伊春鹿鸣钼矿采选工程室外给水管道安装工程
室外管网施工作业指导书
受控标识 更改 状态
编 号: GW 0 1 版本: A 编制人: 日期: 审核人: 日期: 批准人: 日期:
制定:2012年04月20日 实施:2010年04月20日
中铁七局集团四公司伊春鹿鸣给水管道安装
工程项目经理部
1 .施工准备 1.1 技术准备
1)施工前做好施工图纸的会审
2)施工测量:办理测量交接桩手续和复测工作,并完成护桩及加密桩的引测。 3)对原材料和半成品检验试验工作已完成。 1.2 材料要求
1)管道敷设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,在敷设管道前要对管材、管件等重新做一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。
2)给水管道连接采用热熔焊接时宜采用同种牌号、材质和相同的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材与管材或管材与管件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可进行。 1.3 机具设备
1)设备:切管机、发电机、管接头、热熔机等。 2)工具:吊车、大锤、钢卷尺、角尺、水准仪等。 1.4 作业条件
1)沟槽已开挖完成,并经过监理验收合格。 2)施工机具、工具及材料已到场。 3)夜间照明设施已就位。
2 .管道施工工艺 2.1 工艺流程
验槽→砂垫层→下管→管道连接→附属构件砌筑安装→管道试压→冲洗消毒 2.2 操作工艺
1、沟槽验槽 :基底高程、坡度、轴线位置、基底土质符合设计要求。槽底宽度根据设计情况确定,包括管道结构宽度及两侧工作宽度。
2、管道垫层:
1)如为未经扰动的原壮土层,则天然地基进行夯实。 2)如为回填土,则在回填土地段做200mm厚砂垫层。
3)如为岩石或多石层,则在为岩石或多石层地段则做150mm厚砂垫层。
4)工作坑:人工挖管道接口工作坑,对管工作坑每个接口设一个(每50米设一个)。
第8页 共8页
3 .管道施工 3.1 一般规定
1、钢骨架塑料复合管连接前,应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,符合要求方可使用。
2、钢骨架塑料复合管连接采用电熔连接和法兰连接,不得采用粘结剂粘结和塑料热熔连接。与其它材质管道、设备连接时,必须采用法兰连接或钢塑过渡接头。法兰连接主要用于地面上管道连接,埋地管道采用法兰连接时,宜设置检查井或安装在便于检修的位置;采用电熔连接时,电熔套筒不宜置于套管内,如无法避免,应先进行试压。
4、钢骨架塑料复合管安装采用专用连接机具和焊接设备,焊接电源必须符合焊接工艺要求。
5、钢骨架塑料复合管采用电熔连接时,严禁隔夜焊接。
6、钢骨架塑料复合管组装时,必须保证管材、管件连接部位(熔区)的清洁,不得污染。
7、埋地管道试压前应对其进行分段回填,回填厚度不小于500mm,电熔、法兰连接处前后应至少留出500mm长度,以便于试压检查。
8、从事钢骨架塑料复合管安装的施工人员,必须经过专门培训、考核,获得相应操作资格;中断钢骨架塑料复合安装工作六个月以上的施工人员,再次上岗前也应经过重新考试、评定后,方可进行相应级别管道施工工作。施工专用机具发生变化时,应进行有针对性的操作培训。
9、管道安装时应随时清扫管道中的杂物,临时停止施工时,两端应封堵。 10、安装架空管道时,管材与管架之间必须铺垫厚度不小于2mm的胶皮,防止管道划伤、位移;应按设计要求布置固定支架和滑动支架。
11、当施工环境温度低于零下5℃时,应采取相应的保温措施,并通过焊接试验调整焊接工艺参数。
12、当施工环境风速达到5级以上,应采取必要的挡风措施,避免电熔单侧冷却过快而影响焊接质量的均一性。
13、正常施工时,应尽量使管材、管件的自身温度与施工现场的环境温度相一致,焊接时间应选择在一天中温度较为适宜的时间段。当夏天环境温度过高,太阳辐射较强时,应采取避晒措施,避免在焊接过程中电熔接头因曝晒形成两侧温度明显不均现象。
第8页 共8页