响其它UPS模块的工作的情况下方便地进行模块增减或更换。3A3-60KS UPS利用功能强大的LCD控制模块通过机内网络收集各UPS模块信息,并对各UPS模块的工作进行集中监控,所有信息由大屏幕全中文LCD显示,使得UPS的使用操作简单明了。

2.技术性能及特点 2.1 优异的电气性能

? 功率密度高 15KVA/每模块(3U) ? 输入谐波电流低 <5% ? 输出电压精度高 <2%

? 过载能力强 110~130% 10min,130~150% 1min ? 充电电流大 ±4.5A/每模块

? 支持变频模式 50Hz IN 60Hz OUT 或 60Hz IN 50Hz OUT

? 每个模块具有智能监控、整流器、充电器、逆变器、采样电路组成(不是采用集中控制方式)

2.2全数字化控制

3A3-120KS的UPS模块采用TI公司目前最先进的DSP做为中央控制器,其强大的运算能力可以将传统UPS中大部分由硬件完成的控制功能全部由软件替代实现,不仅可靠度和精确度大大提高,并且方便升级维护。

2.3 模块化设计

3A3-120KS采用全模块化设计,全机分为UPS模块、LCD模块、PDU单元以及部分选装件再加上机柜组成。各模块功能独立且完整,模块可在线更换而不影响其他部分的正常工作,新加入模块无需任何校准动作,扩容和维护都极为方便。 2.4 N+X无线并联冗余

采用先进的无线并联控制技术,相比于有线并联减少了单点故障点(稳态工作时即使并联通信线故障也能正常工作),更提高了可靠度。且理论并机台数没有上限。

2.5易插拔功能

LCD模块可以在任何状态热插拔而不影响并机运行。UPS模块在其输入开关OFF和定位锁解除后可以安全、方便地插拔,市电模式下新插入地UPS模块会自动开机并网。

2.6并机共用电池

3A3-120KS采用了双电池输入结构和先进的控制策略,并机系统完全共用同一组电池,大大节省了电池的开销。

2.7智能充电方式

3A3-120KS采用了先进的两段式三阶段充电方法,第一阶段大电流恒流充电,快速回充约90%的电量;第二阶段脉动充电,可以均化电池特性并将电池完全充饱;第三阶段恒压维持,保证电量不损失。这样可以很好的兼顾快速充电与延

6

长电池使用寿命的目标,为用户节省电池开销。

2.8人性化的操作介面及完善的电源管理软件

并机系统采用大屏幕中文LCD做为操作介面,操作和信息读取一目了然。搭配最新版的监控软件WINPOWER2003,电源管理变得易如反掌。如选装WEBPOWER,更能实现远程监控。

六六..配配线线图图::

7

4、3A3系统的电气参数

品名 容量 3A3 UPS 15~120 kVA 相数 三相(线电压) 接线 3?4W + G 负载 > 70% (277 ~ 520)Vac 电压 70% ? 负载 > 50% (242 ~ 520)Vac 负载 ? 50% (204 ~ 520)Vac 频率 40~70 Hz 功率因素 0.99 旁路电压 (323 ~ 437)Vac 相数 三相 接线 3?4W + G 电压 380 (1 ? 2% )Vac 功率因素 0.8 频率 过载容量 模块功率/块 输出功率 外接电池标称电压 输入可否接发电机 通讯界面 重量(净重) 模块

输入 输出 与输入同步(市电模式) 50 (1 ? 0.5% )Hz (电池模式) 110-130%,10 分后跳旁路 130-150%,1 分后跳旁路 > 150%,0.5 秒后跳旁路 15 kVA 15 kVA X 模块数 ±240Vdc(两组,每组 20 颗) 可 RS232、RS485、智能插槽 35 8

kG 机柜 模块外观尺寸(W x D x H) (mm x mm x mm) 机柜外观尺寸(W x D x H) (mm x mm x mm)

250 440 x 700 x 131 600 x 1000 x 2000

9

二、大机房UPS推荐

1、传统塔式UPS配置方案

根据用户方的招标文件要求及UPS的冗余量和用户负载的重要性,考虑到信息机房设备扩容较快,大机房我方建议配置贰台Emerson HipulseU 120KVA UPS,组成1+1双机备份。

说明:用两台HipulseU系列UPS并联运行,每台分别连接单独的电池组。 优点:具有双机系统的最高冗余量,可给系统提供最稳定、可靠的电源。具有分散旁路系统,2台UPS相互独立,是最稳定、可靠的冗余方式。

HipulseU系列UPS系统采用可靠的分散式智能并机技术,能实现最多6台同容量UPS的并联运行,并由各台UPS共同分担负载。UPS电源主要有冗余并机、扩容并机等并联运行方式。

2、并机系统特点

HipulseU系列UPS并机系统的主要特点是:

1)并联系统中各台UPS的软、硬件与UPS单机完全兼容,运行模式的更改只需通过软件设置即可完成;

2)采用简洁可靠、自动冗余的环形并机信号总线,在保证系统可靠性的基础上,还为用户提供了极大的灵活性。比如,用户基本无需关注开机及加载顺序,过载超时转旁路后系统能自动恢复等;

3)在每台UPS的显示面板上均能查看到并机系统的运行情况。

4)UPS监控模块可将整个并机系统的行为综合为一台“单机”,并实施相应的监控管理。

5)可以设定任意一台UPS单机的监控系统为通信主机,通过该UPS单机的通信接口,后台监控可以观察到整个并机系统的总负载情况、并机台数等信息及其全部单机的运行状况。通过其它UPS单机的通信接口,可以观察到整个并机系统总体情况以及本台单机的具体情况。