触电救护
一、安全用电常用术语
1、高压与低压:电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备指交流电压等级在1000V及以上者;低压电气设备指电压等级在1000V以下者。
2、接触电压:当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8米处与沿设备外壳,构架或墙壁垂直距离1.8米外两点间的电位差,称为接触电势。人体接触上述两点间时所承受的电压,称为接触电压。
3、跨步电压:当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上水平距离为0.8米的两点间的电位差,称为跨步电势。人体两脚接触上述该两点时承受的电压称为跨步电压。
二、电流对人体的危害
1、电流对人体的危害表现:
1)电流通过心脏造成心脏功能紊乱,即室性纤颤,使人体因大脑缺氧而迅速死亡;
2)电流通过中枢神经系统的呼吸控制中心可使呼吸停止;
1
3)电流的热效应会造成电灼伤;
4)电流的化学效应会造成电烙印和皮肤金属化; 5)电磁场能量也会由于辅射作用造成人的不适。 2、电流对人体的危害程度的因素
电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、持续时间、电压、频率、通过人体途经以及人体的健康状况等因素有关。25~300Hz的交流电流特别是工频电流对人体伤害程度最严重。电流流过人体的途径中,以左手—胸最危险,从脚到脚危险性较小。
3、对人体作用的电流可划分为:感知电流;摆脱电流;致命电流。
1)感知电流:是指引起人体感知的最小电流。实验表明,成年男性的平均感知电流约为1.1mA,成年女性为0.7mA。感知电流不会对人体造成伤害,但电流增大时,人体反应边的强烈,可能造成坠落等间接事故。
2)摆脱电流:是指人体触电后能自主摆脱电源的最大电流。实验表明,成年男性的平均摆脱电流约为16 mA,成年女性的约为10mA。一般情况下,男性的最大允许电流为9mA,女性的最大允许电流为6mA。在系统和设备装有防触电的速断保护装置的情况下,人体的允许电流可按30mA考虑。我国规定:在一般情况下,人体触电的极限安全电流为50mA。
2
3)致命电流:是指在较短的时间内危及生命的最小电流。实验表明,当通过人体的电流达到50 mA以上时,心脏会停止跳动,可能导致死亡。 三、触电方式
人体触电方式一般划分有:直接接触触电,接触电压触电和跨步电压触电等几种。
1、直接接触触电
1)单相触电 :当人体直接碰触带电设备的其中一相时,电流通过人体流入大地,这种现象称之为单相触电,高压设备上工作,由于人体超越了安全距离,导电体对人体放电,造成单相接地而引起的触电,也属于单相触电。
2)两相触电:人体同时接触两根相线,不论中性点是不是接地,两相触电 通过人体的电流基本相近,构成的危险最大,是最危险的触电方式。
2、接触电压触电
接触电压是加在人体两点之间的电位差。接触电压触电系指人体站在故障设备的旁边,此设备已带电,其手、脚之间所承受的电压。一般指距离设备水平方向0.8米处与沿设备外壳、架构或墙壁垂直距离1.8米外两点间的电位差。由接触电压而引起的触电方式称为接触电压触电。
3