青岛易邦生物有限公司
新型兽用生物制品高技术产业化及其配套设施项目工程
模 板 工 程 专 项 施 工 方 案
编 号: 编 制: 审 核: 受控状态:受控
青岛海川建设集团有限公司
模板工程施工方案
一、工程概况
本工程为青岛易邦生物工程有限公司新型兽用生物制品高科技产业化及其配套设施项目。工程地下1层,地上门卫1层、实验动物区3层、疫苗厂房及车库2层局部3层。结构形式为框架结构,基础采用独立基础,楼层次梁主要采用井字梁形式。 二、编制依据
1.本工程施工工程图纸 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 3.《砼结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204-92) 4.《建筑施工手册》(第四版)
5.青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理暂行条例(试行) 6.本工程施工组织设计
7.本公司结累多年的模板施工的实践经验 三、施工条件
现场可用的施工场地相对较大,主体施工时安装4台塔吊,混凝土浇筑为商品混凝土采用混凝土汽车泵。 四、施工部署
根据施工组织设计规定,本工程柱、墙板、梁、顶板均使用覆膜多层板。 五、具体施工方案
5.1 混凝土墙板、框架柱施工
混凝土墙板
混凝土墙体采用覆膜多层板施工,先根据墙体尺寸将若干多层板拼成一大块大模板,然后在组装成墙模。拼装大模板以50×80木方为边框,中间竖向50×80木方为次龙骨,横向为两根48×3.5钢管主龙骨。次龙骨与多层板之间、主次龙骨间用钉子连接,次龙骨间距为100(净间距),主龙骨的间距与拉螺栓的设置相对应。对拉螺栓采用φ14钢筋,竖向间距底部不大于400,中间适当加大,顶部不大于600,横向间距不大于400。模板上墙之前先按照预定的位置打好对拉螺栓孔,并将开孔处用油漆封好,但不能涂在板面上,防止污染墙面。外墙外侧大面模板的基本单元有五块竹胶板(1.22m×2.44m)拼接成6.1m×2.44m,以此为单元拼墙体模板,不合模数的另行加工,两块大模板拼接处要设置子母口,相互咬合。墙体阴角处模板要用100×100木方背棱,两块多层板中间塞紧海绵条。每次作为一个整体安装、拆除,阳角两多层板间要用海绵条塞实,并用木方封住接缝。
支模前先对结构构件进行放线,放出结构的外边线,及外边线向外200
的控制线。墙体底部固定方式与柱大模板底部固定方式相同,有放大脚的部位用钢管加可调头顶住;没有放大脚的部位加对插木楔调整。支模时,要先延墙方向搭设脚手架,用以固定模板。脚手架搭设完毕后开始安装已加工好的多层板拼接墙模板。按顺序将模板调到指定位置,粗略定位,将模板与绑扎好的钢筋网片临时绑住固定。在吊装另一侧模板时应将对拉螺栓穿上,待模板到位后,再将其拧紧,并通过两侧的架子进行加固。 模板连接及拼装图:
框架柱
施工时先按截面将模板在柱位置上拼成整体,后调整其轴线位置及垂直度。在浇筑板混凝土时预留好φ20 以上的钢筋头,作为调整模板轴线位置
的支点,钢筋头离开柱边30~40cm,调整模板位置时在模板与钢筋头间打入对插木塞即可,也可以用可调头代替对插木楔。柱模板采用48×3.5双钢管抱箍加对拉穿心螺栓进行加固,见柱模板加固示意图。螺栓外套PVC管以便螺栓重复使用。支设柱模板时,应在柱模板周围搭设防护架,防止在柱模板吊装、拆除、清理过程中发生倾覆伤人。结构周边柱外侧模板在安装时,应先将外侧的脚手架搭设起来,再进行模板安装。
5.2 梁、顶板模板施工
本工程层高除部分地下室其余均大于4m因此所有模板支撑应由架子工搭设和拆除,作业人员必须持证上岗,模板的每根钢管底部均应设置木垫板、钢底座,并按要求设置纵横向扫地杆,立杆间距纵横向均为0.9米,步距不
大于1.2米,立杆接头必须错开,最高一步大横杆与模板支撑点的立杆高度不大于0.5米,由于101#建筑层高超过规定的8米,因此必须按规定设置纵向及水平剪刀撑,大截面的梁底增设加强立杆,立杆沿梁纵向布置,间距≤1.2米,立杆直接作用于梁底,并且要在搭设排架可先将加强立杆搭设在排架中与排架成为一体,高度低于梁底模板0.3米左右,安放梁底模板时放上可调顶托,大梁加固时用可调顶托顶紧梁底模,梁底板中间部位按规定起拱1‰~3‰左右,高大截面梁侧面模板加固截面高度为0.7米可直接斜撑方法加固,0.9米的采用对拉螺栓加固对拉螺栓高度方向设一道,间距≤0.5米,。>0.9米可采用二道间距≤500,>1.2米侧模加固方法按墙板进行。柱、墙板模板加固对拉螺栓建议使用M14螺栓,下部第一道螺栓离底面必须<200,确保构件根部不涨模,螺栓间距底部不大于400,顶部可适当加大,柱箍除中心设置穿心螺栓外,两端在模板外侧另外设置对拉螺栓。具体技术参数见计算书。
模板支撑系统注意要点:
模板支撑系统应采用钢管和扣件搭设,严禁使用木、竹等材料搭设。采用工具式等其它形式搭设的模板支撑系统应符合国家及行业有关标准规范的要求,严禁钢管扣件和工具式脚手架混合搭设。
模板支撑系统的基础应具有足够的承载力,每根立柱底部均应设置木垫板和钢底座。
模板支撑系统应按要求设置立柱和纵横向扫地杆及大横杆,各杆件的间距均由计算决定,同时应满足下列要求: 模板立柱间距不应大于1.2m;
第一步大横杆的步距均不应大于1.8m,其它大横杆的步距均不应大于1.2m;
最高一步大横杆与模板支撑点之间的距离不得大于50cm。
模板立柱顶部应采用可调U型托直接支顶在底模的主梁上,不得将立柱顶端与做主梁的钢管用扣件连接;可调顶托丝杠伸出长度不应大于200mm。 4排及以上立柱的模板支架应按下列规定设置竖向和水平剪刀撑: 模扳支架外围在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;支架内部中间每隔5—6根立杆或5—7m应在丛、横向的整个长度和高度上分别连续设置剪刀撑。
当模板支架高度大于8m(包括8m)时,除应在其底部、顶部设置水平剪刀撑外;还应在模板支架中间的竖向剪刀撑的顶部平面内设置水平剪刀撑。 4排以下立杆的模板支架,应在外围纵向外侧立面整个长度和高度上连续设置竖向剪刀撑;模板支架外围横向外侧立面(即两端外立面)和沿纵向每隔4根立杆从下至上设置一道连续的竖向剪刀撑;当设置剪刀撑有困难时,可采用之字斜杆支撑。
模板支撑系统应为独立的系统,禁止与脚手架、接料平台、物料提升机及外用电梯等相连接。