业扩设计中常见问题
一、高压部分
1.高压柜CT选择错误(未考虑过流整定二次值不能超过互感器二次侧最大值)2.高压固定柜联锁画不清。3.高压柜操作电源当采取交流操作时,直接从进线PT取电,没有设置按规范要求的采用在线式不停电电源(UPS)作为分闸操作电源。4.高压柜主地排设计错误(均未考虑热稳定。《GB3906-20063.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》,5.3.2如果接地导体是铜质的,则在规定的接地故障条件下,当额定短路持续时间为1s时,其中的电流密度不超过200A/mm2;当额定短路持续时间为3s时,其中的电流密度不超过125A/mm2;)5.高压断路器柜不设计PT。(缺少对高压部分二次的了解)6.超过总容量800kVA的环网柜没有采用断路器柜。7.固定柜(特别是固定式断路器柜)按免维护靠墙设计,实际不可能做到完全免维护,造成试验检修非常困难。8.高压柜设计上出线时未考虑厂家是否有上出线的型式试验报告。9.高压柜的保护方式说明错误或不完整,有的高压柜既要接高压零序保护又要接低压中性点零序保护,但继保装置只能接其一。10.设计中对CT绕组数量不清。11.SF6高压柜未设计SF6气体检测报警装置,未考虑在配电室外墙侧底部设置排风装置,且宜直接排到室外,存在安全隐患。12.多类高压计量柜的连接设计未考虑检修时停电应不影响其它负荷运行。二、低压部分
1.低压柜通道设置,超过6米没有设2个通道(往往通道距离没有800mm)。2.低压柜铜排设计错误(均未考虑热稳定、未考虑谐波电流大的场合N排的设计,未考虑单相用电较大不平衡电流大的场合N排的设计)。3.设计未考虑母线槽的具体规格(需将母线槽热稳定考虑进去),只写了额定电流。4.1台低压出线柜设置多条母线槽时未考虑安装空间,母线联络柜接至出线柜不考虑还有上出线电缆安装空间(未咨询设备厂家和安装公司是否现场能施工)。5.设计未计算低压短路电流,出线开关短路分断能力达不到要求。6.进线柜浪涌保护开关、所用电开关、电容补偿柜微断开关未计算所处安装位置的短路电流,开关短路电流分断能力达不到要求。7.低压浪涌保护器缺少技术要求说明,且应注明浪涌保护器接线的长度不宜超过0.5m(设备厂家普遍未按规范安装)。8.两台带联络的低压系统设计中2台变压器均有发电时,均考虑的不够周到,有市电与发电同时的可能。9.消防负荷与非消防负荷不清。10.房地产项目缺少低压出线电缆到电表箱的图纸,因缺乏此类图纸,现场往往存在诸多问题:不按图纸施工,缺少负荷计算,未校验电缆载流量,导体载流量与开关保护不配合。11.低压设置了多功能仪表后,又设置电流表和电压表。(功能不清)12.电容补偿柜内保护装置电流选择不满足要求(并联电容器装置总回路和分组回路的电器和导体的稳态过流应为电容器额定电流的1.35倍;单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电流的1.5倍)。113.低压电容柜内设置了电抗器时还是选用450V电容器,未按规范要求校验电压升高,未考虑电压波动。14.住宅部分漏电开关设置不正确。(防火漏电报警装置及系统的设置应符合下列要求:1.住宅,公寓等居住建筑的电源进线处应设置剩余电流动作报警装置,漏电信号可仅作用于报警;当采用多级漏电保护时,宜在干线分支处装设剩余电流动作报警装置.2.火灾自动报警系统防护对象为特,一级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警系统,防护对象为二级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警装置)15.配电线路上下级保护电器之间无选择性动作,保护电器整定电流上下级相同或上级比下级小等(配电线路采用的上下级保护电器,其动作电流的整定值应按选择性要求进行整定,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断.)16.低压开关断路器脱扣器保护功能设置不当。【很多设计要求“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时脱扣器三段保护”,这是不合理的,正确的做法应是区别对待,对低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器(不设短路瞬时功能,以保证前后级开关之间的选择性,减少故障面);对其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器(不设短路短延时,以实现短路瞬时切断)。不是一刀切的低压进线与联络开关设3段保护或者4段保护、出线开关设2段或3段保护】三、变压器部分
