12.0.9 总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10。

总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30,且重复接地不应少于3处。

12.0.10 悬挂架空绝缘导线的悬挂线两端应接地,其接地电阻不应大于30。

12.0.11 1kV~10kV绝缘导线的配电线路在干线与分支线处、干线分段线路处宜装有接地线挂环及故障显示器。

12.0.12 配电线路通过耕地时,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。 12.0.13 接地体宜采用垂直敷设的角钢、圆钢、钢管或水平敷设的圆钢、扁钢。接地体和埋入土壤内接地线的规格,不应小于表12.0.13所列数值。

表12.0.13 接地体和埋入土壤内接地线的最小规格 名 称 圆钢直径 mm 截面 扁钢 mm2厚 mm角钢厚 mm 钢管壁厚 mm 镀锌钢绞线 mm2 大,并采取防腐措施。 地上 8 地下 10 48 484 4 — — 25 4 3.5 50 注:电器装置设置的接地端子的引下线,当采用镀锌钢绞线,截面不应小于25m2,腐蚀地区上述截面应适当加 13 对地距离及交叉跨越

13.0.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏计算。

计算上述距离,不应考虑由于电流、太阳辐射以及覆冰不均匀等引起的弧垂增大,但应计及导线架线后塑性伸长的影响和设计施工的误差。

13.0.2 导线与地面或水面的距离,不应小于表13.0.2数值。

表13.0.2 导线与地面或水面的最小距离 m

线路电压 线路经过地区 1kV~10kV 1kV以下 居民区 非居民区 不能通航也不能浮运的河、湖(至冬季冰面) 不能通航也不能浮运的河、湖(至50年一遇洪水位) 6.5 6 5.5 5 5 5 33 交通困难地区 4.5(3) 4(3) 注:括号内为绝缘线数值。 13.0.3 导线与山坡、峭壁、岩石地段之间的净空距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表13.0.3所列数值。

表13.0.3 导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小距离 m

线路经过地区 步行可以到达的山坡 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石 线路电压 1kV~10kV 4.5 1.5 1kV以下 3.0 1.0 13.0.4 1kV~10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。

1kV以下配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘导线不应小于2m。

线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值: 1kV~10kV:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m。(相邻建筑物无门窗或实墙) 1kV以下:裸导线1m,绝缘导线0.2m。(相邻建筑物无门窗或实墙) 在无风情况下,导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离,不应小于上述数值的一半。

注1:导线与城市多层建筑物或规划建筑线间的距离,指水平距离。 注2:导线与不在规划范围内的城市建筑物间的距离,指净空距离。

1kV~10kV 1kV以下 1.5(0.8) 1.0(0.2) 注:括号内为绝缘导线数值。 13.0.5 1kV~10kV配电线路通过林区应砍伐出通道,通道净宽度为导线边线向外侧水平伸5m,绝缘线为3m,当采用绝缘导线时不应小于1m延。

在下列情况下,如不妨碍架线施工,可不砍伐通道: 1 树木自然生长高度不超过2m。

2 导线与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离,不小于3m。 配电线路通过公园、绿化区和防护林带,导线与树木的净空距离在最大风偏情况下不应小于3m。

配电线路通过果林、经济作物以及城市灌木林,不应砍伐通道,但导线至树梢的距离不应小于1.5m。

配电线路的导线与街道行道树之间的距离,不应小于表13.0.5所列数值。

表13.0.5 导线与街道行道树之间的最小距离 m 最大弧垂情况的垂直距离 最大风偏情况的水平距离 1kV~10kV 2.0(1.0) 1kV以下 1.0(0.5) 校验导线与树木之间的垂直距离,应考虑树木在修剪周期内生长的高度。

13.0.6 1kV~10kV线路与特殊管道交叉时,应避开管道的检查井或检查孔,同时,交叉处管道上所有金属部件应接地。

13.0.7 配电线路与甲类厂房、库房,易燃材料堆场,甲、乙类液体贮罐,液化石油气贮罐,可燃、助燃气体贮罐最近水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍,丙类液体贮罐不应小于1.2倍。

