好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

泸沽湖变电站配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程

送电线路复测分坑施工作业指导书西昌电力工程公司凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程施工项目部

2016年10月凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书批准:(项目技术负责人)年月日审核:(项目安全员)年月日年(项目质量员)月日年(项目技术员)月日编写:(主要编写人员)年月日-1-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书前言

为了规范施工项目部送电架空电力线路复测分坑的技术、工艺要求,满足现场施工人员的需要,特指定本施工作业指导书。

-2-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书1范围

本作业指导书适用于公司范围内35KV—220KV送电线路工程的测量工作。本作业指导书与设计图纸或部、省、局有关规定相抵触时,按设计或有关规定为准。

2规范性引用文件

《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014);

《110千伏-500千伏架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2013年版)《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版)《35KV—220KV架空送电线路测量技术规程》DL/T5146—2001

国网四川省电力公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)宣贯落实工作方案的通知(川电安监〔2016〕15号)

3一般规定

3.1施工测量所使用的经纬仪其最小读数不应大于1'。

3.2测量用的仪器和量具必须经检验合格并贴有标签的方可使用,在使用前必须进行检查,误差超过标准时应加以校正。3.3雨天不宜进行复测分坑作业。

4作业技术要求

4.1施工复测

4.1.1施工测量前应对照设计图纸上的设计杆位中心桩和线路路径、交叉跨越以及危险断面进行复测,其内容和方法要求如下:

4.1.2以设计勘测标定的两个相邻直线杆桩为基准用正倒镜中分法检查塔位中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩找正;若有误差,其横线路方向偏差不大于50mm。4.1.3当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%。

4.1.4转角桩的转角度数用方向法复测时对设计值的偏差不大于1′30″。

-3-凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书4.1.5施工测量时应对下列几处地形标高进行重点复核。

4.1.5.1地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。4.1.5.2杆塔位间危险被跨越物的标高。

4.1.5.3相邻杆塔位的相对标高。复核值与设计值比,偏差不应超过0.5m,超过时应由设计单位查明原因予以纠正。

4.1.5.4对丟失的直线杆塔中心桩,可用正倒镜中分法补桩。丟失转角桩的补测方法可按下图一所示进行,将仪器架于F2点,对准F1,(F1,F2点为线路直线方向),用正倒镜中分法定出A,B两点,再将仪器架于G1点,对准G2点,(G1、G2点为另一线路直线方向)用正倒镜中分法定出C,D两点,AB,CD两线交点E即为转角中心桩。

图一4.1.2.5复测时应注意,F1F2(G1G2)之间的距离应是AB(CD)之间距离的3倍及以上。

4.1.5.6施工复测时,应根据塔位中心桩的位置钉出加桩,作为施工及质量检查的辅助桩。施工中保留不住的杆塔位中心桩必须对其钉立的辅助桩位置作记录,以便恢复该中心桩。

4.2分坑测量4.2.1施工基面测量

4.2.1.1施工基面是设计给定自杆塔中心桩地面处为准的垂直降低或升高的一段距

-4-

泸沽湖变电站配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书

凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书西昌电力工程公司凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程施工项目部2016年10月凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程送电线路复测分坑施工作业指导书批准:(项目技术负责人)年月日审核:(项目安全员)年月日年(项目质量员)月日年(项目技术员)月日编写:(主要编写人员)年月日-