密度接近或小于水的细小颗粒的分离。
水和废水的气浮法处理技术是水中形成微小气泡形式,使微小气泡与水中悬浮的颗粒黏附,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒黏附上气泡后,形成表现密度小于水的漂浮絮体,絮体上浮至水面,形成浮渣被刮除,以此实现固液分离。
悬浮颗粒与气泡粘附的原理 :水中悬浮固体颗粒能否与气泡粘附主要取决于颗粒表面的性质。颗粒表面易被水湿润,该颗粒属亲水性;如不易被水湿润,属疏水性。亲水性与疏水性可用气、液、固三相接触时形成的接触角大小来解释。在气、液、固三相接触时,固、液界面张力线和气液张力线之间的夹角称为湿润接触角以θ表示。
疏水性很强的物质(如植物纤维、油滴及碳粉末等),不投加化学药剂即可获得满意的固液分离效果。一般的疏水性或亲水性的悬浮物质,均需投加化学药剂,以改变颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。一般投加的化学药剂为絮凝剂(PAC),PAC不仅可以改变废水中悬浮颗粒的亲水性能,而且还能使废水中的细小颗粒絮凝成较大的絮状体以吸附、截获气泡,加速颗粒上浮。
通过气浮装置的处理,废水中的大量SS基本被去除,为后续生化处理创造的良好的运行条件。
4 运行成本分析 4.1 电费(A)
运行功率一览表
名称 调节池提升泵 中间池提升泵 气浮装置 加药搅拌机 加药计量泵 风机 板框压滤机 装机功 (kw/h) 1.5 1.5 3.75 0.75*4 0.37*2 22 2.2 运行时间 (h) 10 10 10 10 10 24 2 每天耗电量(kw) 15 15 37.5 30 7.4 528 4.4 总计 电费以0.8元/度计算
637.3KW 每吨水电费:637.3×0.8/200=2.55元/吨污水
4.2 药剂费(B)
本工程的使用药剂主要为: PAC、PAM
根据市场价算得一吨废水所需费用为0.25元/吨污水。 注:①药剂费单价随市场行情而变动;
4.3人工费 (C)
兼职管理人员,工资计费用为0.5元/吨污水.
4.4运行费用合计
运行费用=A+B+C =2.55+0.25+0.5=3.3(元/吨)
5给排水、消防及暖通
5.1 给水(业主自行解决)
污水处理厂的给水按《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)等相关规范设计,所用清水从厂区给水主管接入,配给各需水处理单元。净水主要用于地面冲洗、洗涤、反冲、药剂配置等。由于用水量不大,暂不考虑使用处理后的中水作水源。
5.2 排水(业主自行解决)
污水处理厂的排水按《室外排水设计规范》(GBJ14-87)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)等相关规范设计。污水处理厂的地面冲洗水等,就近排入地沟。
5.3 消防(业主自行解决)
污水处理厂的消防设计按《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)进行设计。室外规定间距设置消火栓,操作间及机房内设干粉灭火器,大的建筑物内按规定设消火栓及安全通道。
建、构筑物的耐火等级、防火间距等在相应的建筑物或结构等设计中亦按相关规定设计。
6 质量保证和售后服务承诺
⑴ 精心设计施工、保证质量
污水处理设备由我方按工程污水处理站的选址合理设计,以保证设备的质量。整套设备的设施、水施、电施等亦由专业人员进行安装施工,使整套设备得以正常运行。
设备安装后,将进行三个月的试运转,在此期间将负责设备的全面调试,保证设备各部件的运行正常,从而保证经本设备处理后的出水达到排放标准。
⑵ 建立制度,文明施工
施工单位建立项目经理负责制,制定各项规章制度,提倡文明施工,组织施工单位、业主及相关单位的联络会议,及时协调解决各种问题。 ⑶ 培训计划
由我方指派专业技术人员向使用单位的管理人员现场培训设备运行全过程的应知、应会及定期维修保养知识,使管理人员全面掌握设备的性能、操作、维修及保养,保证设备正常运行。
⑷ 工程竣工后,我方提供详细操作手册,保证出水水质达到排放标准。
⑸ 水处理工程竣工后,我方为设备正常运行提供一年免费保修期,动力设备按国家标准保修期保修。免费保修期内应及时排除各种故障。免费保修期后,继续提供长期有偿服务。
⑹ 在保修期内,在污水站操作管理人员不能排除故障情况下,应及时通知我方,后者必须在接到通知之时起72小时内到达现场进行处理。
⑺ 在免费保修期内,我方定期回访,协助管理人员做好污水处理工
作管理工作。
7 结论
设计水量为200m3/d,,整个工艺设计采用先进的废水处理理念和技术,自动化程度高,操作简单,管理方便,并适合贵公司的处理要求。
附录
附录1:设备清单(单位:万元)
序号 调节池 1 2 3 4 气浮设备 1 名称 切割式潜污提升泵 液位浮球 人工格珊 干湿分离机 主要设计参数 1.5KW 15吨每小时 二点式 304不锈钢 7.5KW 数量 单价 总价 备注 包含钢丝软管 2台 0.15 0.3 2个 1个 1台 1套 0.04 0.08 0.4 2.4 0.4 2.4 一体化溶气气15T/H 碳钢防腐 浮装置 加药 系统 加药箱500L、加药泵120ml/h、搅拌电机包含溶气罐、12.5 12.5 溶气泵、空压机 、楼梯走道 1 2.8 2 4套