优于士0.5dB。 5.2.3.2总谐波失真:不大于0.5%。 5.2.3.3额定功率:不小于50W。 5.2.4测试传声器
按GB3661所规定的要求。 5.2.5滤波器
按GB3241所规定的要求。
5.2.6声级计按GB3785中I型声级计要求。 5.2.7测量放大器
5.2.7.1频率范围:20~20000Hz,不均匀度优于士0.5 dB之A计权。 5.2.7.2总谐波失真:不大于0.5%。 5.2.8失真度测量仪
5.2.8.1频率范围:20~20000Hz。 5.2.8.2失真度测量范围:0.1%~10%。 5.2.9测试声源
5.2.9.1频率范围:100~10000Hz,不均匀度优于6dB。 5.2.9.2总谐波失真:不大于5%。 5.2.9.3额定功率:10W(灵敏度>90dB)。 5.2.10混响时间测试仪
5.2.10.1频率范围:100~8000Hz。 5.2.10.2混响时间测试范围:0.3s~10s。
5.2.11频率分析仪对时间域的信号能进行频谱分析的仪器,其中滤波器应符5.2.5
条要求。要求滤波器各中心频率档能自动扫描或手动扫描。
5.3测量项目
5.3.1传输[幅度]频率特性
5.3.1.1电输入法测量采用图2所示的点测法,测量步骤如下:
a、开启测试系统,输出1/30ct粉红噪声信号,调节噪声源的输出,使扬声器系统的输出满足5.1.3条要求。
b、改变1/30ct带通滤波器的中心频率,并保持各频段电平值恒定,在歌舞厅内的每一测点上用声级计或频谱分析仪分别测量声压级。 c、测量在传输频率范围内进行,测试信号按1/30ct中心频率取点。 d、测量点按5.1.5条和5.1.6条进行。
注:用频谱分析仪连续扫频测量时,可以用粉红噪声作为信号源(图2中去掉滤波器),在各测点上用扫频法测量频谱,然后将各测点频谱减去粉红噪声的频谱即可得到传输频率特性。
5.3.1.2声输入法测量采用图3所示的点测法,测量步骤如下:
a、关闭测试声源系统,调节扩声系统增益,使之达到最高可用增益。 b、传声器离测试声源的距离为0.5m。
c、开启测试系统,输出1/30ct粉红噪声信号,调节噪声源的输出,使测点的信噪比大于15dB。
d、改变l/30ct带通滤波器的中心频率,在传声器处和歌舞厅内的测点上用声级计或频谱分析仪分别测量声压级。
e、测量时要求控制传声器处声压恒定。
f、测量在传输频率范围内进行,测试信号按1/30ct中心频率取点。 g、测量点按5.1.5条和5.1.6条进行。
注:用频谱分析仪连续扫频测量时,可以用粉红噪声作为信号源(图3中去掉滤波
器),分别在传声器处和各测点上用扫频法测量频谱,然后将各测点的频谱减去传声器处的频谱即可得到传输频率特性。
5.3.2传声增益 测量框图同图3.
在按5.3.1.2项测量传输频率特性的同时,把在歌舞厅内各测点上测得的声压级减去传声器所接收的声压级,按频率加以平均即得该频带的传声增益。测试信号的中心频率同5.3.1.2条,也允许按倍频程中心频率测量。 5.3.3最大声压级 5.3.3.1电输入法
测量框图同图2,测量步骤同5.3.1.1条,要求馈入扬声器系统的电压相当于设计使用功率(或额定功率)的电压值的1/K(K=2~10)。在系统最大声压级要求频率范围内在每一测点测出每一个1/30ct频带声压级,算出该点在传输频率范围内的总声压级,再加上20lgK后获得相应频带的最大声压级。每一测点的最大声压级用下式计算:
式中:Li为第i个1/30ct频带声压级,N为传输频率范围内1/30ct频带数。 5.3.4声场不均匀度
根据5.3.1条测量的结果,将每一中心频率在不同测点测到的声压级的值列表或作图即得到相应的声场分布。 5.3.5总噪声
测量在空场条件下进行。
测量时在歌舞厅内的设备,例如通风、调温等产生噪声的设备及扩声系统设备和可控硅调光系统全部开启。 测点按5.1.5条和5.1.6条进行。
扩声系统的增益控制位置同5.3.1.2条。测量用声级计在63~8000Hz范围内按倍频程带宽取值。测量结果绘在同一张记录纸上可获得歌舞厅的噪声谱。 测量应包括线性和A计权数据。
注:在测量总噪声的同时,关闭扩声系统设备,按上述步骤测量,则得背景噪声谱。A计权声级大致上为噪声评价曲线NR值加5,即噪声评价数NR=A声级减5。
5.3.6系统失真测量框图如图4所示。
测试信号经词音台和功率放大器,馈给扬声器系统。要求馈入扬声器系统的电压相当于设计使用功率(或额定功率)的电压值的l/K(K=2~10)。测试频率点为500Hz、1000Hz、2000 Hz。用频谱分析仪分别测出各频率点的声压级和二次谐波和三次谐波的声压级,谐波失真值M由下式计算。