29、220kV线路当采用“单重方式”运行时,若线路上发生永久性两相短路接地故障,保护及重合闸的动作顺序为 (C ) A. 选跳故障相,延时重合故障相,后加速跳三相 B. 三相跳闸,延时重合三相,后加速跳三相 C.三相跳闸不重合
D. 选跳故障相延时重合故障相,后加速再跳故障相,同时三相不一致保护跳三相 30、同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在(A)电流。 (A)潜供; (B) 零序; (C) 助增; (D) 汲出。
31、超高压长线路需要安装三相高压并联电抗器,若在三个高压电抗器中性点加一个小电抗后接地,该小电抗的作用是(C )。
A、减少系统短路电流 B、降低线路上的工频过电压;
C、减少潜供电流,提高单相重合闸成功率; D、降低空载线路分闸过电压。
32、对计算机监控系统的防误闭锁功能,具有(D)的防误操作规则。 A、遥控设备;B、遥控、遥测设备;C、一次设备;D、所有设备。
33、在同一小电流接地系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器均装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,切除两条线路的概率是 (A) A.1/3; B.1/2; C.2/3; D.1 34、继电保护整定所用的仪表级别应为(B)。 A.0.2;B.0.5;C.1 ; D. 1.5
35、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外, 还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障启动值(A)。
(A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。
36、500kV电力网为了保证无功功率平衡,应装设(C)。
A、串联电抗器 B、串联电容器 C、并联电抗器 D、并联电容器 37、套管安装就位后,带电前必须静放。其中500kV套管静放时间应大于(D)h。 A、15;B、28; C、32;D、36
38、对使用常规闭锁技术无法满足防误要求的设备(或场合),( B )达到防误要求。
A、宜加装电气闭锁;B、宜加装带电显示装置;C、应采用微机防误装置;D、应由设备厂方提供专用配件。 39、发现缺陷有(B)定性,然后填入缺陷记录。
A、站长;B、站长或值长;C、值长;D、值长或正(副)值。
40、运行中消弧线圈,当中性点位移电压在相电压额定值的(C)之间,允许运行时间不超过1h。 A、10%-15%;B、15%-20%;C、15%-30%;D、25%-30%。
41、变压器吸湿器内的硅胶宜采用同一种变色硅胶。当较多硅胶受潮变色时,需要更换硅胶。对单一颜色硅胶,受潮硅胶不超过(B)。
A、1/2; B、2/3; C、3/4; D、4/5
42、继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时, 其变比误差不大于 (D)。 A.3%; B. 5% C. 8%;D、10%
43、开关设备接地引下线断开,应定为(A)。
A、危急缺陷;B、严重缺陷;C、一般缺陷;D、报告后再定。 44、下列(D)无功电源不能吸收无功功率。
A、同步发电机;B、同步调相机;C、静止补偿器;D、并联电容器。 45、RCS-901A装置最多可以保存动作报告次数为(D)次。 A、32; B、64; C、99; D、128。
46、避雷针可以架设在(B)kV及以上配电装置的构架上。 A、35; B、110; C、220; D、500。 47、下列哪一种情况应抄录三相电压?(D)
A、合上母联开关后;B、合环操作后;C、旁代主变,旁路开关合上后;D、开关空充母线后。
48、220kV直流系统两极对地电压绝对值超过(B)或绝缘电阻降低到25千欧以下应视为直流系统接地。 A、35V ;B、40V ;C、45V; D、50V。
49、户外干式电抗器表面应定期清洗,(B)年重新喷涂憎水绝缘材料。 A、4-5年;B、5-6年;C、6-7年;D、6-8年。
50、某变电站电压互感器的开口三角侧B相极性接反,则正常运行时。如一次运行电压为110kV,开口三角型输出的电压应为 ( A)
A.200V;B.100V;C.57V; D、0V。 51、专用接地网铜排的截面积不得小于(D)mm2。 A、25; B、50; C、75; D、100。
52、母线差动保护增加电压闭锁元件这一做法的原因是(C)。
A、母线保护原理不完善;B、为了躲过越级故障;C、防止母线保护误动作;D、为了以上三种原因。 53、双母线接线方式倒为单母线运行,PT电压切换把手(B)。
A、可仍打在双母线位置;B、必须打在运行母线PT位置;C、不影响,可不用考虑;D、必须打在停运母线PT位置。 54、母差保护的母差回路中正常运行中出现的微小的电流是电流互感器的(B)。 A、开路电流;B、误差电流;C、接错线而产生的电流;D、短接电流。 55、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。
