?《施工规范》的创新性

(1)编制过程中开展了标准与专利的专题研究,可作为处理工程建设标准的专利问题提供借鉴;五个专题研究:

1)模板侧压力 2)施工阶段风荷载 3)模板工程试设计 4)预应力锚具的传力性能 5)大体积混凝土裂缝控制 (2)系统地提出了模板及支架设计方法的构造措施;

(3)提出了预应力结构工程耐久性相关的施工规定,有利于促进我国预应力施工技术的发展;

(4)系统提出了混凝土制备、运输、浇筑和养护等施工操作要求; (5)首次提出高温、雨期施工和环境保护的技术要求;

(6)反映国内装配式混凝土结构发展的实际情况,系统提出了装配式结构施工验算的技术规定。

?《施工规范》内容简介

本《施工规范》包括总则、术语、基本规定、模板工程、钢筋工程、预应力工程、混凝土制备与运输、现浇结构工程、装配式结构工程、冬期、高温和雨期施工、环境保护等11章及6个附录。

本《施工规范》章节设置基本上沿袭了《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92、《验收规范》GB50204-2002的构架,并进行了完善和补充。

混凝土制备、运输及现场施工是本《施工规范》的重点内容,包括混凝土施工过程的多项技术内容。

大体积混凝土裂缝控制方面规范了测温方法,温度控制参数更加具体。

?相关规范几个变化点

(1)几个新术语

1)胶凝材料——混凝土中水泥和活性矿物掺合料的总称。引自《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

2)水胶比W/B(原称水灰比W/C)—混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。引自《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

3)混凝土保护层——结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层。引自《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

4)混凝土“运输”和“输送”

运输—混凝土生产后送至现场过程(一般由商品混凝土厂家完成) 输送—将运输后的混凝土送至浇筑部位的过程 5)混凝土“浇筑”和“振捣”区别

混凝土“浇筑”包含了浇筑和振捣,它是一个过程混凝土“振捣”—它是指操作的一个工序

6)混凝土养护

《原规范》称“自然养护”—指在自然状态(如浇水或覆盖)下进行的养护过程。

《施工规范》养护—指采取不同技术方法进行养护的过程。如:洒水养护、覆盖养护、喷涂养护剂养护、带模养护。

《原规范》中的“浇水”概念,《施工规范》而采用了“洒水”概念,其意同在于节水,浇水有过量的嫌疑。

7)高温施工定义——规定日平均气温达到30℃时而进入高温施工。

8)雨期施工定义——所指“雨期”是指必须采取措施保证混凝土施工质量和施工安全的下雨时间段,包括雨季和雨天两种情况。

(2)原材料的差别化复验:

当符合下列两个条件时,可将检验批量扩大一倍: 1)对经产品认证机构认证符合要求的产品;

2)同一工程(包括多个单位工程)、同厂家、同品种、同规格、且连续三次进场检验一次合格;

(3)对于“批次”的理解

所谓进场“批次”是将每种材料的每一次进场作为一个“批次”。 1)当一次进场数量超过检验批量时,则应划分多个检验批进行检验; 2)当每次进场的材料数量较少不足一个检验批的容量时,应按“批次”检验,《施工规范》规定:当能够确认2次以上进场材料为同一出厂批次时可按照出厂批次提供的质量证明文件批量进行检验。

(4)关于“开盘鉴定”

预拌(或称商品混凝土)混凝土和现场搅拌混凝土均应组织开盘鉴定,但可采取不同的组织方式,由不同人员参加:

1)施工现场拌制混凝土由监理工程师组织,施工单位项目技术负责人、混凝土土专业工长和试验工及试验室代表并共同参加。

2)当采用预拌混凝土时,由预拌混凝土搅拌站(厂家)总工程师组织,搅拌站技术、质量负责人和试验室等代表参加。

3)对开盘鉴定当有合同约定时,应按合同约定进行。