― ― ――― ― 名―姓―― ― ――线 ― ― ― ― ― 号―――证―考―准―― 封 ― ―― ― ― ― ― ― 位单―――作―工― ― ― 密 ― ―― ― ― ―站―训―培 ―
云南电网有限责任公司
2017年第一期“两种人”能力测评试卷
试卷类型:配网变电卷 测评时间:120分钟
答题要求:第一、二、三题的答案填在机读卡上,第四题的答案填在实作题答题卡上,答案填写在密封线内及试卷上均视为无效。
一、单选题(共20题,每题1分,共20分)
1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可人、工作负责人任何一方不得擅自变更( )。工作中若有特殊情况需要变更时,应先征得对方同意,并及时恢复,变更及恢复情况应及时记录。
A.安全措施 B.组织措施 C.管理措施 D.技术措施
2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,室外工作,如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及( )的情况时,工作负责人或专责监护人根据实际情况,有权决定临时停止工作。
A.作业人员安全 B.电网安全 C.运行设备安全
3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气设备着火时,应立即切断( ),然后进行灭火。
A.压板 B.有关电源 C.二次控制电源 D.直流
4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作要求的安全措施应符合( )的安全技术要求和现场实际情况,并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。
A.人员安排 B.一次接线图 C.应急方案 D.现场勘查
5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,公司所属设备运维单位认为有必要进行勘察工作的内部工作负责人,应根据工作要求组织现场勘察。( )
必须提前按要求开展现场勘查。
A.承包商工作负责人 B.内部工作负责人 C.工作票负责人
6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压屏(柜)内需要低压出线停电的工作,应断开相应出线的空气开关,并在低压出线电缆头上验电、装设接地线,以( )。
A.防止向工作地点反送电 B.采取防感应电的措施 C.采用绝缘遮蔽措施
7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由( )或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。 A.运行人员 B.检修人员 C.施工人员 D.厂家人员
8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站多天工作,工作票所列安全措施不变,宜办理工作间断,但是每次复工前必须的一个动作是( )。 A.经调度许可 B.检查接地线装拆记录 C.检查安全措施 D.检查安全措施正确完好
9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业开工前,工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时,应重新核实,必要时应修正、完善相应的安全措施,或重新( )。 A.办理工作票 B.进行勘察 C.办理停电申请
10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高处作业人员()站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。
A.不应 B.可以 C.视情况 D.不可以
11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,配电设备接地电阻不合格时,应( )方可接触箱体。
A.穿防电弧服 B.穿绝缘靴 C.戴绝缘手套
- 1 -
12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( )应在安全监管机构的监督下,由具体管理单位与承包商签订。 A.施工方案 B.承包合同 C.安全协议
13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,配电作业运检一体,工作票签发人可由( )兼任,但工作许可人和工作负责人不得相互兼任。 A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票会签人
14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在停电的电气设备上接地(装设接地线或合接地刀闸)前,应( ),验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。
A.先验电 B.先装设导体端 C.先验高压
15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,“220kV马鞍山线181断路器”铭牌,统称为设备的( )。
A.设备名称 B.双重名称 C.设备名 D.设备编号
16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应( )或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知工作许可人和工作班人员。
A.暂停工作 B.办理工作终结 C.办理工作间断
17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,第一个安全交代时间节点是工作许可手续签名前,( )应对( )就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。
A.工作票签发人、工作负责人 B.工作许可人、工作负责人 C.工作许可人、工作班成员 D.工作负责人、工作班成员
18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压配电网的停电工作时,工作许可人应按工作票所列的( )落实完备后与工作负责人办理工作许可手续。
A.安全措施 B.注意事项 C.施工方案
19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行( )及以上工作票。 A.一张 B.两张 C.一种
20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。
A.值班负责人 B.工作票签发人 C.工作负责人
二、多选题(共10题,每题1分,共10分)
1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业现场的( )等应符合国家、行业标准及公司规定,在作业前应确认合格、齐备。
A.安全设施 B.施工机具 C.安全工器具 D.劳动防护用品
2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压开关(熔丝)拉开(取下)后,应在操作把手上悬挂( )标示牌。
A.“止步,有人工作!” B.“禁止攀登,有人工作!” C.“禁止合闸,有人工作!” D.“禁止合闸,线路有人工作!”
