施工现场环境保护管理方案
6.4.2控制措施
1雨水管理
项目开工前,在作现场总平面规划时,设计现场雨水管网,并将其与市政雨水管网连接;
设计现场污水管网时,应确保不得与雨水管网连接。
由项目安全员通知进入现场的所有单位和人员,不得将非雨水类污水直接排入雨水管网。
2砂浆搅拌站污水管理
搅拌站设污水沉淀池,污水经过三级沉淀后,进入现场的污水管网; 沉淀池每周清理一次,项目安全员负责检查; 3食堂生活污水管理
食堂污水出口处设隔油池,隔油池出口连接污水管网; 4厕所污水
施工现场设冲水厕所;
厕所污水进入化粪池沉淀后,再排入现场污水管网; 项目安全员与当地环卫部门联络,定期对化粪池进行清理; 5其他污水管理
施工现场的所有施工污水;均应经过沉淀后,再排入市政污水管网; 项目部应单位定期清理沉淀池内的泥沙; 6.5固体废弃物的控制 6.5.1目标和指标
施工现场环境保护管理方案
污 染 源 有毒 废旧电池、打印机墨盒、复印机墨盒、日光灯管 有害 办公 及生 可回收无活类 废弃 物 不可回收无毒无害 有毒有 害 施工过程废弃物 不可回收破碎砖头瓦块、混凝土渣块、破碎石材、过期水泥、破无毒无害 碎陶瓷及玻璃制品 可回收无毒无害 木材、各种钢材及有色金属的边角余料、材料包装品(盒、纸、桶、箱、袋)、废旧密目网、废旧橡胶制品 化学稀料、废油漆、油漆桶、聚苯板、涂料、防水卷材边角余料、石棉瓦碎块 毒无害 公用品、保鲜膜; 瓶罐类:酒瓶、易拉罐、玻璃瓶、塑料瓶. 分类管全部实 理率纸类:办公用纸、复印纸、信封信纸、报刊广告纸、包装纸、纸箱盒; 塑料类:塑料袋、包装泡沫、塑料布、塑料包装、塑料办目 标 指 标 生活垃圾,包括纸巾、厕纸、复写纸、蜡纸、食堂垃圾 行分类 100%;管理和 弃置处弃 置 理守法率100%
6.5.2控制措施
对所有废弃物实行分类管理,按照公司统一规定将废弃物分为三类:可回收利用的无毒无害废弃物、不可回收的无毒无害废弃物、有毒有害废弃物;
对废弃物进行标识:对分类存放的各类废弃物,进行明显的标识,即标明废弃物的种类; 6.5.3对废弃物的收集
施工现场环境保护管理方案
项目设置统一的废弃物临时存放点,存放点配备收集桶(箱),以防止流失、渗漏、扬散;
明确各单位(包括分包)负责废弃物收集工作的责任人及具体职责和范围; 包括分别明确以下范围为的责任人员,并明确职责:办公区、生活区、食堂、施工区、垃圾贮存区。
6.5.4废弃物的处置及运输
内部运输:确保废弃物在运输过程中不遗洒、不混装;
外部运输:对废弃物的外运,必须由具备相应资格的单位进行外运前,由项目兼职环保管理员监督,对废弃物进行严密覆盖,防止遗洒。对于有毒有害废弃物的运输,应执行国家或当地的相关法规;
项目兼职环保管理员应清楚掌握废弃物的弃置方向,确保处置符合国家和当地环保要求。
6.5.5化学危险品、油品等xx、易爆品的控制:
1)对施工现场的油漆、涂料等化学品和含有化学成分的特殊材料、油料等实行封闭贮存,随取随用,尽量避免泄漏和遗洒。
2)在采购xx、易爆品时,选用环境好、环境意识强的供方进行采购,并计划采购减少库存量。
3)设立专用仓库、专用场地对化学品、油品、易燃易爆品进行储存,班组用仓库和场地设置防火、防爆器材,安装通风机和空调用帆布等安全措施。
4)对各种xx、易爆品贴上相应的标识,入库时进行严格检查、保证包装完整、标识清晰。在发料时,采用双人双发,双人记帐,双人xx、双人运输和双人使用“全双制”进行严格控制。 6.5.6有毒有害废弃物的控制:
施工现场环境保护管理方案
1)对废弃物分类管理,设立投放点、联系回收单位定期的清理。 2)对废弃物分类的管理,对有毒有害物质进行严格管理,控制用量计划,尽量减少废弃物的产生。
3)施工现场时,对有毒有害物质单独存放,设防雨、防锈、防泄漏、防飞扬等设施,并进行“有毒有害”的标识。
6.6光污染的控制 6.6.1目标和指标
污 染 源 夜间投照灯照明 电焊作业 目 标 不影响周边居民夜间休息与睡眠 指 标 光污染投诉为零 6.6.2控制措施
夜间室外照明用的投光灯均设灯罩,透光方向均集中在施工范围; 在围墙附近或距附近居住区较近地段施工时,设密目网屏障遮挡光线照射居民区。
尽量不安排夜间钢结构电焊施工,必须进行电焊夜间作业时,焊接区域附近设密目网遮光屏障。
夜间室外照明负责人为项目安全员,夜间电焊作业防止光污染的责任人为作业对负责人。 6.7水电资源管理 6.7.1目标指标
项目 水 范 围 办公区 生活区 目 标 节约施工用水
指 标 在预算的基础上,节水5% 施工现场环境保护管理方案 施工区 办公区 电 生活区 施工区
节约施工用电 在预算的基础上,节电5% 6.7.2控制措施 1节水
项目现场安装总水表,办公区及施工区安装分水表; 现场使用的所有水阀门均为节水型; 对现场人员进行节水教育;
办公区、施工区、生活区均明确易名责任人员,检查水泄漏等温,xxxx现象;
施工养护用水及现场道路喷洒等用水,在降水期间,一律使用地下水;在非降水期间,喷洒者应注意节约用水;
冬季施工,做好水管道及管件的保温工作,防止冻坏泄漏。 2节电
项目现场安装总电表,施工区及办公区安装分电表,并设专人定期抄表; 对现场人员进行节电教育;
在保证正常施工及安全的前提下,尽量减少夜间不必要的照明; 办公区使用节能型照明器具,下班前,做到人走灯灭;
夏季(冬季)控制使用空调,在无人办公或气候适宜的的情况下,不开空调; 现场照明禁止使用碘钨灯,生活区严禁使用电炉;
施工机械操作人员,尽量控制机械操作.减少设备的空转。