6.12.3.2 端子排内交流电源及直流电源应为独立端子板,并在设计中考虑避免两者误接的可能。
6.12.3.3 遥信、遥测、遥控端子须按路数设置独立端子板,每回路端子板有明确标识。
6.12.3.4 提供的试验插件及试验插头应满足技术协议等相关规定,以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。
6.12.3.5 电流回路端子接入导线截面不小于2.5mm,控制、信号、电压回路端子接入导线截面不小于1.5mm,保证牢固可靠。
6.12.3.6 电流互感器及电压互感器的二次回路应分别有且只能有一个接地点。
6.12.3.7 机箱中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。
6.12.3.8 所有端子板均有清晰接线编码标示,接线应牢固。 6.12.4 操作面板
6.12.4.1 箱体操作面板功能应满足技术协议要求
6.12.4.2 配电终端箱体内正面具有操作面板,面板上安装远方/就地选择开关以及一次断路器、负荷开关位置指示灯。 6.12.6 FTU的安装离地面高度应不小于3米,且位于柱上开关同侧下方。馈线终端宜与柱上开关一一对应安装,推荐选用户外防护特性更好的罩式结构。
6.12.8 FTU与柱上开关间的线缆(电源电缆、控制电缆等)宜采用穿管等方式统一固定。
6.12.9自动化设备,应与主站配置一致的点表,三遥装置进行遥测、遥信、遥控信息传动,二遥装置进行遥测遥信传动,传动完成填写完整的传动报告。
6.13低压电缆验收有关规范
6.13.1沟内低压电缆电源侧、负荷侧及电缆沟槽内两条以上电缆中间处、拐弯处,直线每隔30m悬挂蓝底铝合金75*40标志牌,内容包括电缆起止地点、电缆型号、长度、标志清楚,电缆厂家及施工单位。架空低压电缆使用蓝底300*150标志牌,内容包括电缆起止地点、电缆型号、长度、标志清楚,电缆厂家及施工单位。
6.13.2低压电缆弯曲处弯曲半径大于10D(10倍直径)。 6.13.3验收时摇表测量低压电缆绝缘电阻不小于100MΩ。低压电缆应使用阻燃型电缆,地埋电缆应加铠。 6.13.4低压电缆相位与实际电源侧相位一致。
6.13.5低压电缆端头应使用热缩工艺,安装热缩端头。 6.13.6新建低压电缆中间不得使用中间头;居民小区低压电缆验收优先选用交联铜缆型式。电缆与各种管线距离应符合规程规定。
6.14 新型设备验收有关规范
6.14.1对于新型设备如断路器、变压器、箱变必须为运维检修部批准入网设备。
6.14.2新型设备验收时设备厂家应派相关的技术人员到场。 6.15 10-6kV电缆验收有关规范 6.15.1电缆设备验收一般规定
6.15.1.1电缆规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰并符合GB50168-2006要求。 6.15.1.2电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合GB50168-2006要求。
6.15.1.3电缆敷设施工应在土建工程交接验收通过,并办理进沟工作手续后方可开始。 6.15.2电缆敷设 6.15.2.1隧道内敷设电缆
a)配电电缆与输电电缆同沟敷设时,配电电缆不得与输电电缆相互交叉穿越,不得占用输电电缆支架;
b)同一支架上并排敷设的电缆,间距应大于5cm。隧道转弯处的电缆,电缆的弯曲度应与隧道的弯度保持一致; c)电缆支架上存在电缆中间头时,应在电缆中间头两侧各留有0.5m的裕度,所留裕度的电缆应在下一层支架敷设。中间头两侧各2m范围内的所有电缆,应至少绕包2层防火带。 d)中间头在支架上应平直安装,严禁垂直安装;电缆在隧道
中需要横向跨越支架,占用巡视通道时,应在临近电缆支架处做好电缆支撑;
e)电缆竖井敷设时,应每隔两米加以固定,在竖井和隧道的过渡处,应设电缆支架用于支撑电缆。 6.15.2.2排管内敷设
a)敷设电缆的排管孔洞与设计和电缆通道占位审批单应相符,若不符时,施工方应提供设计变更。管孔洞的敷设电缆顺序有设计按设计施工,若无设计应从下到上,由外到内; b)一个排管井内的中间头应不超过两个,且两个中间头的间距应大于0.5m;
c)排管井内的中间头必须加装电缆保护盒(灌胶头除外)。 6.15.2.3开闭所进出线电缆敷设
a)开关柜的进线口应用胶泥严密封堵,且厚度应大于10cm。 b)若电缆三岔口位于开关柜进线口下部,则应制作漏斗用于密封。
6.15.2.4桥架敷设
a)桥架入墙处应封堵严密,不漏水; b)桥架上禁止出现电缆对接现象;
c)桥架电缆若作为开闭所上进线时,形成的漏斗应大于45°,长度应大于20cm。 6.15.2.5直埋敷设
a)直埋电缆全程应加金属保护管,电缆线路末端直埋部分直
线段套钢管;
b)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物及进出工井和上下电缆杆的3米以内等处,应设置明显的方向标志或标桩;
c)直埋电缆的上、下部分铺以不小于100mm厚的软土砂层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板上方应铺设带有电力标识的警示带,保护板可采用混凝土盖板或者砖块。软土或砂子中不应有石块或者其他硬质杂物。
6.15.2.6电缆上杆需加爬杆金具、保护管及加装隔离开关。 6.15.3电缆终端、电缆接头应安装牢固。使用肘型绝缘接头时,交接验收时应向运行单位交付肘型绝缘接头等应具备的备品备件。电缆截面在300平方毫米以上者禁止采用肘型接头。
6.15.4接地应良好,接地电阻应符合设计。对长度大于400m的电缆,电缆的接地线应在开闭所外部甩出至少30cm,且接地线应全程与开闭所绝缘,甩出部分应形成U形弯。电缆接地线甩出应符合技术要求。
6.15.5电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐层应完好。
6.15.6电缆在线监测装置:环网单元、配电室、箱式变电站及电缆分支箱应配置电缆在线监测装置,安装应符合设计要