模板工程专项施工方案
一、工程概况
宏贤达办公楼工程。共七层为二类高层公共建筑耐火等级二级。
室外地坪标高0.600米,建筑高度29.1米 总面积10976.91㎡框架结构。
一层层高4.7米,二层到六层3.5米。模板选用多层木胶合板作为模板体系。模板的支撑体系,一层及采用Φ48*3.5钢管支撑架,标准层采用碗扣架支撑。 二、编制依据:
1、方城大厦《施工组织设计》 2、方城大厦施工图纸
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《建筑施工手册》第四版、 5、《建筑施工计算手册》江正荣著
6、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、 8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003
9、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/105-2006 三、施工工艺技术 3.1工艺流程
(一)安装柱模板
搭设安装脚手架 沿模板边线贴密封条 立柱子侧模 安装柱箍
校正柱子方正、垂直和位置 全面检查校正 群体固定 (二)安装剪力墙模板
搭外架子 安内横墙模板 安内纵墙模板 安堵头模板 安外墙内侧模板 合模前钢筋隐检 安外墙外侧模板 (三)安装梁模板
1
搭设梁模板支架 安装梁底楞 安装梁底模板 梁底起拱 安装梁侧模 安装另一侧模板 安装上下锁口楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓 符合梁模尺寸、位置 与相邻模板连接牢固 (四)安装顶板模板
搭设支架 安装横纵大小龙骨 调整板下皮标高及起拱
铺设顶板模板 检查模板上皮标高、平整度
3.2、施工方法 (一)安装柱模板
1、模板组片完毕后,按照要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。
2、吊装第一片模板,并临时支撑或用铁丝与柱子主筋临时绑扎固定。 3、随即吊装第二、三、四片模板,作临时支撑或固定。
4、为保证柱子阳角处的拼缝严密,防止漏浆,在柱模板的四个拼缝处,要夹粘双面胶、钉海绵条。模板就位后,进行柱子的加固,柱模的背楞采用80*60的木方,背楞的间距为200-300。木方必须竖放,木方在同一截面的搭接要求错开至少500。
5、柱模板的垂直度定位依靠楼层内支模架和墙柱连接支撑进行加固调整。柱墙模底留清扫孔,以便以混凝土浇筑之前进行清理。
6、按照上述方法安装一定流水段柱子模板后,全面检查安装质量,注意在纵横两个方向上都挂通线检查,并作好群体的水平拉杆及剪力支杆的固定。
(二)安装框架梁模板
1、安装梁模板支架前,无论是首层地面或楼板地面,必须要有足够的承载力,必须按监理审批后的支模架搭拆方案进行施工。 2、搭设梁底小横木,间距符合摸板设计要求。
3、拉线安装梁底摸板,控制好梁底的起拱高度符合模板设计要求
2
1/1000-3/1000。梁底经验收无误后,用钢管扣件将其固定好。
4、安装梁侧模板,在梁底模两侧需海绵填充,使之侧模与底模拼缝间隙严密,防止出现漏浆现象。
5、复核梁模板的截面尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。 6、安装后校正梁标高、断面尺寸,将梁模板内杂物清理干净。 (三)安装楼板模板
1、支模架按照设计方案要求搭设完毕后,根据给定的水平线调整上支托的标高及起拱的高度。
2、按照模板设计要求支搭板下的大小龙骨,其间距必须符合模板设计的要求。
3、铺设多层胶合板时,在梁侧模板上口要拉线找直,同时必须保证模板拼缝的严密、表面平整。
4、模板铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板标高,并进行校正。
5、将模板内杂物清理干净。 (四) 模板支撑体系
支模架采用Ф48*3.5钢管,立杆纵横间距900mm,步距1800mm,在有梁的位置应当控制好钢管间距离标高。水平钢管支设三道,即离地200mm设置一道扫脚杆,中间一道水平杆,立杆的上端各构件的下部一道水平杆,此道杆的应当注意计算其标高。整个体系要求横平竖直,不得发生倾斜。 (五)模板拆除 模板拆除的一般要点:
(1)侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损后,方可拆除。
(2)底模及冬季施工模板的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关条款。作业班组必
3
须进行拆模申请经技术部门批准后方可拆除。
(3)已拆除模板及支架的结构,在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时,必须经核算,加设临时支撑。
(4)拆除模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。
(5)柱模板拆除时,要从上口向外侧轻击和轻撬,使模板报松动,要适当加设临时支撑。以防柱子模板报倾倒伤人。
(6)墙模板应先将穿墙螺栓卸下,然后松开地脚丝杠,使模板向后倾斜与墙体脱离。注意模板拆除时,可用撬棍轻轻撬动模板下口,不得在墙上口撬动模板和大锤砸模板。
(7)模板吊装时,应防止对墙体钢筋和已浇筑混凝土的碰撞。
(8)梁板模板拆除:拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑,轻撬梁侧模板报,使之与混凝土表面脱离。 (9)下调支柱顶托螺杆后,轻撬模板下的龙骨,使龙骨与模板分离,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶托螺杆在下调相当高度,以托住拆下的模板。严禁模板自由坠落于地面。 (10)模板拆除应满足下列要求:
达到设计的砼立方体抗构件类型 构件跨度(m) 压强度标准值的百分率(%) ≤2 板 >2,≤8 >8 梁\\拱\\壳
≥50 ≥75 ≥100 ≥75 4
≤8 >8 悬臂构件 四、施工质量控制要求
- ≥100 ≥100 (1)固定在模板上的预埋件、预留孔和预埋洞应符合下表 项 目 预埋钢制中心线位置 预留管、预留孔中心位置 中心线位置 插 筋 外露长度 中心线位置 预埋螺栓 外露长度 中心线位置 预留洞 尺寸 (2)现浇结构模板安装的偏差见下表 项目 轴线位置 底模上表面高差 基础 截面内部尺寸 柱、墙、梁 不大于5 层高垂直度 大于5 相邻两板表面高低差 表面平整度
五、成品保护
1、预拼的模板要有存放场地,场地要平整夯室。模板平放时,要有方木垫
5
允许偏差(mm) 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 允许偏差(mm) 5 5 10 +10,0 2 +10,0 10 +10,0