(一)、砌墙工程 1、加气混凝土砌块:

规格:长度(mm):600 高度(mm): 250 厚度(mm): 200 砌筑用砂浆:主要是水泥、中砂、石灰膏、外加剂等材料配制的砂浆。 2.主要机具:

2.1 工具:夹具、手锯、灰斗、大铲、小撬棍、手推车。 3 作业条件:

3.1 中型砌块砌筑施工前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,编制施工方案,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。

3.2 中型砌块砌筑施工前,必须做完基础工程,办完隐检预检手续。 3.3 放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。

3.4 按砌筑操作需要,找好标高,立好杆尺杆。 3.5 搭设好操作和卸料架子。 4 操作工艺 4.1 工艺流程: 墙体放线 →制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位

砌块浇水 →校正→砂筑镶砖→竖缝灌砂浆→勒缝

30

4.2 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

4.3 砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下:

(1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。

(2)砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。

(3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。

(4)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌。

(5)砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片的砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm的垂直缝,应用C20的细石混凝土灌实。

(6)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砖块强度等级。

(7)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。 4.4 制配砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定,采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以

31

内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。

4.5 铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过吊灰车运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲、灰勺进行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。

4.6 砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

砌块安装时,起吊砌块应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时由人手扶控制,对准位置,缓慢地下落,经小撬棒微撬,用托线板挂直、核正为止。

4.7 竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度一般为3~5mm。

5 质量标准 5.1 保证项目:

(1)使用的中型砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。

(2)砂浆的品种,强度等级必须达到设计要求,按规定制作试块,试压强度等级不得低于设计强度。

5.2 基本项目:

(1)砌筑错缝应符合规定,不得出现竖向通缝,压缝尺寸应达到本标准的要求。

32

(2)转角处、交接处必须同时砌筑,必须留槎时应留斜槎;灰缝均匀一致。

(3)砌筑砂浆应密实,砌块应平顺,不得出现破槎、松动。 (4)拉结钢筋、钢筋网片规格、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。

5.3 允许偏差项目,见表6-10。

中型砌块砌体允许偏差 表6-10

允项项目 次 (mm) 经纬仪,水1轴线位置 10 平仪检查,并检查施工记录 经纬仪,水基础或楼面标2高 每楼层 垂 310m10 直 以下全 度高 10m20 以上

33

许偏差 检验方法 ±平仪检查,并检15 查施工记录 5 吊线检查 经纬仪或吊线检查 2m长直尺4表面平整 清7 水平灰水墙 5缝平直度 混10 水墙 +16水平灰缝厚度 0、-5 +17垂直缝宽度 0、-5 门窗洞口宽度8(后塞框) 9

6 成品保护

6.1 砌体上的设备槽孔以预留为主,因漏埋或未预留时,应采取措施,不因剔凿而损坏砌体的完整性。

6.2 砌筑施工应及时清除落地砂浆。 7 应注意的质量问题

7.1 砌体粘结不牢:原因是砌块浇水、清理不好,砌块砌筑时一次铺

34

10 和塞尺检查 10m长拉线和尺量检查 尺量检查 尺量检查 +1尺量检查 0、-5 2.吊线和尺量检查

清水墙面错缝 0