3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,专责监护人的安全责任是( )。
A.明确被监护人员、监护范围和内容 B.工作前对被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项 C.监督被监护人员执行本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为 D.及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为
- 2 -
――――――――――线――――――――――――封―――――――――――密――――――――― ― ― ――― ― 名―姓―― ― ――线 ― ― ― ― ― 号―――证―考―准―― 封 ― ―― ― ― ― ― ― 位单―――作―工― ― ― 密 ― ―― ― ― ―站―训―培 ―
4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用同一张厂站工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交代不同工作地点的( )。 A.拆除的接地线 B.带电范围 C.安全措施 D.注意事项
5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,当验明检修的低压配电网确已无电压后,至少应采取( )措施,防止反送电。
A.所有相线和零线接地并短路 B.绝缘遮蔽 C.在断开点加锁、悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌 D.现场确实无法加锁的,应在断开点派专人现场看守
6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,环网柜应在( )后,方可打开柜门。
A.停电 B.验电 C.合上接地刀闸 D.对地放电
7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在未合接地刀闸(挂接地线)前,不得徒手碰触( )等裸露的电气部位。
A.架空地线引下线 B.连接电缆 C.接地刀闸 D.电缆头
8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,配电工作中,需临时停用有关( )时,应向调度申请,经值班调度员或运维负责人同意,方可执行。
A.保护装置 B.配电自动化装置 C.安全自动装置 D.自动化监控系统
9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,禁止工作人员擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备( )等。 A.柜门 B.箱盖 C.封板 D.电源
10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压配电网停电工作前,应采取以下停电措施:断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取( )。
A.停电 B.绝缘遮蔽措施 C.退出重合闸 D.取消工作
三、判断题(共20题,每题1分,对的打“√”、错的打“×”,共20分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员可以擅自开启直接封闭带电部分的高压设备柜门、箱盖、封板等。 ( )
2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具,专用工具应妥善保存,柜内有电时禁止开启。 ( )
3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,不应越过遮栏(围栏)工作。 ( )
4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留,防止落物伤人。 ( )
5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》, 运行中的变电器外壳接地线已断,等检修时一起更换。这样的做法是错误的,不应将使用中的接地装置拆除。应及时处理。 ( )
6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,已装设的接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。 ( )
7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票由工作负责人审核无误后签发。 ( )
8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,每组接地线均应编号,并存放在固定地点。 ( )
9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,人体不应碰触未接地的导线。 ( )
- 3 -
10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站内在无需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、动力等回路上的工作,需选用厂站第一种工作票。 ( )
11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,接测试引线前,不必切断测试主回路电源,但需对被测线路验电、接地,接测试引线完成后再拆除接地。 ( )
12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,低压侧核相时应戴绝缘手套,使用相应电压等级的核相器,并逐相进行。 ( )
13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作负责人安排小王去装拆接地线。 ( )
