B边柱箍的最大应力计算值: σ = 18.66 N/mm2; 柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 205 N/mm2;
B边柱箍的最大应力计算值 σ =18.66N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!
2. 柱箍挠度验算
经过计算得到: ν= 0.028 mm;
柱箍最大容许挠度:[ν] = 250 / 250 = 1 mm;
柱箍的最大挠度 ν=0.028mm 小于 柱箍最大容许挠度 [ν]=1mm,满足要求!
六、B方向对拉螺栓的计算
计算公式如下:
其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力; A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2);
f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170 N/mm2; 查表得:
对拉螺栓的型号: M12 ;
对拉螺栓的有效直径: 9.85 mm; 对拉螺栓的有效面积: A= 76 mm2; 对拉螺栓所受的最大拉力: N = 4.949 kN。
对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×7.60×10-5 = 12.92 kN; 对拉螺栓所受的最大拉力 N=4.949kN 小于 对拉螺栓最大容许拉力值
21
[N]=12.92kN,对拉螺栓强度验算满足要求!
七、H方向柱箍的计算
本工程中,柱箍采用钢楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本工程中,柱箍采用钢楞,截面类型为圆钢管48×3.5; 截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 钢柱箍截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 钢柱箍截面惯性矩 I = 121.9cm4;
柱箍为2 跨,按二跨连续梁计算(附计算简图):
H方向柱箍计算简图
其中 P -- 竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN);
P = (1.2×57.25×0.9+1.4×2×0.9)×0.16 ×0.45/2 = 2.32 kN;
22
H方向柱箍剪力图(kN) 最大支座力: N = 7.231 kN;
H方向柱箍弯矩图(kN·m) 最大弯矩: M = 0.273 kN.m;
H方向柱箍变形图(mm) 最大变形: V = 0.095 mm;
23
1.柱箍抗弯强度验算
柱箍截面抗弯强度验算公式:
其中, 柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.27 kN.m; 弯矩作用平面内柱箍截面抵抗矩: W = 5.08 cm3; H边柱箍的最大应力计算值: σ = 51.249 N/mm2; 柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 205 N/mm2;
H边柱箍的最大应力计算值 σ =51.249N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!
2. 柱箍挠度验算
经过计算得到: V = 0.095 mm;
柱箍最大容许挠度: [V] = 350 / 250 = 1.4 mm;
柱箍的最大挠度 V =0.095mm 小于 柱箍最大容许挠度 [V]=1.4mm,满足要求!
八、H方向对拉螺栓的计算
验算公式如下:
其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力; A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2);
f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170 N/mm2; 查表得:
对拉螺栓的直径: M12 ;
24
对拉螺栓有效直径: 9.85 mm; 对拉螺栓有效面积: A= 76 mm2;
对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×7.60×10-5 = 12.92 kN; 对拉螺栓所受的最大拉力: N = 7.231 kN。
对拉螺栓所受的最大拉力: N=7.231kN 小于 [N]=12.92kN,对拉螺栓强度验算满足要求!
9.3、板模板(扣件钢管架,用于地下室)
一、参数信息:
1.模板支架参数
横向间距或排距(m):0.90;纵距(m):0.90;步距(m):1.80;
立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.75; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80;
2.荷载参数
模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;
3.楼板参数
钢筋级别:二级钢HRB 335(20MnSi);楼板混凝土强度等级:C35; 每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):654.500; 楼板的计算长度(m):4.50;施工平均温度(℃):25.000; 楼板的计算宽度(m):4.00;
25