楼地面工程
本工程的楼地面做法(卫生间有防滑地砖) 水泥砂浆楼地面等。 一、地砖楼地面
1、施工工艺
清理基层→抹底层砂浆→弹线分格→铺地砖→剔缝→白水泥擦缝→清洗表面→养护 2、注意事项
(1) 清理基层并浇水湿润,在抹底层砂浆之前应于基层上刷一道水泥素浆。
(2) 找平层、防水层、找坡层等施工完毕,并经验收合格后,才能铺设地砖。防水层应做好隐检记录及闭水试验记录。
(3) 地砖应在埋地管安装完毕,各专业检查无误后,方可进行施工,以免造成返工。
(4) 铺贴时,应从里向外铺贴,先小间房后公用部位。 (5) 铺贴时,一个房间一次完成,不能分次铺贴。
(6) 铺贴完成后,铺锯末浇水养护3—4天,养护期不得上人。 (7) 有泛水坡度房间,坡高应符合设计及规范要求。 3、质量保证措施
为确保本工程装修质量,我单位将单独成立一个质量检查小组,由安质人员、施工技术人员组成,对施工过程中的所有工序给予全过程监控,层层把关,只有在前一工序合格并经质量检查小组成员签字认可的情况下方可进行下道工序的施工。质量小组成员还要不断对施工中出现的问题进行认真总结,并调整完善施工工艺,定期组织现场施工人员进行质量技术总结。 二、水泥砂浆楼地面
第 1 页 共 7 页
(一)、施工准备 1、材料要求
(1) 水泥:标号P.C32.5普通硅酸盐水泥,严禁混用不同品种,不同标号的水泥。
(2) 砂子:采用中砂或粗砂,根据贵阳情况,采用5眼砂,其粉末含量不大于10%。
2、主要机具:搅拌机、手推车、木刮杠、木抹子、铁抹子、劈缝溜子、喷壶、铁锹、水桶、长把刷子、扫帚、钢丝刷、粉线包、錾子、锤子等。 3、作业条件
(1) 预埋在楼地面内的各种管线已做完。穿过楼面的竖井已安装,管洞已堵塞密实。有地漏的房间已找好泛水。
(2) 墙面的+50cm线水平标高已弹在四周墙上。 (3) 门框已立好,并在框内作好保护,防止手推车碰坏。 (4) 墙、顶抹灰已做完,屋面防水做完。 (二)、工艺流程
基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护 (三)、施工工艺
1、基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰尘皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
2、找标高弹线:根据墙上的+50cm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
第 2 页 共 7 页
3、洒水湿润:用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。
4、抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5~2.00m,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间较大,为保证整体面层平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。 5、5、搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为1:2(水泥:砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。
6、刷水泥浆结合层:在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,其水灰比为0.4~0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净,再洒水湿润),不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。
7、铺水泥砂浆面层:涂刷水泥浆之后紧跟着铺25mm厚水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。
8、木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。
9、铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1:1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面,在面层上弹分格线,用劈缝溜子开缝,再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。
10 二遍压光:面层砂浆初凝后,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子
第 3 页 共 7 页
压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压光。有分格的地面压过后,应用溜子溜压,做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。
11 三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。
12 养护:地面压光完工后24h,铺锯末或其它材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d当抗压强度达5Mpa才能上人。 13 冬期施工时,室内温度不得低于+5℃。
14 抹踢脚板:根据设计图规定基体有抹灰时,踢脚板的底层砂浆和面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹灰时,踢脚板只抹面层砂浆。
(1) 踢脚板底层水泥砂浆:清洗基层洒水湿润后,按+50cm标高线向下量测踢脚板上口标高,吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度,然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1:3水泥砂浆,用刮尺刮平、搓平整,扫毛浇水养护。 (2) 抹面层砂浆;底层砂浆抹好,硬化后,上口拉线贴粘靠尺,抹1:2水泥砂浆,用灰板托灰,木抹子往上抹灰,再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜直压光。
(四) 质量标准 1、保证项目
(1) 水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 (2) 砂浆配合比要准确。
(3) 地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。 2、基本项目
第 4 页 共 7 页
(1) 表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
(2) 地漏和有坡度要求的地面,坡度应符合要求,不倒泛水,无积水,不渗漏,与地漏结合处严密平顺。
(3) 踢脚板应高度一致,出墙厚度均匀,与墙面结合牢固,局部空鼓长度不大于200mm,且在一个检查范围内不多于2处。 (4) 允许偏差项目见表1
水泥地面的允许偏差 表1
项次 1 2 3 项 目 表面平整度 踢脚板上口平直 分格缝平直 允许偏差(mm) 4 4 3 检查方法 用2m靠边尺和楔形塞尺检查 拉5m线,尺量检查 拉5m尺量检查 (五)、成品保护 1、地面操作过程中注意对其它专业设备的保护,如埋在地面内的管线不得随意移位,地漏内不得堵塞砂浆等。 2、面层做完之后养护期内严禁进入。
3、在已完工的地面上进行油漆、电气、暖卫专业工序时,注意不要碰坏面层,油漆、浆活不要污染面层。
4、冬期施工的水泥砂浆地面操作环境如低于+50C时,应采取必要的防寒保暖措施,严格防止发生冻害,尤其是早期受冻,会使面层强度降低,造成起砂、裂缝等质量事故。
5、如果先做水泥砂浆地面,后进行墙面抹灰时,要特别注意对面层进行覆盖,并严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。 (六)、应注意的质量问题
第 5 页 共 7 页