成都市地铁6号线一、二期工程土建14标 临时用电施工组织设计
目录
第一章 编制依据及标准 ............................................................................................. 1 第二章 工程概况及配电总体部署 ............................................................................. 2
2.1工程概况 ......................................................................................................... 2 2.2配电总体部署 ................................................................................................. 2 第三章 变电所、用电设备位置及线路走向 ............................................................. 5
3.1变电所安置位置 ............................................................................................. 5 3.2用电设备位置 ................................................................................................. 5 3.3线路走向 ......................................................................................................... 5 第四章 进行负荷计算 ................................................................................................. 6 第五章 选择变压器 ..................................................................................................... 9 第六章 设计配电系统 ............................................................................................... 10
6.1计算公式 ....................................................................................................... 10 6.2导线选型 ...................................................................................................... 10 6.3设计配电装置,选择电器 .......................................................................... 14 6.4临时用电管理 .............................................................................................. 15 第七章 设计防雷装置 ............................................................................................... 16 第八章 确定防护措施 ............................................................................................... 18
8.1、施工现场照明设施标准化 ........................................................................ 18 8.2、施工现场供电线路敷设和用电要求 ........................................................ 18 第九章 制定安全用电措施和电气防火措施 ........................................................... 19 第十章 验收 ............................................................................................................... 20 附件 ............................................................................................................................. 20
中铁二十四局集团有限公司 成都地铁6号线一、二期工程土建14标 临时用电施工组织设计
第一章 编制依据及标准
根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》3.1.1条的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其以最低的成本获得最高的效益;另一方面:临时用电施工组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全性和可靠性。临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济性。
为了实现施工用电安全,确保工程按时按质完成,特根据本工程的实际情况编写,本方案是依照以下规范及文件进行编写的:
1.建设部颁布的标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-2005)。 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 3.《建筑电气工程施工验收规范》(GB50303-2002)。 4.《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)。 5.《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 6.《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
7.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
9.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 10.《成都轨道交通建设工程重大危险源安全管理办法》 11.《成都市地铁6号线一、二期工程土建14标施工组织设计》 12.《成都地铁建设工程临时用电管理细则》
严格执行施工过程中设计的相关标准、规范和规程,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的思想原则。
严格执行招标文件中关于生产用电的各项具体要求,在确保安全的前提下实现工期、质量、职工健康等各方面的工程目标。总结以往施工用电经验,结合本项目工程情况,采用新技术、新工艺、新设备、新材料,周密安排,制定本安全可靠、技术达标、经济合理的施工用电组织设计。
中铁二十四局集团有限公司
1
成都地铁6号线一、二期工程土建14标 临时用电施工组织设计
第二章 工程概况及配电总体部署
2.1工程概况
成都地铁6号线一、二期土建14标为两站三区间,分别为观东站、陆肖站以及观东站~陆肖站盾构区间、陆肖站~张家寺站盾构区间、张家寺站~中和站盾构区间。左线盾构段总长2185.8m,右线盾构段总长2175.1m,拟采用1台铁建重工盾构机,采用1台三三工业盾构机,盾构机从观东站始发,分别在陆肖站及张家寺站过站,最终在中和站盾构吊出。
观东站中心里程YCK49+665.966,车站设计起点里程为YCK49+557.646,终点里程为右YCK49+855.646,车站为21.1米岛式车站,车站长度298米。顶板覆土厚度约为3.0m,底板埋深16.6-18m。本站共设4个出入口通道,2组风亭。 2.2配电总体部署
根据施工组织相关规定及相关规范文件要求,由供电公司提供10kV授电点和安装400V的变压器。现场配设开闭站1台,箱式高压室1个,负荷均为4000kVA,箱式变电站2座,负荷为800kVA和630kVA。箱式高压室直接供给两台盾构机用电,10kV高压电源通过盾构机高压开关柜进入变压器一次侧,二次侧400V输出电源通过出线柜并入盾构机低压配电控制柜,向盾构机内各个系统用电设备供电。800kVA和630kVA的箱式变电站,经10kV/0.4kV变压后,供地面和隧道内的其他配套设施用电。另拟配置400kW柴油发电机一台,采用双掷开关切换电源作为工地停电时的备用电源,满足通风、排水、照明系统停电后能继续正常工作,吊运设备能够及时恢复到安全状态,盾构机能够恢复到安全状态后停机。
中铁二十四局集团有限公司
2