五、金属栏杆与建筑物金属体连接 金属栏杆与建筑物金属体制连接见以下示图

六、操作要点

1、圈梁内水平均压环使用的钢筋之间连接以及钢筋分别与防雷引下线、金属门、窗等之间的连接采用直径不小于Φ10镀锌圆钢或不小于25mm×4mm的镀锌扁钢。 2、均压环直接利用结构钢筋贯通,结构钢筋断开处应敷设对应钢筋进行搭接,焊接点应双面焊接,焊接长度不小于6倍最大钢筋直径,焊接处无气泡、夹渣、咬边等缺陷。

3、每层均压环采用建筑物外围结构内四周梁内主筋焊接,并与各引下线焊接牢固。 5、铝制门窗与均压环连接处,至少有一处连接,如果门窗高度或宽度超过2m时,就需要2处连接。

6,门窗连接处做好标记,刷上明显油漆。

7. 避雷系统采用搭接焊时,其搭接焊缝长度不小于100mm。

七、防雷接地施工组织设计及防触电的要求

1、直接从事带电作业时,必须穿绝缘鞋和带绝缘手套,防止发生触电。 2、从事电焊作业的工作须持证上岗,作业时必须戴焊接专用手套,穿戴绝缘鞋、护目镜和面罩。

word版 整理

范文 范例 指导 参考

3、手动电动工具的插头不得随意拆除或安装,工具自带的软线不得接长使用,严禁将线缆的金属头直接插入插座内。

5、施工现场的所有电器设备和线缆的绝缘必须良好,接头不准裸漏,当发现有接头裸漏或破皮漏电时,应及时报告不得擅自处理,一面发生触电事故。

6、施工现场的开关箱安装和使用,必须按一机一闸一漏保及专用开关箱,不得混用。

八、雨季、夏季施工的安全与防火措施

1、夏季施工对职工进行防暑降温的宣传教育,是职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急的措施。

2、合理调息作息时间,避开中午高温时间工作,高处作业人员作业时要适当缩短保证工作有从组的休息时间和睡眠时间。

3、要及时供应和卫生要求的茶水、清凉含盐饮料,绿豆汤等。 4、雨季进行作业,应做好防触电、防雷击、防坍塌工作。

5、电源线不得使用裸导线和塑料线,不得地面敷设,配电箱必须防雨、防水,电器元件不应破损,严禁带点明漏。

6、机电设备的金属外壳,必须采取可靠的接地、接零保护。

7、手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器,其额定的漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

8、施工现场明火作业,操作前必须办理用火证,经现场有关部门批准,做好防护措施,并派专人监护后方可作业。 9、施工现场要配有充足的消防器材.

10、施工现场消除火灾隐患,每日作业完毕或焊工离开现场时,必须确认用火已熄灭,周围以无隐患,电闸已拉下,门已锁好,确认无误后方可离开现场。 11、高处焊接下方应设专人监护,中间应有防护隔板,进入现场作业区,特别是在易燃、易爆物品周围严禁吸烟。

12、电气焊接作业时,为防止发生火灾,应将作业区范围和下方的易燃物进行覆盖。

13、施工现场的易燃易爆物品,要远离生活区和作业区,要设置专用的库房,应有专人管理,库房要有通风设施。

九、施工现场急救措施

1、施工现场发生电器火灾时,应先切断电源,再使用沙土、二氧化碳“1211”或干粉灭火器,不得用水或泡沫灭火器进行灭火,以防止发生触电事故。

2、发现有人触电时,拉闸断电或用木方、木板等不导电材料,将触电人与电器分开,然后抬到平整的地面进行人工急救,并向工地负责人报告。

3、施工现场发生伤亡事故时,应有组织的抢救伤员,保护事故现场不被破坏,及时向上级和有关部门报告。

4、当现场发生火灾时,不要惊慌,应立即取出灭火器和接通水源扑救,当火势较大现场无力扑救时,立即拨打“119”报警,讲清火灾发生地点、报告人、单位、路线等情况。