序号 材料名称 见 证 取样原则 1.主体结构混凝土每100m3取样不少于一组,一个工作班次拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一次,当一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样为每200m3混凝土取样不得少于一次; 2.主体结构的混凝土有抗渗要求的,按每500m3混凝土留置两组抗渗试块;一组标养、一组现场同条件养护;每增加250--500m3混凝土,应增加留置两组试块; 3.如使用材料、配合比或施工方法有变时,均另行按上述规定留置; 4.所有混凝土试块的养护龄期均为28d ; 1.钢筋按批号进行检查和验收,每批重量不大于60t,按同一牌号,同一炉罐、同一规格、同一交货状态的钢筋组成; 1 混凝土 2 钢筋 3 钢筋电弧焊接头 4 闪光对焊 5 机械连接 2.直条钢筋,每批应做2个拉伸试验,2个弯曲试验;每批圆盘钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验;拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选2根钢筋取样。 以300个同类接头为一批,不足300个也按一批计。从每批成品中切取3个接头做拉申试验,试件长度550mm。 1.在同一班组内,由同一焊工完成200个同级别同直径钢筋焊接接头作为一批,不足300个亦按一批计算; 2.闪光对焊应从每批成品中切取6个试件,3个做拉伸试验3个弯曲试验。 1、应以500个同类型的连接接头为一批,不足500件也按一批计。 2.、在工程结构中随机截取3个试件进行拉伸试验。 1.水泥每一编号为一取样单位。 2.水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集。取样点至少206 水泥 点以上,重量不少于12KG。袋装水泥200T取一组,散装水泥500T取一组。 3.水泥出厂日期超过3个月应在使用前做复试。 1.水泥土在成桩过程中,要取样制成标准试块。取样数量为每台7 水泥土 班每机架一组,每组6块,规格为70.7mm*70.7mm*70.7mm; 2.桩体龄期28天后,要钻孔取芯测试其强度,不少于总数的2%。 1.如用大型工具运输以400m3或600t为一验收批,如用小 型工具运输的以200m3或300t为一验收批。 2.取样部位应均匀布,砂由各部位抽取大致相等的8份组成一组样品。石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶、中、8 骨料 底和均匀分布的5个不同部位取得)组成一组样品 1. 按取点布置图取样、编号、取土后连同环刀一并送试,取样数量: (1)桩基:抽查柱基;10%,但不少于5点; (2)基槽管沟:每层按长度20-50m取点,但不少于1点; 9 回填土 (3)基坑:每层100-500m2取1点,但不少于1点; (4)挖方、填方:每层100-500m2取1点,但不少于1点; (5)场地平整:每层400-500m2取1点,但不少于1点; (6)排水沟:每层长度20-50m2取1点,但不少于1点; (7)地(路)面基层:每层按10-500m2取1点,但不少于1点; 1.以同一生产厂、同一品种、同一标号的产品每≤1000卷为一验弹性体沥青防水卷材(SBS再生胶改性防水卷材)、塑性体沥青防水卷材(APP)等 收批。 2.每一验收批抽取一卷作物理性能试验。 3.切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取长500mm全幅卷材试样2块。 1.同一规格,品种,牌号的防水涂料,每10t为一批、不足10t按一批验收,取2kg样品送检。 2.双组份聚氨脂中甲组份每5t为一批、不足5t按一批。乙组份按产品重量配比相应增加批量。甲、乙组份样品总量为2kg。 改性沥青聚乙烯胎防水卷材(OEE,MEE,10 防水PEE) 材料 卷材 1.以同一品种、同一规格、同一等级的≤1000卷为一验收批。 2.将被检测一卷卷材,在端部2000mm处顺纵向截取长1000mm全幅2块。 1.同一生产厂、同一规格、同一类型的卷材,不超过3000m为一三元乙丙防水验收批。 2.以抽检外观、长度、宽度、厚度等合格的三卷中任一卷为试样。 3.在距端部300mm处,纵向截取长1800mm全幅材料送试。 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 1.同一生产厂、同一规格、同一类型的卷材,不超过5000m2为一验收批。 2.以抽检外观、长度、宽度、厚度等合格的三卷中任一卷为试样。 3.在距端部300mm处,纵向截取长3000mm全幅材料送试。 1.以同一生产厂甲组份每≤5t为一验收批,乙组份按产品重量聚氨脂防水涂料 配比相应增加。 2.每一验收批按产品的配比取样,甲乙组份样品总重为2kg。 3.取样方法:搅拌均匀后,装入干燥的样品容器中,样品容器应留有约5%的空隙,密封并做好标志。(甲乙组份分装不同的容器中)。 1.单组份产品以同一等级、同一类型的3000支为一批,不足300011 密封材料 支也作一批。 2.双组份产品以同一等级,同一类型的1t为一批。不足1t 按一批抽检。乙组份按产品重量比相应增加批量。 1、牌号为Q235、Q345 且板厚小于40mm 的钢材,应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应大于150t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t 且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至400t; 2、牌号为Q235、Q345 且板厚大于或等于40mm 的钢材,应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应大于60t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t 且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至400t; 3、牌号为Q390 的钢材,应按同一生产厂家、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应大于60t;同一生产厂家的钢材12 钢材 供货重量超过600t 且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至300t; 4、牌号为Q235GJ、Q345GJ、Q390GJ 的钢板,应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应大于60t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t 且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至300t; 5、牌号为Q420、Q460、Q420GJ、Q460GJ 的钢材,每个检验批应由同一牌号、同一质量等级、同一炉号、同一厚度、同一交货状态的钢材组成,每批重量不应大于60t; 6、有厚度方向要求的钢板,宜附加逐张超声波无损探伤复验。 1.用于重要焊缝的焊接材料,或对质量合格证明文件有疑义的13 焊材 焊接材料,应进行取样复验。 2.复验时焊丝宜按五个批(相当炉批)取一组试验。 3.焊条宜按三个批(相当炉批)取一组试验。 烧结普通砖、 砌15 体材料 烧结空心砖 烧结多孔砖 蒸压加气混凝土 砌块 按批送检(每批数量不大于15万块) 按批送检(每批数量不大于5万块) 按批送检(每批数量不大于1万块) 混凝土空心小型 按批送检(每批数量不大于1万块) 砌块 铝合金门窗 16 门窗 塑钢门窗 电17 气工程 给18 排水 绝热材料 同一厂家、同材质抽检不少于2次 1、在夏热冬冷地区,门窗工程应进行复试建筑外窗的气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 2、铝合金所用型材的最小实测壁厚应大于等于1.4mm,所使用的安全玻璃应符合建筑安全玻璃要求。滑撑铰链不得用拉铆钉固定,门窗不得在施工现场边制作边安装 3、进场复试的四性试验即气密性、水密性、抗风压性能检测和保温性能检测 1、对产品质量有异议时复试 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007要求进行截面和每芯导体电阻值复试。同一厂家各种规格总数的10%复试,且不少于2种规格,每种规格长1.3m×3根 电力电缆 电线
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站