好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水排水管网系统课程设计报告书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

市总用水量计算中可不统计在)。 4、其他用水量

由原始资料可得,城市管网供水的车站用水量为480m地用水量为100m33/d;浇洒道路及绿

/d。因此其他用水量为

Q3=480+100 m3/d=580m3/d (6)5、未预见水量

因未预见水及管漏系数取K=1.2,因此未预见水量为

Q4=(Q1?Q2?Q3)?(k?1)

=(11757?1045?580)?0.2m=2767 m33/d

/d (7)

其中Q4-未预见水量;

k-管漏系数

城市居民生活用水量变化可由原始资料得到,工厂生产和生活用水量、车站用水假定24小时均匀供水,浇洒道路用水可集中在3-4点,16-17点各进行一次。

在各项用水量计算之后,综合用水量的时际变化,编制城市各用户逐时用水量合并计算表如下表1。

表1 城市各用户逐时用水量合并计算表

城市居民生活用

水量

时间

百分 比 用水量

m3) 0~1 1~2 2~3 3~4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9

1.85 1.60 1.50 1.50 2.55 4.40 5.20 5.60 6.00

217.50 188.11 176.36 176.36 299.80 517.31 611.36 658.39 705.42

工厂用水量

铁路车道路及生产用水量 车间生活用水 站用水绿化用

3

占百分用水量淋浴占百分用水量(m) 水量

3

比(%) (m3) 用水比(%) 量(m)

33

量(m) (m) 4.17

4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17

41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00

4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17

1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

未预见用水量

3(m) 56.10 50.22 47.87 57.87 72.56 116.06 134.87 145.18 153.68

每小时总用水量 占全日 用水量

(m)

3

336.59 301.32 287.21 347.21 435.35 696.35 809.22 871.05 922.09 2.10 1.88 1.79 2.16 2.71 4.34 5.04 5.42 5.74

.下载可编辑.

. . . .

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

5.85 5.00 5.25 5.25 5.25 5.40 5.50 5.70 5.80 5.60 5.00 3.30 2.60 2.50

23~24 1.80 687.78 587.85 617.24 617.24 617.24 634.88 646.64 670.15 681.91 658.39 587.85 387.98 305.68 293.93 211.63 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.15 130.17 136.05 136.05 136.05 .57 142.82 156.63 148.98 144.27 130.17 90.19 73.73 71.38 55.82 900.92 781.00 816.27 816.27 816.27 837.43 856.94 939.75 893.86 865.65 780.99 541.15 442.39 428.28 334.93 5.61 4.86 5.08 5.08 5.08 5.21 5.34 5.85 5.57 5.39 4.86 3.37 2.75 2.67 2.09

合计 1.00 11760.00 100.00 1005.08 13.50 100.00 31.50 480.00 100.00 2676.42 16058.50 100.00

Ⅱ、 二泵站供水方案设计及清水池,水塔容量计算

1、二泵站供水方案设计

由柳镇用水量变化,将二泵站工作分为两级:从20时到次日5时,一台水泵运转,流量为最高日用水量的3.20%;其余时间增开一台同型号的水泵,供水量为最高日用水量的4.86%,虽然泵站每小时供量不等于用水量,但一天的供水量等于最高日用水量:

3.2%?9?4.86%?15?1 (8)

因此市柳镇用水量变化曲线如下图所示。

图1 市柳镇用水量变化曲线图

2、清水池,水塔容量计算

.下载可编辑.

. . . .

清水池调节容积由为一、二泵站供水量曲线确定,水塔调节容积由二泵站供水线与用水量变化曲线确定,分别为相应曲线的的面积差。根据图1的供水线,可算出清水池和水塔的调节容积如下表:

表2 清水池和水塔调节容积合并计算表 时间 0~1 1~2 2~3 3~4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23~24 累计 用水量百分

比 2.10 1.88 1.79 2.16 2.71 4.34 5.04 5.42 5.74 5.61 4.86 5.08 5.08 5.08 5.21 5.34 5.85 5.57 5.39 4.86 3.37 2.75 2.67 2.09 100.00 二级泵站供水量(%) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 3.20 3.20 3.20 3.20 101.70 一级泵站供水量(%) 4.17 4.17 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.17 4.17 4.16 4.17 4.16 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 4.17 4.16 4.17 4.17 4.16 100.00 清水池(%) 无水塔 -2.07 -2.29 -2.38 -2.01 -1.45 0.17 0.87 1.26 1.57 1.44 0.69 0.92 0.91 0.92 1.04 1.18 1.68 1.40 1.23 0.69 -0.79 -1.42 -1.50 -2.07 15.99 有水塔 -0.97 -0.97 -0.97 -0.97 -0.96 0.69 0.69 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.69 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 0.70 0.69 -0.96 -0.97 -0.97 -0.96 9.55 水塔调节容积(%) -1.10 -1.32 -1.41 -1.04 -0.49 -0.52 0.18 0.56 0.88 0.75 0.00 0.22 0.22 0.22 0.35 0.48 0.99 0.71 0.53 0.00 0.17 -0.45 -0.53 -1.11 7.13 由上表可得,有无水塔的情况下,清水池的调节容积变化较大,因此有必要设水塔。

