v1.0 可编辑可修改 金华乌拉环保能源有限公司 天然气锅炉辅助供热技改项目
发电机启动并网方案
制定: 审核: 批准:
江苏华能建设工程集团有限公司
二O一七年四月
1
v1.0 可编辑可修改 目 录
一、编制目的 二、编制依据 三、发电机参数 四、启动前的准备工作 五、发电机启动试运前的方法
1、不同转速下发电机转子的交流阻抗及功率损耗试验 2、励磁系统空载特性试验
3、发电机空载特性试验及二次电压回路检查 4、电压自动调节装置特性测量 5、测量发电机电压及发电机相序 6、发电机一次核相及假同期操作
7、发电机测试二次电流回路相位及差动回路两侧电流的方向 8、测量发电机转子的轴电压 9、电压自动调节励磁装置试验 六、其他
2
v1.0 可编辑可修改
一、编制目的
为加强本项目汽轮发电机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。
本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。
二、编制依据
1、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2、《火电工程启动调试工作规定》 3、《火电施工质量检验及评定标准》 4、《火电建设施工及验收技术规范》
5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 6、《电力设备预防性试验规程》 7、《继电器检验规程》 8、《电气指示仪表检验规程》 9、《电力系统自动装置检验条列》 10、有关行业和厂家的技术标准
11、设计单位和厂家提供的有关图纸资料
三、发电机的主要技术数据
1、 发电机数据
型号 QF—6—2 功率 6MW
3
v1.0 可编辑可修改 电压 6300V 电流 688A 功率因数 相数 3 频率 50HZ 极数 2 转速 3000r/min 接法 Y
绝缘等级 F/B 出厂日期 2017-1
厂家 山东济南发电厂设备有限公司 四、启动前的准备工作
1、发电机系统一、二次设备的安装、调试工作已全部结束,符合规程、规范要求具备的启动条件。
2、本次启动试验有关的所有设备命名、编号齐全,带电设备有明显的标志、设好警戒栏,励磁小室、PT、配电室门上加锁。
3、试运现场已全部清理干净,脚手架已全部拆除,道路畅通、电缆孔洞已堵好,防火阻燃已验收,电缆沟盖板已盖好,保证运行安全。
4、继电保护装置已按定值通知单的要求整定完毕,且具备投运条件。
5、消防设施完好,具备使用条件。
6、电气与汽机的联系信号试验完毕,结果正确。 7、电气与汽机的联锁保护经过试验正确无误。 8、电气各回路传动试验完毕,符合设计要求。 9、启动试验所有区域无人工作、无工作票。
10、参加启动试验工作的全体人员,在启动前应认真阅读本措施,明确职责。
4
v1.0 可编辑可修改 11、试验人员应准备好有关图纸、资料和试验记录表格以备查用。
12、为了防止误送电、误升压,断开发电机主开关,隔离刀闸应在“断开”位置,没有得到操作命令,任何人不得进行操作。
13、测量发电机一次系统的绝缘电阻及吸收比,应符合要求。
14、测量励磁回路所连接设备的绝缘电阻,不应低于Ω。 15、确认电流二次回路无开路,电压二次回路无短路。 16、投入发电机PT一、二次保险,检查发电机所有保护回路,控制回路电源均应完好,规格符合设计要求,并配备足够备品。
17、准备好启动试验所需表计,接至相应回路,放置在发电机控制屏前。
五、发电机启动试验的方法
1、不同转速下发电机转子的交流阻抗及功率损耗,本试验的目的是检查转子绕组,在升速过程中有无不稳定的匝间短路现象,并向厂方提供转子绕组交流阻抗的原始数据。
(1)拆下励磁大线,对转子绕组加交流电压,并同时读取电压、电流、功率值。
(2)施加的交流电压峰值不能超过满载励磁电压,本试验电压采用交流50V。
(3)试验电压应采用线电压,分别在500转、1000转、2500
5