好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

技术要求(岩棉)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术要求(岩棉)

-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技 术 要 求(岩棉板)

一、工程概述

设计依据: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

规划意见书。

天津市规委审定方案的复函-。

天津市规委审定的建设工程规划许可证-。 建筑消防设计防火审核意见书-。 现行国家其它有关规范、规定。 天津市行业规章及规定

工程概况:

1. 建设单位:天津中祥泰富房地产开发有限公司 2. 建设地点:天津西青区杨柳青镇 3. 工程名称:御祥花园项目外墙保温工程

4. 结构形式:小高层:短肢剪力墙;别墅:异形柱框剪 5. 抗震烈度:7度

6. 建筑高度:小高层30.53米、别墅11.16米 7. 室内外高差:主入户处1.8米;入户处0.6米 8. 建筑规模:建筑面积76917平方米;设备管道夹层 9. 其中: 地上 52590 平方米,地下 38252 平方米 建筑层数:A-1,1-9#,三层;A-2,1-2#,三层; A-1,10-20#,三层;A-1,21-25#,九层。 10. 建筑耐久年限:二级;结构设计使用年限:50年

2

11. 建筑防火分类:高层一类 12. 建筑材料耐火等级:一级 13. 正负零标高:6.400

二、工程规范

1. 本工程外墙装修的设计、加工、安装须满足且不限于以下相关标准规范: 1.1. 高层民用建筑、结构设计规范

《建筑设计防火规范 GB 50016-2006》

《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)GB50045-95》 《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-1992》 《建筑内部装修设计防火规范GB50222-1999》 《民用建筑热工设计规范GB50176-1993》 《民用建筑节能设计标准JGJ26-1995》

《采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)GBJ19-1987》 《民用建筑隔声设计规范GBJ118-1988》

《建筑物防雷设计规范(2000年版)GB50057-1994》 《防静电工程技术规范DBJ08-83-2000》 《建筑构造通用图集88J第二版(2002)》 《工程测量规范 GBJ50017》 《预埋件设计规程 YS11》

《建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001》 《工程质量检验评定标准 GBJ301》 《建筑防火设计规范 GBJ16-2001》

3

《民用建筑隔声设计规范GBJ118-93》 《建筑结构制图标准GB/T50105-2001》 《建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001》 《温室结构设计荷载GB/T18622-2002》 《建筑结构荷载规范GB50009-2001》 《工程抗震术语标准JGJ/T97-1995》 《中国地震烈度表GB/T17742-1999》 《地震震级的规定GB/T17740-1999》 《中国地震动参数区划图GB 18306-2001》 《建筑抗震设防分类标准GB50223-2004》 《建筑抗震设计规范GB50011-2001》 《混凝土结构设计规范GB50010-2002》 《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002》 《住宅建筑门窗应用技术规范DBJ01-79-2004》 《居住建筑节能设计标准DBJ01-602-2004》 1.2.

采用规范及图集

88JZ12(2005)ZL系列外墙外保温(节能65%) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《居住建筑节能设计标准》DBJ01-602-2004

《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-97-2005 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-92-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2-2002

4

《外墙外保温有聚合物砂浆质量验收标准》DBJ01-63-2002 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547

《天津市采暖居住建筑使用浆体保温材料暂行规定》 DBJ/T012-38-2002《外墙外保温施工技术规程》 GB/T-5464-1999《建筑材料不燃性实验方法》 88J2-9 《墙身-外墙外保温(节能65%)》 88JZ13《ZL系列外墙外保温(节能65%)》 JGJ144-2004《外墙保温工程技术规程》 RJSW-TG001-2005《建筑外墙外保温技术导则》

国家建筑标准设计图集《外墙外保温建筑构造》J121-1~2《2002合订本》

注:如果不同规范中标准不一样,按标准严格的执行;如果国家或地方实施较新规范,则按照较新规范执行。

三、材料性能及施工工艺标准

一、材料性能指标 1.保温岩棉性能指标:

导热系数抗拉强度(W/m.K) (Mpa) 压缩强度(MPa) 渣球含量质量吸水(直径大率(%) 岩棉类型 于0.25mm(%) ≤6.0 ≤1.0 A级不燃型 表观密度(Kg/m3) 粘贴外墙砖>150

≤0.040 ≥0.1 ≥0.4 2、岩棉板材的允许偏差 项目 厚度,mm 不大于50 大于50 允许偏差 ±1.5 ±2.0 5

项目 宽度,mm 对角线差,mm 允许偏差 ±1.5 ±3.0

技术要求(岩棉)

技术要求(岩棉)-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII技术要求(岩棉板)一、工程概述设计依据:1.2.3.4.5.6.规划意见书。天津市规委审定方案的复函
推荐度: