物料提升机(龙门架井字架)安装验收表

表(九)---7第1页

工 程 名 称 生 产 厂 家 安 装 单 位 序号 井 字 架 型 号 出 厂 日 期 资 质 证 书 编 号 设 备 编 号 设计安 装高度 验 收 高 度 验 收 项 目 验 收 内 容 有专项安全施工组织设计并经上级审批,针对性强,能指 导施工 有专项安全技术交底 安装单位及人员具有相应的资质 基础土层压实后的承载力应不小于80KPa 验 收 结 果 1 施 工 方 案 2 基 础 浇筑C20砼,厚度应大于300mm,埋设地脚螺栓 基础表面水平偏差应不大于10mm。有良好排水措施 3 底 座 安装水平高差应小于10mm,与地脚螺栓连接牢固 架体整体稳定,垂直度偏差应不大于高度的1.5~3‰ 导轨接点截面错位应不大于1.5mm 4 架 体 吊篮导靴与导轨的间隙应控制在5~10mm之内 外侧用立网防护。内吊篮式井架架体开口处应有加 固措施 架体高度在20m以下时,缆风绳应不少于1组;高度在20~30m时不少于2组 缆风绳应选用多股钢丝绳,直径不得小于9.3mm 5 缆风绳 缆风绳与架体、地锚牢固连接,绳卡每处不得少于3个, 缆风绳与地面夹角为45~60度。缆风绳不得栓在树木、 电杆或堆放构件上 6 附 墙 装 置 附墙架与架体及建筑物之间,应采用刚性连接,不得连接在脚手架上,严禁使用铁丝绑扎。附墙架的材质应与架体 的材质相同

表(九)---7第2页

序号 验收项目 验 收 内 容 有灵敏可靠的安全停靠装置 设置前后安全门,吊盘两侧设有安全防护网 验 收 结 果 7 吊 篮 断绳保险装置应灵敏可靠 高架提升机应使用吊笼 吊篮与架体的涂色应有明显区别 场地砼硬化,有操作棚,视线良好,地锚牢固 安全防护装置齐全。刹车灵敏可靠,联轴器不松动 8 卷扬机 与井架第一只导向轮距离应不小于绳筒宽度的15倍。 钢丝绳排列整齐 吊篮处于最低位置时,卷筒上的钢丝绳应不少于3圈 专人操作,持证上岗,操作棚内设有安全操作规程牌 9 钢丝绳 不得使用锈蚀、缺油及达到报废标准的钢丝绳,不得拖地, 过路有保护,绳卡设置符合规定要求 提升钢丝绳不得接长使用 有超高限位装置并灵敏可靠,吊篮的越程应大于3m 项目负责人 技术负责人 安装负责人 机 管 员 安 全 员 机械操作工 10 限 位 保 险 装 置 操 作 卷扬机卷筒上应有防止钢丝绳滑脱的保险装置 高架提升机应设有下极限限位器、缓冲器和超载限制器。 限位器、超载限制器应灵敏可靠 联络信号准确、合理 有专用开关箱,开关箱内装设隔离开关和漏电保护装置 11 12 电 气 用电设备应按规定作保护接零 重复接地符合要求,按规定设置避雷装置 进料口应设防护棚,其宽度应大于提升架最外部尺寸; 长度:低架应大于3m,高架应大于5m。采用5cm厚木板或两层竹榀架设 卸料平台宽度应大于80cm,设有常闭型定型化的防护门 13 进料口 14 卸 料 平 台 平台两侧设高1.2m和0.6m的双道防护栏杆及18cm高的挡脚板,并挂设密目式安全网 平台脚手板应铺平绑牢 验收意见: 年 月 日 施工现场临时用电验收表

表(九)---6第1页

工程名称 进线截面 序号 用电容量 供电方式 保护方式 验 收 结 果 验收项目 验 收 内 容 用电设备5台以上(含5台)或总容量50KW以上(含50KW) 应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 1 施 工 方 案 用电设备5台以下或总容量50KW以下应编制有安全用电技术措施并经上级审批 用电施工组织设计或用电技术措施针对性强,能指导施工 有专项安全技术交底 低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、 施工作业区 2 外 电 防 护 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与架空线路的边线之间, 必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10KW以下的外电架空线路边缘最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏障、 遮栏、围栏或保护网,并挂警告标志牌 架空线、电杆、横担应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上 电缆埋地敷设方式、深度应符合规范要求。过路及地下0.2m至地上2m应穿管保护 电缆架空敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于2.5m。建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应低于1.8m 按规定使用五芯电缆 PE线颜色是绿/黄双色线,其截面不小于工作零线的截面 3 配 电 线 路 室内配线应用绝缘子固定,距地高度不应低于2.5m,排列 整齐。室内配线必须是绝缘导线 采用TN-S系统:重复接地点不少于3处,每个接地电阻值应不大于10Ω。PE线与N线分开不得混接 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4Ω 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30Ω 4 保 护 方 式

表(九)---6第2页

序号 验收项目 验 收 内 容 符合三级配电二级保护要求 配电箱内有总隔离开关及分路隔离开关。开关箱做到一机一闸一漏一箱。漏电保护器参数应符合规定要求 配电箱设置位置应符合规定要求,有足够两人同时工作空间和通道。箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,不得有外露带电体,进出线应从箱底的下底面出入,进入配电箱的电源线不得采用插销连接 固定式配电箱安装高度为1.3-1.5m,移动式配电箱安装高度为0.6m-1.5m 箱体符合规定要求,有门有锁,有防雨防尘措施 照明回路有单独的开关箱,配有漏电保护装置并符合要求 灯具金属外壳必须作保护接零。室外灯具安装高度不低于3m,室内灯具的安装高度不低于2.4m,钠、铊、铟等金属卤化物灯具安装高度应不低于5m 照明器具、器材应无绝缘老化或破损 按规定使用安全电压 验 收 结 果 5 配电箱 6 现 场 照 明 配电室应符合规定要求,配电室的地面距天棚不应低于3m, 配电屏(盘)操作通道宽度应符合规定要求 变配电 装 置 门向外开并配锁,应有防雨、火、水、雷和小动物出入等措施,通风良好 7 发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻应符合要求。发电机组与外电线路有联锁控制, 不得同时使用 项目负责人 技术负责人 安装负责人 施 工 员 安 全 员 机电管理员 电 工 验收意见: 年 月 日

密目式安全网挂设验收表

表(九)---5

工 程 名 称 序号 验 收 位 置 验 收 项 目 验 收 内 容 验 收 结 果 每100cm2面积不少于2000目,有产品合格证、 生产许可证等有效证件 1 网 质 量 使用前做耐贯穿和冲击试验并符合要求,有试验报告 2 挂 设 密目式安全网应设置在脚手架外立杆外侧,并挂设严密 3 绑 扎 密目式安全网应用符合规定的纤维绳或12-14#铁丝绑扎在立杆或大横杆上,绑扎要牢固 验收意见: 项目负责人 经验收基本符合要求,同意移交使用。 2003年05月20日

安装负责人 技术负责人 施 工 员 安 全 员