第一章 UPS系统设计方案
一、UPS设计方案
1、项目概述
UPS作为机房重要动力设备,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷,防止瞬时停电和事故停电对贵单位造成的危害等是非常重要的。
对于本工程,有两个机房。
小机房我们推荐模块化UPS和传统塔式的UPS两种配置方案。模块化UPS选择山特的3A3系列UPS,传统塔式UPS选择山特3C3 EX系列。
模块化UPS具有扩容方便,可根据负载多少灵活扩容,3A3系列UPS前期可根据负载大小灵活配置UPS容量,后期随负载增加可以只加模块平滑升级至120KVA。3A3系列UPS单模块为15KVA。
大机房设备较多,推荐传统塔式UPS,采用并机系统。塔式的UPS推荐山特3C3 EX系列UPS,为高频机,具有超宽的输入电压幅度。适合国内电网。
2、小机房UPS推荐方案
2.1.模块化UPS配置
根据前期与用户交流考虑用户的要求,小机房我方推荐选用一台山特3A3系列模块化60KVA(3+1) UPS 组成供电系统。 冗余性:
⒈系统中的所有功率模块平均负担系统负载。
⒉任何模块发生故障,其余模块会立即分担其负载,保障系统正常运行。 ⒊所有模块具独立运做能力,无需系统控制器对并联系统集中控制。 ⒋过载时自动降低冗余量,保持系统正常运行。 ⒌按需要构成N+1至N+X……冗余系统。 扩展性:
1
随着用户负载量的提升,原设计的UPS容量可能无法满足使用需求,对传统的UPS系统来说,必须为用户更换一台更大的UPS系统,但对于模块化UPS则不需要更换整机,只需要增加模块数量即可轻松扩容。山特模块UPS可以从15KVA-120KVA在线扩容,模块化的优势在于:
⒈ 降低用户初期购置和日后扩容成本
⒉ 满足用户后期容量随需扩展的需求,实现了用户投资随业务发展动态成长,随需应变 热插拔性:
⒈ 模块可随意在线插入或退出,不需要高级技术人员,方便安全。 ⒉ 维护、维修无需转旁路,使维护工作超长简便 ⒊ 监控通讯模块及功率模块均可实现热插拔 ⒋ 实现在线扩容或增加冗余量,简化UPS的维修程序
2.2.UPS配置清单及具体要求
主机:1台山特3A3系列模块化60KVA(3+1) UPS。 主机尺寸: 600*1050*2060mm(宽×深×高)
后备时间:配置电池12V/100AH电池80节,后备系统达到2H。
设备放置间隙:主机与电池柜间间隔、电池柜互相之间间隔为50cm,设备与墙体间为50cm
市电输入线径(R、S、T): UPS输出线径(R、S、T):
70mm2 70mm2
市电输入输出中线径(N) 95mm2 PE线径:
电池组连线(C1,D1):
70mm2 95mm2
2
三三..方方案案的的特特点点及及优优势势
主要优势为全模块设计,体现出了现代机房的高智能化程度和先进性。
四四..产产品品标标准准配配置置和和选选件件清清单单
项目 LCD面板 通讯模块 充电模块 配电盘 湿度监控模块 监控软件
数量 1 标配 1 标配 1 标配 1 标配 1 标配 1 标配 描 述 3
五五..系系统统的的主主要要组组成成以以及及功功能能介介绍绍
外观与结构
机柜前视图
机柜前视图(去掉前门)
4
机柜后视图
机柜后视图(维护背门打开)
1.3A3-60KS系统概述 3A3-60KS 与(3)A1-24KS同属于山特ARRAY UPS系列,是高效率、高性能的双转换纯在线,三相输入、三相输出的UPS产品。3A3-60KS像其它ARRAY UPS系列产品一样,采用抽屉式高智能模块化设计,一个UPS模块就是一台功能齐全的UPS。用户可以通过增减机内UPS模块来满足用户的功率输出及可靠性要求,达到最佳性价比。3A3-60KS UPS机柜内有6个预留位置可以安装抽屉式UPS模块,在输入功率允许的情况下,整机可在一至六个模块下正常运行,且能在不影