6.11.9.9进出线柜应装有能反映出线侧有无电压,并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时,应闭锁操作接地刀闸。
6.11.9.10母线验电、接地小车只有在分段柜开关小车、对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时,该母线上的验电、接地小车不能推入。
6.11.9.11开关柜电气闭锁应单独设置电源回路,且与其他回路独立。
6.11.9.12分段开关手车在工作位置时,分段引线开关手车不能推进或拉出。分段引线开关手车在工作位置时,分段开关手车才能推进或拉出。
6.11.9.13采用两工位隔离开关时,隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。
6.11.9.14不应使用隔离开关和接地刀闸联动的设备。 6.11.10标志牌
6.11.10.1间隔编号、标志牌正确,与调度编号一致。 6.11.10.2环网柜内应有清晰明显的主接线示意图,柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW742 的规定。
6.11.10.3铭牌技术要求符合DL/T404 相关规定,并作以下补充:
a)操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304 不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成,应采用中文印制;
b)设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制,其规格即要求按Q/GDW742; c)铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息; d)铭牌中至少应包含以下内容: 额定电压Ur 额定电流Ir 额定频率fr
额定工频耐受电压Ud 额定雷电冲击耐受电压Up 额定短时耐受电流Ik 额定峰值耐受电流Ip 额定短路持续时间tk 额定操作电压Ua 额定辅助电压Ua 制造厂名称 制造年月 产品型号 出厂编号
6.11.11验收时要求设备厂家提供适量的易损部件备品备
件。SF6或固体绝缘柜进线无接地刀闸的应提供接地线或设置接地刀闸。
6.11.12所有配电变压器分接头档位调至10.5/0.4档。 6.11.13送电设备低压主进侧加装三相四线计量表,每路带变压器出线加装计量互感器及计量表。
6.11.14开闭所、配电站、箱变等安装时应将一次和二次进线电缆孔完全封堵,防止小动物通过电缆孔进入柜内,引发放电或短路故障。孔洞使用防火胶泥进行封堵。
6.11.15电缆进出站内孔洞使用防水水泥进行封堵。沟槽内不得存有积水,盖板应封盖严实。所有检修通道设置绝缘胶垫。
6.11.16配合进行房屋验收,检查开闭所、配电站屋顶、墙壁的渗漏情况,进行防雨检查。
6.11.17使用接地电阻测量仪测量箱变、开关柜外壳接地电阻应小于10欧姆,变压器设备接地电阻应小于4欧姆;整个接地网外漏部分应连接可靠,接地线规格正确,防腐层完好,标示齐全;供连接临时接地用的连接板的数量和位置应符合设计要求。开关柜周围适当位置安装带元宝螺丝的接地部分。
6.11.18检查各种保护试验齐全保护值符合要求,测试记录应齐全。
6.11.19送电后,检查各种仪表、装置指示正常。
6.11.20开闭所进线与出线处应加装故障指示器。
6.11.21开闭所应配备放置专用操作把手、验电器、接地线、安全标志牌、绝缘胶垫及工具柜;消防器材齐全,室内应悬挂相符的模拟图板、温度湿度计。箱变或室外环网柜应考虑配备上述设施的位置。配套提供相应规格10kV预制式电缆终端,配套提供操作工具。
6.11.22配电站房类设备应提供GIS坐标,地下站房类设备安装双网信号放大器,开闭所通风、防潮、降温设施应齐全,送电时室内相对湿度不得大于70%。
6.11.23配置在地下最底层的配电室或开关站等,应配置双电源水泵,并安装水位监测和自投装置。
6.11.24开关站、配电室应安装甲级钢制防火门(向外开),加防鼠板明锁栓,公司与客户资产设备应完全隔离,并有独立的检修通道。
6.12配电自动化终端验收有关规范 6.12.1 基本要求
6.12.1.1 装置(包括继电器、控制开关、控制回路开关及其它独立设备)应有标签,以便清楚地识别。
6.12.1.2 机箱的布线设计应便于扩展。各设备、插件、元器件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间,具备可扩充性。
6.12.1.3 电池的安装结构要求维护更换方便,不需要工具即
可拆卸。
6.12.1.4 配电终端的端子排定义须采用印刷字体并贴于箱门内侧。 6.12.2 机箱要求
6.12.2.1 终端机箱应采用工业机箱。
6.12.2.2 终端的机械机构应能防护灰尘、潮湿、盐污、动物。户内安装机箱防护等级不低于IP20级要求。户外安装机箱防护等级不低于IP54级要求。
6.12.2.3 箱体外配蚀刻持久明晰的铭牌或标志,标示内容包含(配网自动化测控终端)型号、名称、装置电源、操作电源、额定电压、额定电流、产品编号、制造日期及制造厂名等。
6.12.2.4 配电终端应有良好的接地处理,接地螺栓直径不小于6mm,并与大地牢固连接。箱体内要求配置接地铜排,内部设备接地线须汇总至接地铜排上再引接至箱体接地,箱体应备有一耐腐蚀接地端
子(不可涂漆),可方便地接到所安装场所的接地网上。 6.12.2.5 箱体下方应预留各种测量控制线缆进线空间,便于接线。 6.12.3 端子排
6.12.3.1 配电终端电源及信号接线均经由其箱体内的端子排来转接。