龙湖青岛城阳白沙河一期二标段1。2 施工临时用电施工方案
目 录
第一部分 施工临时用电 ......................... 错误!未定义书签。 一、编制依据 ................................................ 2 二、现场基本情况 ............................................ 2 三、编制说明 ................................................ 2 四、负荷计算 ................................................ 2 五、现场临时用电施工布置 .................................... 9 六、现场临时用电各回路电器及线路截面的选择 .................. 11 七、线路敷设及对总、分电箱和开关箱的要求 .................... 11 八、保护接零或接地 ......................................... 14 九、安全用电技术措施及电气防火措施 .......................... 15 十、临时用电管理制度 ....................................... 19 十一、临时施工用电技术交底 ................................. 20 十二、施工临时用电应急预案 ................................. 20 第二部分 施工临时用水 ...................................... 22 一、现场基本情况 ........................................... 22 二、给水系统 ............................................... 25 三、排水系统 ............................................... 25 三、节水措施 ............................................... 26
1
北京住总集团工程有限责任公司
龙湖青岛城阳白沙河一期二标段1。2 施工临时用电施工方案
一、编制依据
1青岛龙湖白沙河一期二标段项目招标文件和业主方相关要求 2.青岛市城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况
龙湖青岛白沙河一期二标段项目,共有四栋高层组成,工程地下2层,地上14层。总建筑面积为70000m2。经现场察勘,在102 号楼的北侧建设单位安装一台箱式变压器。变压器内有备用400A自动空气开关。 三、编制说明
根据龙湖青岛白沙河一期二标段项目施工组织设计”,现场的主要用电设备为钢筋加工,、塔吊、施工电梯、电焊机、空气压缩机等临时用电设备,用电高峰在主体施工阶段,因工期需要,需采用流水作业,钢筋焊接、塔吊、照明同时使用,待一期主体施工完成后,塔吊、钢筋焊接等大负荷设备将逐渐减少。经现场平面临时设施及施工现场具体情况,我公司从变压器低压侧400A断路器下口接出一路电源负责整现场临时用电。施工本方案的施工用电负荷以该峰值为计算依据,线路布置以主体施工阶段为主。 四、负荷计算 其中:
P计——计算用电量(KW) 1.05——用电不均衡系数
∑P——全部用电设备额定用电量之和 ∑PC——全部电动机额定用电量(KW)
2
北京住总集团工程有限责任公司
龙湖青岛城阳白沙河一期二标段1。2 施工临时用电施工方案
∑Pa——室内照明设备额定用电量(KW) ∑Pb——室外照明设备额定用电量(KW)
∑Pd——电焊机、电渣压力焊、对焊机用电设备额定用电量(KW) K1——用电设备同时使用系数K1=0.6 K2——室内照明设备同时使用系数K2=0.8 K3——室外照明设备同时使用系数K3=1.0 COSΦ——用电设备功率因数,COSΦ=0.85 ∑k——计算用电量∑k=0.75 √JC——铭牌上暂载率为Σe=65% 1.机械设备额定用电量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 钢筋弯曲机 钢筋切断机 砂轮切割机 电焊机 钢筋调直机 套丝机 塔吊 圆盘锯 手提圆盘锯 加压泵 砼振动器 单位 数量 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2 2 2 2 2 6 3 2 5 1 5 额定功率 5.5KW 4KW 2.2KW 18KW 5.5KW 2KW 26KW 3KW 750W 5.5KW 2.2KW 功率合计 11KW 8KW 4.4KW 36KW 11KW 12KW 78KW 6KW 3.5KW 5.5KW 11KW 3 北京住总集团工程有限责任公司
龙湖青岛城阳白沙河一期二标段1。2 施工临时用电施工方案 12 13 室外电梯 现场照明用电 台 3 10 22KW 3.5KW 66KW 35KW 2.导线截面计算
1)WP1(配电柜至101)回路主要101号楼配电箱,分三个分支WL1到塔吊101-1配电箱、WL2到101楼东侧101-2配电箱、WL3到水电加工厂101-3配电箱。
2)WP2(配电柜至102)回路主要102号楼配电箱,分二个分支WL1到塔吊102-1配电箱、WL2到102楼南侧101-2配电箱。
WP1 与WP2设备配置基本相同,所以配电箱及电缆规格相同
使用设备统计表
序号 1 2 3 4 6 7 8
回路施工用电量 :P计=132KW
(2)导线截面计算,为安全起见选用聚氯乙烯绝缘铜芯线穿管敷设,I线——线路工作电流值(A)
U线——线路工作电压值(V)三相四线制时为380V
4
北京住总集团工程有限责任公司
名称 电焊机 塔吊 塔吊配镝灯 圆盘锯 手提圆盘锯 套丝机 室外电梯 单位 台 套 台 台 台 台 数量 2 1 3 2 5 2 2 额定功率 18 24KW 3.5KW 3KW 750W 2KW 22KW 功率合计 36 24KW 10.5KW 6KW 3.5KW 4KW 44KW 龙湖青岛城阳白沙河一期二标段1。2 施工临时用电施工方案
S——导线截面(㎜2)
(3)按导线允许电流选择,该路工作电流为: I线=∑k∑P *1000/(1.73* U线* COSΦ) =0.6*132*1000/(1.73*380*0.85) =141A
按〈建筑电气安装工程图集·设计·施工·材料〉JD50-102中选用S= YJV-4*50+1*25mm2的铜芯电缆。
3)WP3(配电柜至103)回路主要103号楼配电箱,分二个分支WL1到塔吊103-1配电箱、WL2到103-2钢筋加工厂配电箱、楼西侧101-3配电箱。
WP1 与WP2设备配置基本相同,所以配电箱及电缆规格相同
使用设备统计表
序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
5
北京住总集团工程有限责任公司
名称 电焊机 塔吊 塔吊配镝灯 圆盘锯 手提圆盘锯 套丝机 室外电梯 钢筋弯曲机 钢筋切断机 砂轮切割机 单位 台 套 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 额定功率 10 24KW 3.5KW 3KW 750W 4KW 22KW 5.5KW 4KW 2.2KW 功率合计 20 24 KW 10.5KW 3KW 2.2KW 8KW 44KW 11KW 4KW 2.2KW