13.0.8 配电线路与弱电线路交叉,应符合下列要求:

1 交叉角应符合表13.0.8的要求。

表13.0.8 配电线路与弱电线路的交叉角

弱电线路等级一级 二级

三级 不限制交叉角 ≥45° ≥30° 2 配电线路一般架在弱电线路上方。配电线路的电杆,应尽量接近交叉点,但不宜小于7m(城区的线路,不受7m的限制)。

13.0.9 配电线路与铁路、道路、河流、管道、索道、人行天桥及各种架空线路交叉或接近,应符合表13.0.9的要求。

表13.0.9 架空配电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的

基本要求

14 接 户 线

14.0.1 接户线是指10kV及以下配电线路与用户建筑物外第一支持点之间的架空导线。 14.0.2 1kV~10kV接户线的档距不宜大于40m。档距超过40m时,应按1kV~10kV配电线路设计。1kV以下接户线的档距不宜大于25m,超过25m时宜设接户杆。 14.0.3 接户线应选用绝缘导线,1kV~10kV接户线其截面不应小于下列数值:

铜芯绝缘导线为25mm2; 铝芯绝缘导线为35mm2。

1kV以下接户线的导线截面应根据允许载流量选择,且不应小于下列数值:

铜芯绝缘导线为10mm2; 铝芯绝缘导线为16mm2。

14.0.4 1kV~10kV接户线,线间距离不应小于0.40m。1kV以下接户线的线间距离,不应小于表14.0.4所列数值。1kV以下接户线的零线和相线交叉处,应保持一定的距离或采取加强绝缘措施。

表14.0.4 1kV以下接户线的最小线间距离 m 架设方式 档 距 线间距离 0.15 0.20自电杆上引下 沿墙敷设水平排列 或垂直排列25及以下 25以上 6及以下 6以上 0.10 14.0.5 接户线受电端的对地面垂直距离,不应小于下列数值:

1kV~10kV为4m; 1kV以下为2.5m。

14.0.6 跨越街道的1kV以下接户线,至路面中心的垂直距离,不应小于下列数值:

有汽车通过的街道为6m; 汽车通过困难的街道、人行道为3.5m; 胡同(里、弄、巷)为3m; 沿墙敷设对地面垂直距离为2.5m。

14.0.7 1kV以下接户线与建筑物有关部分的距离,不应小于下列数值:

与接户线下方窗户的垂直距离为0.3m;

与接户线上方阳台或窗户的垂直距离为0.8m; 与窗户或阳台的水平距离为0.75m; 与墙壁、构架的距离为0.05m。

14.0.8 1kV以下接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于下列数值:

在弱电线路的上方为0.6m; 在弱电线路的下方为0.3m。

如不能满足上述要求,应采取隔离措施。

14.0.9 1kV~10kV接户线与各种管线的交叉,应符合表13.0.8和表13.0.9的规定。 14.0.10 1kV以下接户线不应从高压引下线间穿过,严禁跨越铁路。 14.0.11 不同金属、不同规格的接户线,不应在档距内连接。跨越有汽车通过的街道的接户线,不应有接头。

14.0.12 接户线与线路导线若为铜铝连接,应有可靠的过渡措施。 14.0.13 各栋门之前的接户线若采用沿墙敷设时,应有保护措施。 附 录 A (规范性附录) 典 型 气 象 区

表A.1 典型气象区

0.15 大 气 最低 最高气象区 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ+40 -5 - 10 -10 -20 - 10 -20 -40 -20 - 20

10kV及以下架空配电线路设计技术规程

12.0.9总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10。总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30,且重复接地不应少于3处。12.0.10悬挂架空绝缘导线的悬挂线两端应接地,其接地电阻不应大于30。12.0.1