A、均做往复性摆动 B、均会发生突变 C、变化速度较快;D、电压做往复性摆动。
56、在电网中出现了威胁电网安全,不采取紧急措施就可能造成严重后果的情况时,值班调度员可以越级向电网内下级调度机构管辖的发电厂、变电站等运行单位发布调度指令,下级必须(A)。
A、立即执行;B、得到相关调度员许可后方可执行;C、得到主管领导批准方可执行;D、得到设备管理单位批准方可执行。
57、发现保护装置(如高频保护交换信号不符合规定)及二次回路存在缺陷或异常情况,应作记录,通知本单位继电保护人员及时处理。如发现保护装置有明显异常,可能引起误动作时,现场值班运行人员应作出正确判断,立即(A)。 A、向调度汇报,并申请退出; B、退出可能误动的保护装置,并向调度汇报;C、查明故障原因,并进行处理,避免事故扩大;D、通知保护人员,查明原因,再向相关调度汇报。
58、故障录波器是分析系统事故、确定故障地点、提高运行管理水平的一种自动装置,必须经常投入运行,需要停用时必须经(B)同意。
A、值班负责人;B、值班调度员;C、继电保护专责人;D、工作票许可人。 59、省调下达的定值通知单中的充电保护定值(B)。
A、充母线、充线路均可适用;B、只在充母线时适用;C、不适用于充变压器,但适用于充母线和充线路; D、可以适用于充变压器。
60、变电站既有单独设置的母联充电保护,又有母线保护中内含的充电保护时,使用时( B )。
A、可只投母差保护内含的充电保护; B 、可只投单独设置的母联充电保护;C、可两套充电保护任选一套;D、两套充电保护均应投入。
61、变电站直流系统的馈出网络应采用(A)方式。
A、辐射状供电;B、环状供电;C、并列供电;D、馈线供电
62、超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较, 错误的是(B)。 (A)分裂导线通流容量大些; (B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些; (C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。
63、具备五防闭锁逻辑关系的监控系统,正常运行时(A) 将闭锁功能退出。 A、 严禁; B、可以短时; C、必须; D、不影响。
64、有自跳自投装置的变电站失压后自跳、自投装置未动作应 (B)。
A、应查明拒动原因,未查明原因者严禁送电; B、将其退出恢复送电;C、保持原状,禁止操作;D、紧急情况可强送一次。
65、对于高频闭锁保护下列说法正确的是(A)。
A、线路充电运行时,充电侧高频方向、高频闭锁距离零序保护仍可投入;
B、为了通道的配合,线路充电运行时,两侧高频方向。高频闭锁距离零序保护必须同时退出; C、线路充电运行时,由于受电开关断开,则该高频方向、高频闭锁距离零序保护可以不用退出; D、线路充电运行时,两侧高频方向、高频闭锁距离零序保护可以不用退出。 66、开关在运行中,弹簧机构若储能灯灭,还可以进行分合操作( B)次 。 A、分1次合1次;B、分2次合1次;C、分1次合2次;D、分1次不能合。
67、对于采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为( B )。 A、三相跳闸不重合 B、选跳故障相、延时重合该单相、后加速跳三相 C、选跳故障相、瞬时重合该单相、后加速跳三相;D、单相跳闸不重合。
68、变压器过负荷保护动作后(B)。
A、延时跳开主变三侧开关;B、发信号;C、先跳开高压侧母联开关,延时跳高压侧开关;D、跳开中压侧及低压侧开关,降低主变负荷。
69、对于微机型变压器保护,当变压器某侧开路运行(A)。
A、该侧复合电压投入压板应退出 ,否则开放任一侧的复合电压保护 B、该侧复合电压投入压板不能退出,否则影响带电压闭锁的后备保护 C、退不退该侧的复合电压对保护没有影响
D、该侧复合电压投入压板只闭锁本侧,对其他两侧没有影响,所以不需退出。 70、调度下达的定值通知单中的充电保护定值(B)。
A、充母线、充线路均可适用;B、只在充母线时适用;C、不适用于充变压器,但适用于充母线和充线路; D、可以适用于充变压器。
71、WXB-11(15)保护事故报告中“GBJSCK”是指:(A)。
A 重合后高频保护加速出口;B、高频保护后备三跳出口;C、阻抗相近后加速出口;D、高频保护转换性故障三跳出口。 72、强油风冷变压器冷却器全停保护动作后(C)。 A、立即跳开三侧开关 B、延时跳开三侧开关 C、报信号 D、跳开各侧母联开关
73、某线夹通过红外测温仪发现温度已达130℃应定性为(A)。 A、I类缺陷; B、Ⅱ类缺陷; C、Ⅲ类缺陷; D、设施缺陷。
74、室外带电设备四周装设的全封闭围栏上,应悬挂适当数量的“止步,高压危险!” 标示牌,标示牌必须朝向围栏(A )。 A、外面; B、里面;C、侧面;D、对面。