某路拓宽改造工程
路灯工程施工方案
编制:审核:
2009 年6月
路灯工程施工方案
一、工程概况
某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。
二、路灯施工方案总体选择
根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量
第一段:湖东路至沿新立交桥 名称 规格型号 单位 路灯控制柜 双臂灯 数量 备注 按系统图定做 400W+250W H=10M 座 组 4 254 具备光、时控制 - 1 -
三火灯 高杆灯 3*400W H=12M 12*1000W H=25M 组 组 10 1 用于交叉路口 用于交叉路口 电力电缆 电力电缆 PE盘管 VV—4*50 VV—5*10 φ50 米 米 米 米 200 11400 10900 2200 玻璃钢电缆保护HGBB-70/5 套 镀锌角钢 镀锌扁钢 电缆手孔井 ∠50*5*2500 --40*4 500*500*800mm 根 米 座 63 315 12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称 规格型号 单位 路灯控制柜 按系统图定做 座 5 具备光、时控制 双臂灯 400W+250W H=10M 三火灯 电力电缆 电力电缆
数量 备注 组 350 3*400W H=12M VV—4*50 VV—5*10 - 2 -
组 米 米 2 250 用于交叉路口 13000
PE盘管 φ50 米 米 13700 900 玻璃钢电缆保护HGBB-70/5 套 镀锌角钢 镀锌扁钢 电缆手孔井 四、施工计划
∠50*5*2500 --40*4 500*500*800mm 根 米 座 75 375 7 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。
五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺
施工工艺流程图见图1。
5.2、施工工艺和方法 5.2.1、老路基开挖
与各管线所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 5.2.2、测量定位
根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。
5.2.3、基础土方开挖
采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高,若出现超挖,不得使用弃土就地回填,
- 3 -
应采用级配碎石或砂回填到设计值。
原慢车道60CM深开挖 路灯基础测量定位 人工配合挖机开挖基础 基坑报检 绑扎钢筋、预埋铁件(用胶带包裹外露螺栓丝扣) 立外模、加固 浇混凝土并养生7d,达到75%强度 拆模、穿线、基础回填 提前安装灯泡吊装路灯杆 待绿化带路沿石施工后、培土前安装路灯接线 路灯竣工
- 4 -