1、边坡施工工艺框图
砌体养护 基 底 检 查 砌筑坡面 沉降缝设置 测量放样资料 开工申请报告 工、料、机准备 测 量 放 样 基 坑 开 挖 勾 缝
2施工方法
(1)浆砌片石筑前,其表面泥土、水锈应清洗干净。护坡施工采用人工挖基,人工配合机械刷坡,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。
(2)浆砌片石应分层、分段砌筑。分层水平砌缝应大致水平,砌块应大面朝下,相互咬合,上下砌缝应相互错开7cm-8cm。为了达到整体美观的效果,施工时要求沿线路方向拱的位置和高度基本一致,要求从路肩外向下开始布置拱的位置。不足一个完整拱时,坡脚处采用半个拱形或部分拱形补充。骨架间坡面为了保证灌木及草籽成活,坡面可采用利于草籽生长的粘性土填筑,厚度一般小于等于20cm。
(3)基础埋置深度除符合设计要求外,当其边侧存在取土坑或其他不利
6
回填验收
于基础稳定的因素时,应采取必要的保护措施。
(4)浆砌片石采用挤浆法砌筑,铺砌时自下而上进行,砌块不得大面平铺,石块应彼此交错搭接,错缝应相互错开7cm-8cm ,不得松动,严禁通缝、贴砌和浮塞。砂浆在砌体内必须饱满、密实,不得有悬浆。骨架砌筑前应按设计型式、尺寸挂线放样,开挖沟槽,沟槽尺寸根据骨架尺寸而定。砌筑骨架应从衔接处开始,自下而上砌筑,两骨架衔接处应处于同一高度。骨架应与坡面密贴,骨架流水面应与草坡表面平顺。骨架基础与下部侧沟平台、浆砌片石骨架护坡与浆砌片石水沟连接时,应整体砌筑,灰浆饱满不留缝隙。砌体宜用厚度15cm以上的块(片)石。护坡厚度应符合设计要求,砌层片石纵、横向搭接压缝,间隙塞满,外露面整齐。砌筑完成后应及时采取有效的养护措施。设有垫层的护坡,应随垫随砌。
(5) 截水骨架、镶边、基础、平台、踏步及脚墙均采用M7.5水泥砂浆砌片石就地砌筑。拱形截水骨架的断面形式为L型,其中主骨架应做成槽型,用以分流排除地表水。由于骨架砌体断面尺寸小,工后需要隐蔽,容易造成厚度不足的质量通病,故施工过程中须旁站监督。
浆砌以M7.5水泥砂浆砌片石砌筑,主、拱骨架嵌入路堤边坡0.5m,外露截水槽0.1m,截水槽部分采用C15素混凝土预制块砌筑,尺寸为0.3m(长)×0.25m(宽)×0.1m(厚),边坡表面应平整,每3-4个拱设设一道伸缩缝,缝宽0.02m,缝内填塞沥青麻筋,深0.2m。路肩采用C25混凝土预制块铺砌,预制块顶宽0.5m,斜边长1.15m,厚0.1m,每节长0.5m每四块其中1块预留直径0.06m的泄水孔。路堤拱形骨架采用M7.5浆砌片石脚墙基础,一般地段采用全埋式脚墙,高1.0米,底宽0.7m,顶块0.5m填高大于等于15米地段脚墙高1.5m,埋深1.0m,底宽0.7m,顶宽0.5m。为了便于养护,在
7
适当位置设宽0.6m厚0.5m的M7.5水泥砂浆砌片石踏步。拱形骨架内种植灌木并撒草籽,间距0.6m,梅花形布置,每坑两棵。(尺寸详图见附表一)。
(6)砼砌块强度等级、几何尺寸必须设计及验标要求。
砌块预制宜采用钢模,振捣要密实,无蜂窝麻面、不跑模,保证砼砌块的几何尺寸正确、表面光滑、棱角分明。施工、养护、检测、运输按混凝土构配件办理。
(7)沉降缝与反滤层
沉降缝内两侧壁要竖直、平齐,缝中防水材料要按照设计深度填塞紧密。
泄水孔应在砌筑墙身时留置,其位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背后的反滤层的材料、设置要符合设计要求,必须排水通畅,并保证墙背反滤、防渗设施的施工质量。
(8)砌体勾缝采用凹缝,勾缝前应先清除泥土,并冲洗缝隙。砂浆应嵌入缝中,并与岩石牢固结合。缝宽、缝深一致,线条顺直。干砌护坡勾缝应在路堤沉降已趋稳定后进行。勾缝前,应先将松动和变形处修整完好。砂浆凝固后,坡面全部刷干净,使外貌整洁美观。 砌体表面的勾缝采用与砌体砂浆同标号的砂浆进行勾缝。全标段统一采用凹缝,缝宽、缝深应保证均匀一致(1.5厘米宽、0.8~1.0厘米深),勾缝专人采用专用勾缝刀进行,砌筑完毕后,将缝间砌筑砂浆铲除2~3cm深(应经专人检查剔缝合格),然后用M10水泥砂浆进行勾缝,勾缝前应把缝洒水湿润。勾缝砂浆用砂应用细砂,水泥强度应不小于32.5。砌体勾缝应牢固、美观、圆滑、顺直,宽度色泽一致。
8
砌石勾缝要求剖面图
(9)养护
砌体砌筑完毕后要及时进行覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于7天。特别是夏季,严禁新砌筑砌体在高温下无覆盖暴晒,即使未砌筑完毕,当中午休息时间过长时,也要覆盖洒水养护,以免砂浆瞬间失去水分,影响强度。
3注意事项
浆砌片石边坡防护施工前,应将坡面杂质、浮土、松动石块及表层风化破碎岩体等清除干净;当有潜水露出时,应作引水或截流处理。
防护工程的各种防护都必须加强基础处理和圬工质量,防止水流冲刷和淘空,保证路基稳定。
八、质量、进度目标和保证措施
1、质量目标及保证措施 (1)、砌筑用片石
9
①砌筑用石以普通片石为主,片石应选用质地坚硬、不易风化、无裂纹,无水锈,表面的污渍及泥土要清除干净。严禁使用层理严重、强度不足及山皮水锈的片石。
②普通片块中部厚度不小于15cm。镶面片石应有两个大致平行面,且厚度不小于15cm,外露表面基本平整,平面形状应四边形以上(不得用三角形),最短边长度不小于20cm,最长边长度30cm~50cm。
③每一料场抽样检验2组片石抗压强度试件,强度应不低于30Mpa。每100米坡面抽样检验6处片石规格。 (2)砂浆
①砌体工程所用砂浆的强度等级必须符合设计要求;
②应采用机械拌和,计量要准确,应具有适当的流动性和良好的和易性; ③应随拌随用,当运输或贮存过程中发生离析、泌水现象时,砌筑前应重新拌合;已凝结的砂浆不得使用。
④砂浆强度的检测为同类型、同强度等级每100m3砌体为一批,不足100m3也按一批计。
⑤用于检查砂浆强度的试件应在搅拌机出料口随机抽样制作。按标准进行砂浆试块的制作、养护和强度取值。
⑥砂浆运至施工地点时,应铺设灰盘存放,严禁将砂浆直接倒在地面上。 拌合后的水泥砂浆应做到“手抓成团,落地开花”的程度。 A、水泥
①水泥的品种、级别必须符合砂浆配合比规定的要求,并经试验检测合格。
②现场施工以袋装水泥为主,进场时,必须按批次对其品种、级别、包
10