安装安全措施
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
模板安装安全措施
1、编制模板施工方案,并经审查批准后方可实施。
2、模板的支撑系统必须经过计算。
3、模板的使用材料(钢模、木模、扣件)必须符合强度要求,支撑安装间距,纵横杆的步距必须符合模板设计要求,各部位扣件必须拧紧,保持系统稳定牢固。
4、模板上的施工荷载每平方米不得超过270kg,临时堆放应搁置平稳,防止滑落伤人。工人临边高空作业时应栓好安全带,四周设置防护栏杆,并栓上安全网。
5、进入施工现场人员必须戴好安全帽。
6、经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。
7、施工前必须首先检查使用工具是否牢固,扳手等必须用绳索系挂在身上,以免掉落伤人,工作时思想要集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
8、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,严禁在同一垂直面操作。
9、遇六级以上大风时,应暂停室外高空作业,雪、雨、霜应首先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。
10、二人抬运模板时要相互配合,协同工作,传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱仍。上下应有人接应,钢模板及配件应随装、拆,随运送,严禁从高处掷下。高空拆模时应有专人指挥,并在下面标出工作区,传出信号、暂停人员通过。
11、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
12、支持、牵杆等不得搭在门框和脚手架上。通道之间的斜撑、牵拉杆等应设置在1.8m高以上。
13、支撑过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走,妥善堆放,防止因扶空,踏空而坠落。
14、模板上有预留洞口,应安装后将洞口盖好。砼板上的预留洞,应在模板拆除后将洞口盖好。
15、拆除模板一般用长撬棍,人不许站在不应拆除的模板上。在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,防止模板突然全部掉落伤人。
16、在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具,应用36V低压电源或采用其它有效的安全措施。