1、概述
本合同段砌筑防护工程包括:C20片石砼护肩、挡土墙。 2、施工准备
(1)开工前,组织技术人员全面熟悉、校对设计文件及图纸,结合现场调查校核设计文件及图纸是否完备和妥善,并将结果上报监理工程师审批。
(2) 编制施工方案、提交监理工程师审批。
(3)监理工程师审批后,进行测量放线。设置固定的平面控制桩及水准点,完善平面和高程控制网。
(4)材料包括水泥,砂,石料及水等材料,进场前在监理工程师的监督下进行取样实验,确保进场材料合格。 3、施工工艺流程
施工放样→开工报告及批复→监理检验→基坑开挖→架设模板→浇筑基础及墙身→沉降缝处理→墙背回填→墙面勾缝→监理检验→报请验收
4、施工放样及基坑开挖
1)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。
2)基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。 3)用挖机开挖至设计标高+20cm处,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动原状土或超挖。如有超挖,严禁用土回填;
4)本工程挡土墙开挖,开挖土质为泥土或泥夹石,沟槽开挖时注意边坡稳定情况。边坡系数按照设计要求,为i=1:0.25,当土质很差和有障碍时,采取木板支撑或喷锚护壁等方式加固或者加大边坡系数。基底逆坡应符合设
计要求,为i=10:1,以保证墙身稳定。在松散地层或坡积地段,基坑不得全段开挖,以免在挡土墙完工之前发生土体坍塌,必须要用跳槽开挖,及时分段砌筑的施工方法。
5)基坑开挖后应检验基底承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间内放样、支护坡度架,用砂浆封底再进行基础的砌筑。若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。 5、施工方法
1):C20片石砼基础:开挖基坑及处理后,检验基底尺寸及标高,报请监理工程师验收合格后架设模板,模板检查验收合格后浇筑基础。基础及墙身为:C20片石砼,严格按设计配合比拌合混凝土,片石厚度不小于150mm,基础与台身之间用石笋连接,以增强基础与台身之间的结合。
2):C20片石砼墙身:待基础浇筑养护到期后,进行墙身的放样。墙身为:C20片石砼,片石厚度不小于150mm,石料大小均匀。架设模板,模板检查验收合格后浇筑基础。片石添加应符合设计和规范要求。墙身沉降缝与基础沉降缝竖直贯通,用2cm厚木条填塞,各工作段的分段位置应在沉降缝处,各段水平缝要保持一致,相邻段的高差不能超过1.2m。勾缝完成后,加强养生。待其强度达到设计强度70%后,方可进行墙背回填。
3)按设计或《规范》要求设置泄水孔,每隔2-3米上下错列设置一个泻水孔,泄水孔坡度向外,不堵塞,衡重式挡土墙采用DN110PVC管,仰斜式采用DN100PVC替代泄水孔。挡土墙外观做到线条平顺、圆滑、美观。墙背回填采用透水性能好的填料回填,在泄水孔附近设碎石滤层,以利墙背部位用直立式冲击夯进行压实。严格控制片石质量,要求石料强韧密实,坚固耐用,持地细致,色泽均匀,无风化剥落和裂纹及结构缺陷。砌筑砂浆采用砂浆拌
和机按试验室提供的配合比拌制,高挡墙安砌,采用钢管搭脚手架,并在其上面搭脚手架板施工。
4)结构物回填时,选用透水性好材料如砂砾石回填。回填材料分层摊铺,用符合要求的设备压实。每层都应压实到图纸或监理工程师要求的压实度标准。回填土含水量严格控制。 6、质量保证体系 挡土墙质量控制措施
1)严格挂线施工,保证挡土墙坡面平整、密实、线型顺适。 2)浆砌砌体紧密、错缝,严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。
3)为排水所设置的泄水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟或排水沟并保持其畅通。
4) 砌石工程材料符合《公路路基施工技术规范(JTJ033-95)》和招标文件要求。
质 量 保 证 体 系 思想保证 组织保证 技术保证 贯彻ISO9000系列质量标准,推行全面质量管理 施工保证 制度保证 提高质量意识 公司 项目经理部质量 管理领导小组 创优规划 经济法规 TQC教育 各项工作制度和标准 经济责任制 检项目队质量小组 制定创优措施 明确创优项目 查岗前技术培训 质为用户量第一 服务 下道工序是用户制定教育计划 质量工作检查 质量QC小组活动 熟悉图纸掌握规范 技术交底 质量计划 测量复核 应用新技术工艺创优效果 优质优价完善计量支付手续制定奖罚措施 签定包保责任状 检查落实 改进工作质量 反 馈 技术岗位责任制 质量责任制 总结表彰先进 提高工作技能 接受业主和监理监督 定期不定期质量检查 进行自检互检交接检充分利用现代化检测手段加强现场试验控制质量评定 奖优罚劣 经济兑现 实 现 质 量 目 标 质量保证体系框图 。
7.安全、环保、文明施工措施
7.1.施工现场
7.1.1施工现场平面布置符合有关安全卫生规定,机具摆放整齐有序,各种标志、标识正确醒目,达到文明施工标准。
7.1.2如出现危及或可能伤及人员的危险时,所有相关的工作应停止直至危险状态得到消除。
7.1.3任何表现出不安全因素的设备和工具必须立即停止使用,直至处于安全状态或从施工区域移出或更换。
7.1.4若现场发生事故,应立即采取应急措施并在第一时间向业主提交书面报告,按业主和监理的相关规定及本公司《事故处理程序》进行事故的调查和处理。
7.1.5施工现场主要道路应符合标准要求,特殊地况设盖板、安全护栏。 7.1.6施工现场根据消防要求配置消防设施和器具,保持消防通道畅通。 7.1.8晚上施工时,在获监理认可后,项目部提供具有足够照明强度的设备,确保安全生产。
7.1.9控制箱电气开关、闸刀等须放置在防雨棚或防雨罩,设漏电保护器以防漏电。
7.1.10作业现场应经常打扫并保持清洁,垃圾应集中堆放并及时清理、运送至指定地点。 7.2施工人员
7.2.1熟悉与安全和健康有关的法律责任和义务,熟悉项目部全面的、综合的安全和健康程序的细节。
7.2.2对违反安全程序的有关人员将依据项目部相关规定,采取适当的惩罚性措施。违反安全规定并危及生命和财产安全的人员将被从施工队伍中清除出