① 清水池容量计算

清水池中除了贮存调节用水量之外,还应存放消防用水和水厂冲洗滤池,排泥等用水。

由表2可得,清水池的调节容积为柳镇日用水总量的9.55%;居住区和工厂按2小时火灾延续时间的消防用水总量计算 ,经查《建筑设计防火规》GB50016-2006确定消防流量为35L/s;水厂生产量水量按最高日用水量的6%

.下载可编辑.

. . . .

考虑。

W1=9.55%?16058.50m=1533.6m

33(9)

35?2?2?360033W2= m=504.0m

1000(10)

W3=16058.50?0.06 m=963.5m (11)

33因此清水池有效容积等于:

W池?W1?W2?W3=1533.6+504.0+963.5m=3001.1m

33 其中W1-调节容积; W2-消防用水;

W3-水厂生产量水量;

② 水塔容量计算

水塔中除了贮存调节水量外,还需要贮存部分消防水量。

由表2可得,清水池的调节容积为柳镇日用水总量的7.13%;经查《建筑设计防火规》可得,室消防用水量为15L/s,按10分钟计算。

W1=7.13%?16058.50 m=1145.0m (12)

33W2=

15?10?6033 m=9m (13)

100033因此,水塔总容积为

W塔?W1?W2=1145.0+9.0m=1154 m (14)

式中:W1-调节容积; W2-消防贮水量;

Ⅲ、管网定线

所谓管网定线就是在现有的给水区域地形图上确定水塔(或高水位水池)、水源、水厂的位置及干管的走向和图形。

1、确定水源、水厂、水塔(或高水位水池)的位置确定

水源、水厂、水塔(或高水位水池)的位置的确定,遵循了如下原则: ① 可取水量充沛可靠;

.下载可编辑.

. . . .

② 原水水质符合国家有关现行标准; ③ 与农业、水利综合利用; ④ 地形较平缓, 具有施工条件; ⑤ 靠近主要用水区;

⑥ 避开人工构筑物和天然障碍物;

⑦ 水厂位置的选择时,排水出路往往是选择厂址的一个重要条件,宜靠近城市下水道

⑧ 水塔应尽量置于城市较高地区,以减少水塔高度;此外应尽可能靠近大用 户,以便在最大转输时减少水塔至该处的连接管中的水头损失,从而减少水塔高度。

综合考虑以上因素,将流溪河锻压厂上游作为取水点,附近设置一、二泵站,并将水塔布置在附近标高为328米的高地上。

2、干管的走向和图形的确定

在定线前熟悉了地形图,明确了水源、水厂、水塔设计位置以及各大用户的位置,定线时遵循以下原则综合考虑。

①干管应通过两侧负荷较大的用水区,并以最短距离向用户送水。 ②靠近道路、公路,以便于施工及维修。 ③利于发展,并考虑分期修建的可能性。

④干管尽量沿高地布置,使管道压力较小,而配水管压力则更高些。 ⑤注意与其他管线交叉时平面与立面相隔间距的规定与要求。 ⑥在主要用水区四周附近应有多根干管,以确保供水安全。

⑦地势太高而且无太多居民,无太大发展前景的地区,不宜接入干管,可在较远的位置布置一根较长的干管,如若日后发展需要,可布置支管接入。 ⑧地形较为平坦且傍河的,目前人口稀少,但具有发展前景的地区,宜在附近布置干管,而且考虑对主要用水区的贡献。

⑨干管布置的目标区域应是主要用水区,其他地区依条件适当增大干管长度 依据以上原则,干管走向和图形布置如下图:

.下载可编辑.

给水排水管网系统课程设计报告书

....市总用水量计算中可不统计在)。4、其他用水量由原始资料可得,城市管网供水的车站用水量为480m地用水量为100m33/d;浇洒道路及绿/d。因此其他用水量为Q3=480+100m3/d=580m3/d
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7xmhy4ygb66bod04q39t7z7sh75m1a00obp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享