配电设备验收管理办法
1 总 则
为加快建设“一强三优”现代公司,提高配电设备的健康水平,规范验收流程,提高验收的质量,保证配电设备安全可靠地投入运行,结合国网石家庄供电公司(以下简称公司)职责划分,制定本制度。
2 相关规范
2.1 本管理办法依据GB50173《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》,DL/T602《架空绝缘配电线路施工及验收规程》,SD292《架空绝缘配电线路及设备运行规程》,GBJ 148《电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》,GBJ 147《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》,GB/50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,GB/50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB 50168 《 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,GB 50254 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》,GB 50217《电力工程电缆设计规范》,Q/GDW 382《配电自动化技术导则》,Q/GDW 514《配电自动化终端/子站功能规范》,《配
电自动化终端技术规范》,CBJ147《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》,DL/T 602《架空绝缘配电线路施工及验收规范》,Q/GDW 744《配电网技改大修项目交接验收规范》、《河北省电力公司配电架空线路施工验收标准(试行)》、《河北省电力公司配电电缆线路施工验收标准(试行)》、《河北省电力公司配电设备施工验收标准(试行)》和《配电验收标准化作业指导卡(试行)》,引用规范、规程和标准相关规定制定。
2.2本管理办法适用于配电网设备的新装、改造验收工程等。
3 验收流程管理
3.1工程验收分为隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收和送电四个环节。
3.2对于当日施工当日送电项目,可根据具体工程情况合并相应环节,安排当日验收。
3.3对于非当日施工当日送电项目,验收工作应根据验收环节依次进行,上个环节验收的缺陷应在下个环节验收前处理完毕,影响安全运行的缺陷验收单位不提票。 3.4 验收流程
3.4.1对于完工的业扩工程,投运后移交供电公司运维的设备(设施),由市场及大客户服务室组织施工单位将竣工报告、工程竣工图、各种试验报告、方案和设计等竣工资料及验收申请,验收申请应提前7个工作日报配电运检室、电缆
运检室。
3.4.2配电运检室、电缆运检室将相应环节验收时间、项目、涉及的班组等内容制定验收计划并反馈相关单位。
4 验收要求
4.1隐蔽工程验收要求
4.1.1隐蔽工程要严格要求,验收不合格的要及时返工,施工单位需先进行自验,自验合格后方能申请验收。隐蔽工程验收由施工单位申请,监理运行单位参与,按照附件1格式共同签证。
4.1.2 如果未经过隐蔽工程验收,而施工单位将隐蔽工程隐蔽起来的,提出要求时,施工单位负责恢复原来状况,以便检查,费用由施工单位自理。
4.2 按照相关项目管理流程,开展中间验收工作。 4.3验收合格的工程送电后对于主要的电气设备如断路器、导线、杆塔、高低压电缆(含附件)、变压器、高低压柜、沟槽基础项目保质期为3年,其他电气设施如接户线、微断开关等保质期为1年。保质期内发生的故障由施工单位进行处理,属于验收质量问题验收人应承担相应责任。
5 隐蔽工程工艺规范
5.1 杆塔基础有关规范
5.1.1底盘、拉盘、卡盘的规格尺寸、埋深必须符合GB50173-92规范安装要求。杆塔架设一律安装底盘,终端杆和超过3档以上分支杆塔安装卡盘,卡盘顶面距地面埋深不小于0.6米。
5.1.2杆塔基础与各种连接管的距离情况应符合GB50173-92规范和SD292-88规程要求。 5.2 开关柜、环网单元、箱变等基础有关规范
5.2.1基础埋深及土建的各项尺寸必须符合设计图纸要求。无明显裂纹,水泥酥裂情况。
5.2.2基础一般不低于地坪面50cm。基础应留至少两个通风窗,通风窗采用2mm 厚钢板冲压百叶窗,百叶窗孔隙不大于10mm,百叶窗外框为L25mm*25mm*4mm。 5.2.3基础浇筑时应预留进出线管道,管径根据电缆截面确定。电缆进出口线孔应采用防水、防火、防腐、防冻裂的高密封性能材料进行封堵,封堵应密实可靠。所有线管穿砼结构处设置防水套管,套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。
5.2.4开关站、环网单元、箱变基础应有检修平台,正面的检修维护通道在宽度不小于1200mm。应装设不锈钢围栏,同时满足安全和美观的要求,围栏上应有相应的安全警示标识。
5.2.5开关站、环网单元、箱变接地电阻应≤4欧姆,所有电
气设备外壳、铁件应用50mm*5mm热镀锌扁钢与接地网可靠连接,接地线应与箱体下面的槽钢焊接牢固,接地连接线应与接地极焊接牢固,凡焊接处均应做防腐处理。 5.3低压电缆沟槽及基础有关规范
5.3.1低压电缆沟槽埋深及土建各项尺寸必须符合设计要求,沟槽内支架间距离必须符合规程规定。
5.3.2检查井井盖应使用球墨铸铁或水泥钢纤维双层防盗井盖,井盖必须有电力标志,井盖高度与地面高度在一个水平面上误差在±5mm以内。井内爬梯安装牢靠、完整,井内墙壁使用水泥防护,无开裂、脱落现象。检查井最小宽度不得小于1.5m。
5.3.3沟槽底部沙石垫层厚度不少于10cm。
5.3.4低压电缆沟槽内的孔洞必须使用防火胶泥进行封堵。 5.3.5小区内低压电缆应采用沟槽或排管型式,引出采用直埋时必须穿管。排管、套管材采用热浸塑钢管(N-HAP管)或改性聚丙烯保护管(MPP管),跨越道路时宜采用热浸塑钢管(N-HAP管)。沟槽内必须设有规范设置的电缆支架,沟槽内不得积水。 5.4接地基础有关规范
5.4.1对接地极进行外观检查,镀锌良好,连接处无开焊情况,接地体搭接焊圆钢的搭接长度为其直径的6倍;开闭所、箱变基础接地网连接处连接可靠,构架安装符合设计要求。