好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程施工现场临时用水计算实例公式

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用水计算实例拟建小区15层6幢(68558平方),18层5

幢(58614平方),同时施工 1. 施工用水

按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600

其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量

砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班

混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量 每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方

Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S

(本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 机械用水量 2.

Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上

Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算 N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S

(本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3. 生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5

N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S

(本工程施工现场高峰期按15000人考虑) 4. 消防用水量Q4

根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S

Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

故本工程施工用水量应取.

所以,所需管径D=√4*Q4./ 3.14*V*1000=√4*25./ 3.14*2*1000=0.126 取D=125mm

施工临水总量计算 1) 计算公式 :

q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1——施工用水量(L/S)

K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额

T1——年(季)度有效作业天数 t——每天工作班数 k2——用水不均衡系数

2) 工程实物工程量及计算系数确定

由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为23000立方米,混凝土为(商混)不考虑现场搅拌,混凝土养护用水定额取700升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期为300天;每天按照1.5各工作班计算;因此: K1=1.1

Q1=23000立方米 N1=750 升/立方米 T1=120天 班t =1.5. k2=1.5

3) 工程用水计算

q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)

=1.1×(23000×950)/(120×1.5)×1.5/(8×3600) =5.12L/S

4. 工人生活区用水 1) 计算公式

q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600) q3——生活区生活用水量(L/S) P2——生活区居住人数(拟定500人); N2——生活区生活用水定额(20升/人.班) t——每天工作班数(班)

k3——用水步均衡系数(2.00—2.50) 2) 工人生活用水系数确定

生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此: 3) 用水量计算

q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600)

=(500×25+500×15+500×30%×30+500×30)×2.00/(24×3600) =0.91L/S

总用水量计算:5.

因为该区域工地面积小于5公顷(约1公顷) ,如果假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10—15L/S,取 q4= 10L/S (q4——消防用水施工定额)

∵ q1+ q2+q3=5.12+0.91=6.03L/S< q4= 10L/S ∴计算公式:Q= q4 Q= q4 =10L/S

6. 给水主干管管径计算 1) 计算公式

D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗水量(m/s)

V——管网中水流速度(m/s) 2) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000)

=√4×10/(3.14×2.5×1000) =0.0714mm

其中:根据消防用水定额:Q=10L/s

消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。 3) 施工用水主干管管径计算 )πv.1000(D=√4Q/ 其中:D——水管管径(m) Q——耗水量(l/s)

V——管网中水流速度(m/s)

其中:耗水量Q经过前面计算:Q=5.08L/S 管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒 D=√4Q/(πv.1000)

=√4×4.31/3.14×1.5×1000 =0.061m

4) 给水主干管确定:

由于施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,供水水管管径确定为100mm,以满足消防及施工用水使用。