好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

陕西省工程建设优秀QC小组成果书面资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2015年陕西省工程建设优秀QC小组

成果书面资料

企业名称:陕西建工集团第六建筑工程有限公司 小组名称:望贤小区13#住宅楼QC小组

课题名称:减小混凝土剪力墙与后砌墙接缝处裂缝数量

目 录

1、工程概况········································1 2、小组简介········································1 3、选题理由········································1 4、现状调查········································2 5、目标确定········································4 6、原因分析········································5 7、要因确认········································6 8、制定对策········································11 9、对策实施········································12 10、效果检查·······································16 11、巩固措施及标准化·······························18 12、总结及今后打算·································19

一、工程概况

望贤小区13#高层住宅楼项目位于咸阳市望贤路、望贤小区内。该工程为钢筋砼剪力墙

2

结构,地下一层,地上二十六层,总建筑面积为26864.7m。后砌填充墙采用非承重空心砖砌筑。

该项目剪力墙部分采用大钢模板施工,后期剪力墙与后砌墙交接处易出现裂缝。影响美观。为消除隐患,我们QC小组成员经过讨论, 决定以“减小混凝土剪力墙与后砌墙接缝处裂缝”为研究课题. 开展QC活动。

二、小组简介

小组名称 课题名称 活动时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 姓名 贴秋 张成卓 杨平 闫斌 魏银生 徐航 杨康 石凡 周德利 望贤小区13#高层住宅楼 QC小组 减小混凝土剪力墙与后砌墙接缝处裂缝数量 2015.5.2-2015.12.5 性 别 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 年 龄 40 48 30 25 43 26 23 23 58 53 注册日期 课题注册号 小组类型 学历 大专 大专 本科 大专 大专 大专 大专 大专 高中 初中 组内分工 组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 项目职务 项目经理 项目副经理 施工员 砌体工长 质量员 粉刷工长 砌体工长 资料员 操作工人 操作工人 2015.4.28 QCK-2015-5-01 现场型 TQC学习 48小时 48小时 48小时 48小时 48小时 48小时 48小时 48小时 48小时 48小时 10 艾永明 制表人 :石凡 时间:2015年5月10日

小组活动情况汇总

阶 段 P D C A 活动内容 活动形式 负责人 贴秋、张成卓 杨平、魏银生 张成卓、魏银生、 闫斌 贴秋、张成卓、 石凡 活动 次数 18 40 18 15 出席 人次 175 383 169 144 小组进行现状调查,设定目标,现场调查、小组讨论 分析原因,确定要因,制定对策 依据对策,组织实施 检查实施效果 总结活动经验,推广并完善 现场实施、小组讨论 现场检查、小组讨论 小组讨论、总结 制表人:石凡 时间: 2015年12月10日

三、选题理由

1、本企业的管理方针是精益求精、建造精品、兑现承诺、真诚服务,以人为本、营造绿色建筑。该工程的创优目标是争创“长安杯”。

1

2、2015年5月11日—5月15日我们对1--3层已施工完内墙抹灰的裂缝情况进行调查共400个点,发现砖墙于砼墙接缝处处理不到位和斜砌砖处封堵不严实是抹灰裂缝的薄弱环节。(详细情况见下表)

内墙抹灰裂缝质量合格率调查表

项 目 砖墙于砼墙接缝处处理不到位 检验点数 80 80 80 80 80 400 不合格点数 一层 二层 三层 一层 二层 三层 工人施工问题 抹灰砂浆搅拌不到位 其 它 合 计 一层 二层 三层 一层 二层 三层 一层 二层 三层 14 16 14 9 10 11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 82 318 79.5% 2 78 97.5% 3 77 96.3% 3 77 96.3% 30 50 62.5% 44 合格点数 合格率(%) 36 50% 斜砌砖处封堵不严实

制表人:石凡 时间:2015年5月16日

内墙抹灰裂缝质量缺陷统计表

项 目 砖墙于砼墙接缝处 斜砌砖处封堵不严实 工人施工问题 抹灰砂浆搅拌不到位 其 它 合 计 频数(次) 44 30 3 3 2 82 累计频数 44 74 77 80 82 82 频率 53.7 36.6 3.6 3.6 2.5 100 累计频率(%) 53.7 90.3 93.9 97.5 100 100 制图:石凡 时间:2015年5月16日

3、不管是工程量大还是小,控制薄弱环节,可以降低工程成本、减少损耗、提高经济效益。

基于以上理由,我们选择“减小混凝土剪力墙与后砌墙接缝处裂缝”作为本次活动

的课题。

四、现状调查

2015年5月17日到5月22日间,我QC小组对望贤小区13#高层住宅楼已施工完四层-2

六层的内墙抹灰裂缝情况进行了试验检查,我们共抽查了400个点,不合格点数为76个,合格率仅为81%,经对发现的质量缺陷进行统计,结果如下:

内墙抹灰裂缝质量合格率调查表

项 目 砖墙于砼墙接缝处处理不到位 检验点数 80 80 80 80 80 400 不合格点数 四层 五层 六层 四层 五层 六层 工人施工问题 抹灰砂浆搅拌不到位 其 它 合 计 四层 五层 六层 四层 五层 六层 四层 五层 六层 13 15 12 10 9 9 2 1 1 0 1 1 1 1 0 76 324 81% 2 78 97.5% 2 78 97.5% 4 76 95% 28 52 65% 40 合格点数 合格率(%) 40 50% 斜砌砖处封堵不严实 制图:石凡 时间:2015年5月23日 内墙抹灰裂缝质量缺陷统计表

项 目 砖墙于砼墙接缝处 斜砌砖处封堵不严实 工人施工问题 抹灰砂浆搅拌不到位 其 它 合 计

频数(次) 40 28 4 2 2 76 累计频数 (次) 40 68 72 74 76 76 频率 52.6 36.9 5.3 2.6 2.6 100 累计频率 (%) 52.6 89.5 94.8 97.4 100 100 制图:石凡 时间:2015年5月23日

3

陕西省工程建设优秀QC小组成果书面资料

2015年陕西省工程建设优秀QC小组成果书面资料企业名称:陕西建工集团第六建筑工程有限公司小组名称:望贤小区13#住宅楼QC小组课题名称:减小混凝土剪力墙与后砌墙接缝处裂缝数量目
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7xvu583t1t1is530855j3blzb1bwa600hpj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享