1.变压器维护操作通道距离不够,主要是没有对规范要求1000kVA及以下带外壳变压器600mm距离理解清楚(维护通道距离尺寸不应小于800mm)2.变压器高压侧朝外错误。(变压器应是低压侧朝外)3.变压器油枕朝内错误。(变压器油枕应朝外,方便维护)4.室外台架变与低压配电室之间的距离过小。(当露天安装油浸式变压器,且变压器外壳与建筑物外墙距离小于5m时,油量≤1000kg时,在变压器总高度+3m及外廓两侧各加1.5m的范围内不得开设门、窗或通风洞口)5.变压器高压侧没有设高压避雷器。四、电缆部分
1.电缆选型错误(高层建筑应采用低烟低毒阻燃电缆)2.电缆大小选择错误。(只考虑单条电缆载流量,当多条电缆并用时未考虑其敷设方式对其产生电流折减的影响,也未考虑电缆并的根数太多因施工难度而达不到要求而没有去考虑采用母线槽)3.设计时没有考虑电缆的正确敷设方式(消防电缆与非消防电缆应分开敷设,如不能分开敷设应采取哪些措施;高压电缆与低压电缆应分开敷设、高压电缆与控制电缆应分开敷设,如不能分开敷设应采取哪些措施。这些都需要在设计中加以说明,几乎所有的设计没有考虑)4.电缆桥架、线槽宽度设计不够,没有考虑电缆需要间隔布置的需求。(多根电缆紧靠并列布置因为散热不好会使电缆载流量降容很多)5.对电缆桥架安装没有注明多远设置一个吊架,以及关于桥架外壳接地的说明。五、土建部分
1.未考虑电房的土建防水(在一层的配电室应须比室外至少高出300mm,在地下室的配电室应比走廊高出100~300mm)以及机械排水措施,现场积水严重情况较多。有些只有地下一层的电房,为了省事就只在配电室门口做了个高300mm左右的门槛,是不符合防排水要求的。22.带外罩干式变压器基础未按典设设置条形基础,而是设置整块基础,影响通风散热。也不按典设要求做好减震措施3.设置在地下的变电所的顶部位于室外地面或绿化土层下方时,未对结构专业要求采取避免积水、渗漏的措施。4.未考虑配电室长度超过7米,须设2个门,且门的距离设在配电室两端,而现场很多2个门距离很近,不符合消防疏散的要求。5.平面布置图设计时未考虑今后设备检修搬运通道,及搬运通道未考虑承重能力应满足搬运设备的最大不可拆卸部件的要求。6.防火门的设置错误。(图纸上文字写防火门,而实际在画防火门时画上百叶。对防火门没有概念造成的)7.室内变压器围栏未按规范要求设置在低压侧且门朝外开。8.室外储油池设计位置未考虑周边环境安全性。9.配电房采用门栓错误。(配电室严禁采用门栓)10.当高低压电缆同沟或者高压电缆与控制电缆同沟时,未考虑在土建上建设将他们分开。11.图纸不按比例画现象严重。(图纸中往往标的尺寸小的看起来比标的尺寸大的距离还大)12.铁制电缆支架未设计接地。13.配电室的门设计高度没有按规范要求,规范要求最高设备高度+500mm,宽度为设备最宽+300mm.14.配电室的窗户未按规范要求,特别是高压室的采光窗没有高于地面1.8米,当低于1.8米时没有采取措施(当高度小于1.8m时,窗户应采用不容易破碎的透光材料或加装格栅)15.土建标高乱,没有按标准标示标高,也没有说明以哪个为参考点标高。16.变电所选址未考虑整体场地标高,未考虑防排水。17.图纸不标示轴号,当有设备分别放在不同建筑物内或者放在不同层时,没有轴号图纸没法看。六、其他
1.配电室照明灯具布置在设备的正上方(规范要求灯具与裸导体的水平距离不应小于1m,灯具不得采用吊链和软线吊装)2.配电室的照明电源设计从低压进线柜前接取而没有从低压出线开关取电,或者设置出线开关时候没有考虑配电室照明用电的开关。3.消防负荷为一、二级的情况下,照明电源仍然采用配电室就近出线开关单电源供电。(当消防负荷为一、二级时,配电室照明也应为一、二级,需双电源末端切换)4.变电所设在住宅,客房或办公室的正下方,未做相应的屏蔽,降噪措施。5.接地画法不规范。6.很多图纸没有在公司校对,前后不一致的情况较多,且字体较小,没法审图。3