好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(8)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某大型综合体走筑,地下3层,地上26层,一至四层为裙房,建筑高度22.5平方米,五层以上为塔核,总建筑高度为100.5m,总建筑面积约12万平方米(其中裙房部分的建筑面积约3.4万平方米)。该建筑各层功能用途如下:地下一至三层为设备用房及地下车库,地上一至三层为商场,四层为超布(层高5.6m),5~26层为办公楼与酒店。

该建筑内设置有自动喷水灭火系统,地下车库采用预作用自动喷水灭火系统,其他区域采用湿式自动喷水灭火系统。商场内吊顶为石膏板吊顶,超市内采用通透率85%的格栅类吊顶,吊顶距顶板1.2m,采用下垂型喷头,位于吊顶下方。地下车库均不设吊顶。商业建筑在地下层设有1200m3的消防水池一座,水池的有效容积和补水时间均符合要求,经计算确定的消防水池进水管直径为DN75mm,消防水泵的吸水管设置了控制阀和压力表,出水管设置了控制阀和压力表。消防屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及36m3消防水箱一座。

根据以上材料,回答下列问题

1.试简述湿式报警阀调试时应满足的要求。

2.对于自动喷水灭火系统,简述其验收合格的标准。

3.该建筑消防设施存在哪些问题?

4.消防水系泵验收时应满足哪些要求?

参考答案:

1.湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在590s发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。

检查数量:全数检查。

检查方法:使用压力表、流量计、秒表和观察检查。

2.系统工程质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。系统验收合格判定的条件为: A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。

3.

(1)地下二层设有一座1200m3的消防水池上不符合规范要求。消防水池的总蓄水有效容积大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。

(2)消防水池进水管直径DNV75mm不符合规范要求,最小应为DV100mm。

(3) 高位消防水箱的有效容积不够,应至少为50m3。

(4)采用下垂型喷头,位于吊顶下方不符合规范要求。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。

(5)消防水泵出水管,上还应增设止回阀、流量和压力检测装置或预留可供连接流量和压力检测装置的接口。

(6)末端试水装置设置在吊顶内,不合理,不便操作。末端试水装置和试水阀应有标识,距地面高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。

4.

(1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。

(2) 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。

(3) 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装

置的功能均应符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

(4) 打开消防水泵出水管.上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。自动或手动启动消防泵时应在555内物入企常运行。

(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的用友不应超过水泵出口额定压力的1.3~1.5倍。

(6) 对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应能启动稳压泵。

(7)消防水泵启动控制应置于自动启动挡,消防水泵应互为备用。

焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……

点击下载文档文档为doc格式
7xquq6qb7x1oirv327pb3jk4h7sgsg00prc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享