凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书进行计算,编制后,发放到施工班的负责人。4.4

不等高基础的分坑方法

1)根据设计资料定出短腿之间根开为b1,短腿与长腿之间的根开为b2,长腿之间的根开为b3,b1小于b2,b2小于b3(见图1-1).

b11

b

3

Ob2

b2图1-1不等高塔腿分坑时的根开距离

2)将经纬仪置于0点,调好后前视线路方向的前一个中心桩,顺钟转向转45度,在此方向线上定出C点,倒镜定出A点,转135度,在此方向线上定出D点,倒镜定出B点,在OC方向线上从O点起量出水平距离F2得点1,再量出水平距离F1得点3。F1是长腿之间的根开对角线加上坑口对角线之和的一半,F2是长腿之间的根开对角线减去坑口对角线之差的一半。取2a线长,使其两端分别与点1和点3重合,在线的中点把线向一侧拉紧得点2,再向另一侧拉紧得点4(见图1-2).

3)同样在OD线上量出D坑口的四个角顶。

4)在OB方向线上从O点起量出水平距离F2得点4,再量出水平距离F1得点2,F1是短腿之间的根开对角线加上坑口对角线之和的一半,F2是短腿之间的根开对角线减去坑口对角线之差的一半。取2a线长,得出点1和点3。

5)同样在OA方向线上量出A坑口的四个角顶。

-10-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书线路方向

D2C3

231

4

14450F0

F2F2

F1

F0书馆

F11350O

b3

b

1

aa

a

a

b2

A

B

图1-2不等高基础分坑示意图4.5基础内角侧预偏(预高)施工措施

在以往转角塔施工的过程中,经常发生转角塔结构倾斜超标,严重影响了工程施工质量,这除了铁塔组立、加工等因素外,很多原因是因为忽视了铁塔基础施工预偏或预偏设置不当。耐张转角塔、直线带小转角塔由于考虑到挂线后铁塔受导线张力的合力作用会向内角侧微倾或产生结构弯曲,所以在进行基础工程施工时,人为有意识的使铁塔向外角侧微倾。施工过程中具体是靠提高内角侧两个腿的相对高度来实现的。一般按照基础半根开的6‰-10‰来考虑预偏(预高)值。

地脚螺栓式基础实际施工时基础顶面抹面应与倾斜向成一致的角度,即应抹成斜面。

-11-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书这样才能使塔脚板的整个底面完全的落在基础顶面上而不致使两侧受力不均,造成一边受力而一边“悬空”的情况出现。

针对地脚螺栓式基础的特点,总结以往工程在基础预偏控制中容易出现的问题,在施工中应特别注意以下事项:

施工前,注意预偏值的计算和核实,一般按照基础半根开的6‰-10‰来考虑设置预偏(预高)值。

基础施工时,施工测量人员必须认真仔细,不得将基础预偏腿搞错,预偏腿必须设置在受压侧(即转角内侧)。

注意对基础立柱的控制:斜柱基础的立柱高且是斜的,自重大,一旦基础立柱在浇制的过程中倾斜或下沉,必将造成预偏值的变化。在支模的过程中,必须保证内侧的支撑木要多且支撑要牢固,腰箍要多,以避免涨模。为防万一,要在立柱的外侧对角线方向,用葫芦或双钩联接钢丝绳,将立柱模板拉住,立柱的模板必须在基础立柱得到充足的时间养护后方可拆模,拆模后必须在内角处加两根支撑木,防止基础立柱向内角倾斜影响基础预偏值的变化。拆模后应立即回填,回填时应先回内侧再外侧,禁止用推土机回填。

注意控制基础顶面的形成:

a、当混凝土浇筑至距基础顶面50cm时,须减小混凝土的水灰比,避免混凝土的流动性过大;基础中心顶面控制在设计尺寸后大致抹面,盖压一层木板以阻止混凝土在自重作用下流动,保证基础顶面基本成形;现场必须有专门人员待基础初凝前收浆,保证基础顶面一次成形;在支模过程中,应尽量避免浅浇,以防止基础顶面抹面出现不平整现象;

b、通过上图可以看出,地脚螺栓式基础的顶面必须抹成倾斜面,倾斜面的倾斜值(即同一个基础外侧比内侧的高差)=立柱断面尺寸×预偏值÷基础正面根开尺寸。由于基础倾斜面的倾斜值一般较小(2~3CM),所以在实际的施工中较难控制,可以通过在异形模板上划印的方法进行控制。

