新建工程投产前技术监督报告
一、工程概况
1.工程规模:
2.主要设备生产厂家及参数
3.工程建设参建单位
二、设计与标准的符合程度
工程设计能够满足德大电气化铁路供电和陵县南部符合增长的需要,符合国家、行业及国网公司相关标准、规程、规范要求,遵循国家电网公司初步设计的审核意见和初步设计文件中的设计原则,推行限额设计,贯彻落实国网公司“三通一标”、“两型一化”、“智能变电站”设计导则精神,满足技术先进、经济合理的要求。
在功能上实现了以人为本,方便生产运行人员。在平面布置上体现工业化,突出变电站的功能,倡导工厂化设计,追求工艺流畅,简洁实用。装修标准上体现工业化,推广应用工业标准化材料,严格控制装修标准,严禁豪华装修,改变过去建筑功能繁杂重复,建筑面积扩大化倾向,实现“综合建筑”向“工业设施”的转变。
积极应用各项环保新技术、新设备、新工艺和新材料,优化设计,使变电站满足各项国家环境保护标准要求。减少了变电站建设全过程对自然生态环境的影响,保护生态环境,促进生态文明。通过优化平面布置、优化设备选型,减少了变电站运行噪音,改善电磁环境。采取回收SF6气体、净化生活污水、选用对大气无污染的移动消防设备等措施,有效减少了对大气和土壤环境的污染。110kV线路全部为电缆进线,线路侧不设置避雷器,适当调整房间工程,减少了土建施工量。
三、设备质量与标准的符合程度
1.站用变压、消弧线圈及设备附件:变压器无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件完整无损伤,无裂纹等。
2.无功补偿装置:接线端子及载流部分清洁,且接触良好。绝缘子表面清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,瓷件粘和牢固。
3.主变压器系统设备:油箱、附件外观良好,无锈蚀及机械损伤,密封良好,无渗漏;各部位连接螺栓齐全,紧固良好;充油套管油位正常,无渗漏,瓷套无损伤。
4.35kV配电装置:包装无残损,所有元件、备件、附件及专用工具齐全,符合订货合同约定,且无损伤变形及锈蚀;开关柜的间隔排列顺序与设计相符;每个开关柜内高压断路
器、隔离开关、接地开关、互感器等元件符合设计和产品技术文件要求;柜体无变形、损伤、防腐应良好。
5.110kV封闭式组合电器、220kV封闭式组合电器:包装无残损;所有元件、备件、附件及专用工具齐全,符合订货合同约定,且无损伤变形及锈蚀;瓷件及绝缘件无裂纹及破损;充有干燥气体的运输单元及部件,其压力值符合产品技术条件的要求;重装记录仪的元件冲击加速度不大于产品技术文件的要求;制造厂所带支架无变形、损伤、锈蚀和锌层脱落。
四、施工与标准、设计的符合程度
1.本工程所含的建筑:
1)单位工程质量验收合格,且结构安全,满足使用功能要求;施工过程中未出现重大质量事故。
2)主要原材料、半成品及成品的复试项目齐全,检验批符合要求;钢筋、水泥等原材料跟踪管理有可追溯性;工程未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及有害物质含量释放量超过国家规定的产品。
3)建(构)筑物沉降观测记录完整、数据准确,沉降量满足设计及标准要求,且无超过标准的不均匀沉降。
4)混凝土结构内实外光,棱角顺直;施工缝留设合理,处理认真,接缝平整;大体积混凝土温控良好;有抗渗要求的混凝土结构无渗漏;无超过标准规定的结构裂缝;工程实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率达到90%及以上。
5)建筑物屋面及有防水要求的楼面淋水或满水试验一次成功;建筑屋面无积水、无渗漏;屋面落水管固定牢靠,排水管排水口、检查口高度统一。
6)给水排水工程承压管道及设备水压试验、通风与空调工程通风管道严密性试验一次检测达到设计要求及标准规定;各类卫生洁具安装工艺美观,配件完好,无锈蚀、无渗漏水。
7)电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试一次检测达到设计要求及标准规定;照明管线、器具、配电盘安装敷设合理、整齐、美观,电气回路连接牢固,接地、接零安全可靠;开关、插座等高度一致、整齐美观,盒内洁净,接线规范。
8)电缆沟顺直,轴线、标高符合要求,沟内无积水、无杂物,电缆沟的变形缝设置规范。沟盖板色泽均匀、美观、铺设平整、缝隙均匀。
9)道路表面平整、坡度符合要求,路面泄水通畅、无积水,路缘石布置美观、无破损、圆弧段顺畅、拼缝均匀整齐。
10)围墙无不均匀沉降,墙面平整、色泽均匀美观,沉降缝设置规范。
11)防止质量通病的各项技术措施均已落实,工程主体不出现质量通病。