14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,小张作为专责监护人对某工作现场履行监护职责。工作过程中,小张后接到一个电话,离开现场一会,工作班成员继续工作。判断小张的做法是否对。 ( )
15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,应以手触试的设备:厂站内的电压等级在110kV及以下、高度在2m以下的一次设备导体部分,以及使用厂站工作票的高压配电设备(环网柜和电缆分支箱除外)。 ( )
16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。作业中使用梯子时,应设专人扶持或绑扎牢固。 ( )
17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高压室的钥匙至少应有三把,由工作负责人或运维人员负责保管,按值移交。 ( )
18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人应兼任该
项工作的工作负责人。 ( )
19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘工具在储存、运输
时不准与酸、碱、油类和化学药品接触,并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上,上面不得堆压任何物件,并撒上滑石粉。 ( )
20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业现场的照明,应保证足够的亮度,并应配有应急照明。 ( )
四、实作题(单选题每题3分,多选题每题4分,共50分)
××检修公司工作负责人雷××,带领工作班人员廖××、高××、徐××、黄××、秦××5人,将进行××供电所10kV秋刀鱼2号箱式变2号变压器10kV瓷套管浸油处理的工作。其中:10kV 配电装置为室外高压装置,10kV负荷开关断开后有明显的断开点;10kV负荷开关、隔离开关均为手动操作机构。计划工作时间:2017年03月28日08时00分至2017年03月28日17时00分。电气一次主接线图如图所示。已根据工作任务填写工作票如图所示。
3月27日8:00,工作负责人雷××和工作班成员廖××到运行维护单位开具工作票,请运行维护单位相关人员进行安全技术交底,为了赶时间办理工作票,在安全技术交底过程中,雷××安排廖××跟着运行维护人员进行了现场勘察,雷××自己先填写着工作票,填写好工作票之后,雷××请运行维护单位相关人员会签,会签完后雷××和廖××将已会签的工作票送给值班负责人 。
3月28日8:00,雷××领工作班人员到达现场,安排工作班人员廖××、高××、徐××、黄××、秦×× 到现场开展工作,随后,雷××办理工作票许可手续。在运行人员到现场许可工作票后,雷××便指定高××为专责监护人 ,将工作票交给了专责监护人,并对工作班成员进行了安全技术交代,廖××、高××、徐××、黄××、秦××开始进行“××供电所10kV秋刀鱼2号箱式变 2号变压器10kV瓷套管浸油处理”工作。3月28日14:00,工作过程中,工作负责人雷××接到单位电话要求填写上报报表,雷××便安排徐××为临时工作负责人,然后开车前往单位,两小时后,雷××回到工作现场,继续组织开展工作。工作过程工作班成员黄××因不确定其中一根电缆的接入位置,黄××随即打开相邻间隔柜门查看同类型装置的接线方式。
- 4 -
――――――――――线――――――――――――封―――――――――――密――――――――― ― ― ――― ― 名―姓―― ― ――线 ― ― ― ― ― 号―――证―考―准―― 封 ― ―― ― ― ― ― ― 位单―――作―工― ― ― 密 ― ―― ― ― ―站―训―培 ―
3月28日17:00,工作负责人雷××宣布工作结束,就带领工作班成员清理现场,随后撤离了工作地点,工作负责人雷××去办理工作终结手续。 工作班成员秦××想起他的工器具遗留在箱体内,又立即折返回工作现场去找工具。
厂站第一种工作票
盖 章 处
计工作负责人(监护人): 雷×× 划单位和班组: ×××单位 ×××班 工自 2017年 03月28 日 08时00分 工作负责人及工作班人员总人数共 6 人 作 至 2017年03月28日17时00 分 时间 工作班人员(不包括工作负责人):廖××、高××、徐××、黄××、秦×× 工作任务: 10kV秋刀鱼 2号变压器10kV瓷套管浸油处理。 工作地点:秋刀鱼2号箱式变。 应拉开的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(双重名称或编号) 断路器(开关): 隔离开关(刀闸): 应投切的相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 无。 应合上的接地刀闸 (双重名称或编号)、装设的接地线(装设地点)、应设绝缘挡板: 1.在秋刀鱼1号变压器10KV侧装设三相短路接地线一组。 2. 在秋刀鱼2号变压器10KV侧装设三相短路接地线一组。 工作要求应设遮栏、应挂标示牌(位置): 的 安全措施 1. 在F451、F452空气开关、F061负荷开关操作把手上装设“禁止合闸,有人工作”标示牌; 2. 在F481、F482空气开关、F061负荷开关操作把手上装设“禁止合闸,有人工作”标示牌; 3.在秋刀鱼#2箱式变压器上装设“在此工作”标示牌。 是否需线路对侧接地:□是 □否 是否需办理二次设备及回路工作安全技术措施单:□是,共 / 张; □否 其他安全措施和注意事项:1、工作前与许可人联系,在得到许可人的工作许可命令后,使用相应电压等级的合格验电器验明线路确无电压转发设好安全措施后方可开始工作;2、施工人员相互关心施工安全,工作中加强监护;3、工作结束后认真清理现场,全部人员撤离现场后向调度汇报,办理工作终结手续。 工作票签发人签名: 时间: 年 月 日 时 分 签发 工作票会签人签名: 时间: 年 月 日 时 分 接收 值班负责人签名: 时间: 年 月 日 时 分 安全措施是否满足工作要求:□是 □否 需补充或调整的安全措施: 工作许 是否需以手触试: □是 □否 可 以手触试的具体部位: - 5 -