字清晰,油枕油位正常。变压器应选用S11以上节能型变压器。室外台架配电变压器容量控制在400kVA及以下,对于集中大负荷客户优先考虑安装负荷控制箱。
6.7.2新建变台变压器器身底部距地面不得小于3米。 6.7.3变压器接地电阻不大于4欧姆。
6.7.4变压器高低压侧导杆安装带相位色护套。铜铝端子与导杆、刀闸、保险连接处使用相匹配弹簧垫,圆垫。铜铝端子孔眼必须与螺栓大小相匹配,不得临时加工扩眼,接触面使用导电脂均匀涂抹,使用0.03mm塞尺检查。铜铝端子内径与导线外径空隙不大于0.3mm。
6.7.5变压器一次引线使用JKLYJ-50导线,宜加装接地环,二次线不得使用橡皮线。
6.7.6需要穿越变压器的通讯线必须穿PVC套管,并安装在低压侧位置距避雷器横担与低压刀闸横担1/2附近处。 6.7.7所有变压器安装国网公司规定“禁止攀登、高压危险”安全标志牌,位置悬挂在台架上,面向街道水平方向距左侧电杆20~30cm处,水平方向距右侧电杆20~30cm处悬挂资产归属标志牌。
6.7.8接地线绑扎采用钢带绑扎方式,第一道距地面600mm,第二道距撑铁抱箍以下600mm,第三道距撑铁抱箍以上600mm。
6.7.9变压器新投时调整至10/400档,并进行直流电阻试
验。
6.7.10变压器脚踏板一律采用玻璃钢材质的脚踏板,不得使用木材。
6.7.11变压器高低压套管应加装绝缘罩。 6.8跌落式熔断器验收有关规范
6.8.1跌落式熔断器支柱绝缘子表面清洁,无破损、裂纹。应采用额定电流为800A以上。
6.8.2变压器一次侧跌落式熔断器熔丝选择按照变台高压侧额定电流1.5倍的规格选取,变压器二次侧保险熔丝选择按照变台低压侧额定电流规格选取,不得超额定电流勾挂保险片。
6.8.3验收时对跌落式熔断器进行拉合操作两次,操作应灵活可靠,接触紧密,跌落式熔断器熔管上触头有一定的松紧度。
6.8.4跌落式熔断器的动、静触头的接触处应经打磨,涂抹导电脂;使用塞尺检查铜铝端子与跌落式熔断器连接处连接应紧密、接触良好、无松动现象。
6.8.5跌落式熔断器中心线与地面垂线的夹角为15°~25°。 6.8.6跌落式熔断器裸露部分需加装绝缘罩。 6.9 10kV隔离开关验收有关规范
6.9.1隔离开关支柱绝缘子表面,无破损、裂痕。应采用额定电流为800A以上规格。
6.9.2隔离开关动静触头接触面处经打磨并涂抹导电脂,接触面能够充分接触。
6.9.3验收时对隔离开关拉合操作两次,操作应灵活可靠、接触紧密。
6.9.4铜铝端子与隔离开关接触处连接可靠、接触良好、无松动现象。铜铝端子孔眼必须与螺栓大小相匹配,不得临时加工扩眼。
6.9.5隔离开关需加装绝缘护套。 6.10 10kV柱上开关验收有关规范
6.10.1柱上断路器外观检查,套管表面无破损、裂痕,分、合闸标志明显齐全。
6.10.2验收时对柱上断路器操作两次,操作灵活、动作可靠。柱上断路器一律采用具有全密封、免维护真空断路器,额定电流采用630A。
6.10.3柱上断路器接地电阻不大于10欧姆。
6.10.4使用塞尺检查铜铝端子的接触面处连接可靠、接触良好。
6.10.5柱上断路器保护定值按照公司配网保护整定原则执行。
6.10.6 对于20型、23型断路器使用金具长度不小于1.6m。 6.10.7开关避雷器应使用拉板,避雷器底面与隔离开关外沿不得小于300mm;避雷器每相使用JKLYJ-35绝缘导线作为
接地引下线接引至底面接地极。引下线每隔2.5m使用不小于Φ2.5m铁线绑扎。与接地极连接处使用焊接工艺,长度不得小于150mm,接地极采用扁钢形式。 6.10.8 柱上断路器端子处应加装护套。
6.11开关站、环网柜、箱式变、配电室验收有关规范 6.11.1外箱体技术要求
6.11.1.1外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304 不锈钢或其它金属材质、GRC 材料(玻璃纤维增强水泥)等材料,外壳应有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。
6.11.1.2金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理,涂层均匀、厚度一致,涂层应有牢固的附着力,箱体外壳具有防贴小广告功能。外壳宜选用不锈钢板(1Cr18Ni9),厚度不小于2mm,配套铰链、螺栓采用不锈钢制造,防护等级应达到IP43,并保证20 年不锈蚀。如选用高强度、使用寿命长的阻燃性非金属材料制成,与外部环境相协调。
6.11.1.3箱壳表面应有明显的反光警示标志,保证20 年不褪色。
6.11.1.4外箱体应设置明显的标志,如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW742 的规定。 6.11.1.5外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°,并应装设防雨檐。门开启角度应大于90°(固体绝缘大于150°),并设定
位装置;装设暗锁,并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。
6.11.1.6外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施,保证在正常使用条下运行时,所有电器设备的温升不超过其允许值,并且不得因此降低环网柜的外箱体防护等级。箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3°排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面。
6.11.1.7外箱体底部应配备4 根可伸缩式起吊销,起吊销应能承载整台设备的重量。
6.11.1.8偏僻区域变压器等配电设施应采取必要的防盗措施。
6.11.2柜体要求
6.11.2.1柜体应采用≥2mm 的敷铝锌钢板或S304 不锈钢板弯折后拼接而成,柜门关闭时防护等级应不低于GB4208 中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC。
6.11.2.2除二次小室外,在高压室、母线室和电缆室均应设有排气通道和泄压装置,当内部产生故障电弧时,泄压通道应自动打开,释放内部压力,释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网单元设备安全。电缆上进上出的柜型应保证电缆泄压通道不被阻挡。 6.11.3观察窗