好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道消防系统施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

? 安装保温层时,注意要将手枪钻等钻头磨短、安装自攻钉时要让螺孔位

置避开电热带安装位置,以防钻到电热带引起短路,特别注意在安装到阀门、法兰处时,采用镀锌铁皮作包皮,必须在靠近阀门法兰处将铁皮边缘向内折边,防止铁皮刃割破电热带;

? 电伴热保温层施工结束后应重新测试送电,并带负载监视运行8小时。 ? 施工结束后施工方需办理中间交接并提供电伴热安装竣工图、接线盒定

位图。

4.1.5.2伴热系统的安装与调试

? 伴热电缆安装前,应先清除管道表面的焊渣、水泥等杂物。

? 伴热电缆应尽量安装在管道下截面与垂直中心线相交45度的范围内。 ? 伴热电缆直线平行安装时,伴热电缆应沿弯头凸面安装,并在弯头的两

端及中间做固定。

? 在支架、托架的两端及电缆弯曲处应对伴热电缆绑扎固定,伴热线应安

装在“U”管卡内侧。

? 支架、托架、阀门等处的安装的伴热线长度应符合设计要求,伴热电缆

的弯曲应符合其最小弯曲半径。

? 消火栓支管采用伴热电缆采用一来一去的敷设方式,每个消火栓需要

10m的伴热电缆。

? 消火栓主管每3米设置一套管道支架。

4.1.6防火门及防火卷帘门施工方案

4.1.6.1安装工艺

防火门及卷帘门的安装需要和土建专等业密切配合,其安装工艺如下: ? 安装防火门前,应先核对门洞口的高、宽尺寸,如发现门洞口的尺寸偏小时,

应进行适当开凿,使其符合钢门框安装的尺寸要求;

? 当门洞口侧面埋有预埋件时,要核对与钢门框上连接铁件的位置是否相符,

如无埋件,可安设膨胀螺栓。

? 在门框槽口内浇灌C20细石混凝土,可先浇灌一侧,待其达到一定强度后,

.

.

翻转钢门框,浇灌另一侧槽口内的细石混凝土,最后浇灌上框槽口内的混凝土。

? 按设计要求,在门洞口内弹出钢门框的位置线和水平线。

? 防火门及防火卷帘门的洞形式参照设计院出版的《消防洞设备箱预留洞设计

图》进行;消防洞右侧旁0.25m,距检修道顶面1.2处设置火灾报警按钮,预留孔洞为12.5x12.5x6(cm),相对的隧道顶设火灾自动检测装置。 ? 按门洞口上弹出的位置线和水平线,将钢门框按线放入门洞口内,并用木楔

临时固定,然后按线调整门框的前后、左右、上下位置,经核实无误后,将木楔塞紧,把钢门框固定。

? 用电焊将门框上的连接铁件和门洞口内的预埋铁件或凿出的钢筋牢固焊接,

最后方可进行封边、收口等抹灰作业。

? 安装防火门扇时,可先把合叶临时固定在门扇的合页槽内,经调整无误后,

将合页上的全部螺栓拧紧。

? 防火门扇安装完后,要求开闭灵活,无反弹、翘曲、走扇、关闭不严等缺陷,

如发现问题,应进行必要的调整。 4.1.6.2防火门及卷帘门质量标准

? 防火门及卷帘门的质量和各项性能应符合设计要求; ? 防火门及卷帘门必须符合国家相关技术要求;

? 防火门设于人行道洞两侧,耐火极限为2h,防火门安装在横洞预留槽处,并

考虑防腐措施。

? 防火门在中位时具有30s延时,并能迅速全开或全闭。

? 防火门及卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处

理应符合设计要求。

? 安装必须牢靠,预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合

设计要求。

? 配件齐全,位置正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和防火门的各项性

能要求。

? 表面装饰应符合设计要求; ? 表面应洁净,无划痕、碰伤。

.

.

4.2 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

4.2.1施工的重点、难点分析

根据工程特点和系统工程原理,将本工程的几个重点、难点和特殊工序单独列项,作为工程整个控制体系的关键,各部分划分和控制的重点如下:

(1).深水井勘测、报装、打井、安装作为为本工程控制的重点之一。 (2).本工程质量管理作为为本工程控制的重点之一。 (3).安全文明施工作为控制重点之一。

(4).做好各施工间的协调工作也是公司的重点工作之一,。 (5).本工程计划工期为8个月,工期也是本工程控制重点。 (6).消防箱、防火门、防火卷帘门施工也是本工程施工重点; (7).电伴热系统的安装是本工程的难点之一。

(8).如何保证土建与管道施工的相互协调是本工程的重点;

4.2.2采取的主要技术措施

(1)以质量目标来管理与施工。以科学管理、精心施工的态度做好本工程的各项工作,做到让业主满意、监理满意、群众放心。

(2)在本工程施工中,以创文明工地为指南。既做到保质、按期完成工程项目,又要做到文明施工,使施工对周围环境、影响减至最低限度。

(3)在本工程施工中,我单位将组织位管理水平、技能强的人员组成领导班子,以素质良好,施工水平高的施工队进行施工。根据业主移交施工场地具体情况及进行施工组织安排,使外界对本工程进展影响程度减至最小。

(4)本着施工方便,文明施工为原则。所有的钢制构件、预埋件均采用场外加工,制造。

.

.

(5)施工时,基础开挖好后,把材料运到现场进行安装。安装完后,再把相应废料等装车运到场外。保持施工现场的整洁、有序。

(6)施工现场焊接,采用自备柴油发电机配电,用人货车运抵现场,可流动施工,较大方便了施工需要。

(7)管道安装、一定要注意施工安全,保证施工顺利进行。