注意地脚螺栓尺寸定位的控制:

斜柱基础由于基础顶面与水平面存在一定角定,即顶面有一定坡度,同种塔型基础顶面坡度相同,因此每根地脚螺栓顶面相对中心桩的高程均不一样,控制尺寸比较困难。在实际控制过程中,我们采取地脚螺栓外露尺寸同立柱模板看齐的办法,即立柱模板固定好后在模板上固定地脚螺栓,以螺栓外露出模板顶面的长度来控制,这就要求在支模时,模板的尺寸控制必须符合设计要求,在施工过程中我们给出基础立柱内外角的尺

-12-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书寸及立柱内外角的高差。

由于设计图纸中设计根开未考虑塔脚板的厚度造成的水平位移值,在施工过程中根开尺寸的控制必须将塔脚板的厚度考虑进去。

由于四个地脚螺栓,其中两个在对角线上,前面的螺栓挡住了经纬仪的方向,看不到基础中心,在实际施工过程中,只有计算出中心桩到地脚螺栓的距离,在计算的过程中须考虑地脚螺栓倾斜后的位移值。

转角塔基础在施工时,基础需预偏,斜柱基础在采取抬高预偏后,抬高腿的根开会变小,要抵消这种差别需将抬高腿(压腿)基础根开位移一数值,以保证基础实际根开的准确性。注意地脚螺栓的固定:

本工程地脚螺栓的根部采用锚板将所有螺栓固定在一起,基础呈倾斜状,螺栓与基础顶面垂直。在实际施工过程中,由于螺栓在自重作用下会使螺栓与模板不垂直而造成螺栓垂直度差,施工时需将地脚螺栓根部固定。施工过程中注意点如下:

在立柱外侧的模板上打个小眼(位置在锚板附近),用粗铁丝绑牢,与外面的双钩联接,即可调节螺栓的倾斜度。

如果基础是插入角钢基础,施工时,还必须注意以下事项:

通过计算可以看出:插入角钢式基础在考虑“预偏”值后,如果仅仅只是在垂直方向提高,会使铁塔主材与角钢连接处出现“折点”,从而造成多余内应力而使受力不均。此时在支模和浇制基础时应该在横线路方向和对角向调整角钢单面坡度和对角坡度,立柱坡度也应随之调整,最终使角钢形心与基础立柱中心重合,达到最理想的受力状态。

具体调整方法如下:设原基础顶面处半根开为a,塔全高为b,偏移值按根开的3‰考虑,

即设c=3‰a,则tan?;

h?asin(arctan());

bcbc则新的基础立柱中心向塔外移动了

ca?acos(arctan()),

b即坡度值变为

(a-acos(arctan(c/b)))/asin(arctan(c/b)).a——基础顶面处半根开;b——塔全高;c——偏移值;h——预高值。

-13-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书另外,支模中还应当注意:所绑扎的钢筋数目和规格是否与设计所给一致;地脚螺栓的型号、总长度、无扣长、直径是否与施工图纸相同;插入式角钢的型号、厚度、眼孔距、假腿长(如果是用焊假腿的方法)是否正确;所配模板断面、总长度、异型模板坡度是否正确;如果地脚螺栓是带火曲的话,还应特别注意火曲方向;插入式角钢基础必须控制好坡度(含立柱的坡度和角钢的坡度)、扭转、偏心等指标;根开,对角等也是相当关键的要素。4.6

施工测量所用仪器,工器具清单

名称经纬仪花杆塔尺钢卷尺皮尺铁榔头弦线木桩小铁钉红漆柴刀毛笔对讲机规格J2>3m5m2m,20m30m4磅数量1(套)3(根)1(把)2(把)1(把)2(把)若干若干若干2(瓶)2(把)若干若干各一备注包括仪器架序号12345678910111213-14-

泸沽湖变电站配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书