凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书离,施工基面是基坑深度测算的标准起始面。

4.2.1.2施工基面测量如下图二所示,首先将仪器架在杆塔中心桩,对准顺线路方向

1

(转角杆为2转角方向)引出两个顺幅桩,然后仪器转90°度

引出两个横幅桩。再根据

设计给定的基面高度(一)及尺寸确定开挖范围,施工基面开挖完毕后,根据引出的辅助桩恢复中心桩。

1

开挖尺寸(长)为:根开+2(坑A+坑B)宽+开挖操作面

顺幅中心桩横幅横幅顺幅图二4.2.2单杆分坑测量

4.2.2.1如图三所示,将仪器安置在杆位的中心桩O点上,前视或后视相邻杆塔中心桩1#或2#,然后订出辅助桩A、B,以供底盘找正用。A、B两辅助桩之间距离为2-3M,以不被基坑挖出的泥土埋没为准。

4.2.2.2将仪器转动90°,订出横向辅助桩C、D,以供放底盘找正之用。4.2.2.3将仪器对准1#或2#桩并将水平度盘读数调到0°00′00″位置,然后

22a订出1点,继续旋转镜

沿水平方向旋转45°,按此方向自杆位中心桩量长度L=

头,在水平度盘读数分别为135°、225°、315°的视线方向上,同样量取长度L,则分别可得点2、3、4,并在这些点上钉木桩,这四只桩为单杆主基坑的四角顶点标志,则分坑完毕。

-5-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书图三a——底盘宽度加放坡宽度,米。4.2.3

双杆分坑测量

4.2.3.1将经纬仪操平放在杆位中心桩1#处,前视相邻中心桩2#或3#,水平度盘置零,然后水平转角900,在线路左右两侧订辅助桩A、B以供底盘找正用。辅助桩A、B订立位置以不被基坑挖出的泥土埋没为准。

11

4.2.3.2由杆位中心桩1#点起沿A、B方向上分别量取2(x-a)和2(x+a)的长度,

插入得到C点和D点,然后在其两点的垂直方向量取a/2的长度得到四个点,倒转镜头方向,重复上述操作方法,可测量出杆塔另一侧坑口的位置。具体见下图,其中a为坑口边长,X为电杆根开。

-6-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书4.2.4四腿铁塔正方形基础的分坑

4.2.4.1如图所示,a为基础根开,d为坑口边长,o为铁塔中心,分坑前先算出L1

22和L2的值分别为:L1=2(a+d),L2=2(a-d)4.2.4.2将经纬仪安平在中心

桩o上,并前视相邻塔位中心桩,复核后,订出顺幅桩A、B,然后将仪器转至900,利用正倒镜订出横幅桩C、D。将水平盘置零,然后将仪器转至450订出E、F两辅助桩,再转至1350订出G、H辅助桩。

4.2.4.3自O点在OE方向分别量水平距离L1和L2订出1、2两点,然后取尺长为2D拉线基础分坑;拉线杆塔拉线坑的地面高度与杆塔所处的地面标高往往是不同高的,按规范的要求,拉线的对地夹角的误差不大于1′,因此要测出其两点的高差,计算出其两点的水平距离。

4.2.4.4设拉线点A距地面高度为H,拉线与电杆夹角为B,拉线埋深为h,则拉线出土点距电杆根部的水平距离L=H×tg(90°–β);拉线坑中心桩距杆坑中心距离D=(H+h)×tg(90°–β)。

4.2.4.5分坑时,将经纬仪放置在杆坑的中心,根据施工图要求定出拉线方向,然后用塔尺立于拉线方向上的一点,测出其高差和平距,将测得的数代入上式计算,如果计算出的值L与测出的平距相等,则塔尺点就是拉线的出土点(B),否则移动塔尺重测,直到计算出L与测出平距相等为止,用同样的方法测出拉线坑中心点的C。

4.2.4.6根据B、C两点的方向,距C点水平距离一半的放样尺寸定出两点,再其两点的垂直方向安放样尺寸定出四点,连线划出拉线坑的位置。4.3.5铁塔基础正方型分坑

-7-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书β俯视图4.3.5.1如图所示,a为坑口宽度,x为基础根开,根据几何关系得出:

2L=2x

2L1=2(x-a)

2L2=2(x+a)

4.3.5.2将仪器安置在杆位中心O点上,镜头瞄准顺线路方向辅助桩上A,然后使水平盘读数调至0°,再将镜头水平旋转45°,在镜头方向上取大于L2约5米处钉E桩(应考虑基坑开挖的土方堆不到的地方),倒转镜头,与上述方法相同,定出F桩,再将镜头旋转水平90°,在正倒镜的方向定出G和H的桩,四只桩均为铁塔基础对角线的控制桩。4.3.5.3用皮尺的零指标线对准中心桩的O点上,水平拉紧皮尺对准E桩上的标记,在皮尺上量取L1和L2,定出基坑的1、3点。

4.3.5.4在皮尺上取2a长度,使其两端分别固定在1、3的点上,拉紧皮尺则得出点2,同样使皮尺的中心折向另一侧,可得图中的点4,将四个点连线就是坑口的位置,其他三个基坑的分坑方法,依上述操作进行。4.3.6

铁塔基础矩形分坑:

-8-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书?4.3.6.1如图所示,将仪器安置在塔位的中心桩O点上,瞄准顺线路辅助桩上,在镜头的视线方向上用尺量出水平距离OA=1/2(x+y)的长度钉出A桩,倒镜用同样的长定出B桩,再使镜头水平旋转90°,在镜头的正倒镜上钉出C和D桩,且使OC=OD=1/2(x+y),则四只桩为正方形的四个顶点,它们不但是基础分坑时的控制桩,也是基础找正时的控制桩。

4.3.6.2将尺的零指标线固定在C桩上,并使尺拉紧平于A桩上,自C或D点起截取L1和L2,得出1和3的点,以2a尺长的两端固定在1、3点上,将尺段长的中心点拉紧拉平,按正方形分坑定点方法,得到2、4点,将四点连线,则分坑完毕。其他三个基坑的分坑方法,依上述操作进行,图中所示,根据几何关系可得:

2以C(D)为起点时,L1=2(y-a)

2以A(B)为起点时,L1=2(x-a)

2L2=2(y+a)

2L2=2(x+a)

4.3铁塔基础放样

正方形和矩形所定出的A、B、C、D四只桩,在钉桩时,应用水平仪对其操平,

并用混凝土进行浇制,防止松动,放样的尺寸根据a值的变化(基础制模时、放地脚螺栓)

-9-