山东鲁控电力设备有限公司作业文件
版号/修改 2/0 编号:SC-2013-08(4)
电 器 组 装
作业指导书
编制: 技术部 审核: 批准:
. . . .
电器组装作业指导书 编 号 版号/修改 批 准 日 期 SC-2013-08(4) 2/0 张伟庆 2013/8/01
山东鲁控电力设备有限公司
一. 电器元件装配工艺 1.依据和适用范围:
本作业指导书依据《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB7251.1-2005)编制,适用于本公司生产的低压成套开关设备和控制设备的成品组装制作。产品组装除应遵守工艺要求外,还应满足客户要求。 2.设备及工具:
盒尺;台式钻床;压线钳;剥线钳;尖嘴钳;斜嘴钳;台钳;扭力扳手;扳手;套筒扳手;钢锯;锤子;剪子;螺丝刀(一字型、十字型);万用表;兆欧表等。
3.工艺准备:
3.1 装配前应首先看明图纸及技术要求,检查电器元件的型号、规格、数量是否与图纸和生产计划相符,列入国家强制性认证目录的电器元件应验证其CCC标
.下载可编辑.
. . . .
志,
发现问题及时处理。
3.2 检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。
3.3组装前必须擦净元器件上的灰尘。
3.4按安装要求准备好所需的紧固件和配件以及有关零件(如支架、衬垫等)。
4 装配工艺过程:
4.1安装的元器件应操作方便,操作时有足够的空间,方便元器件更换及维修,操作时不能触及带电体。
4.2 根据元件选用底板,设计元件布局,并固定于底板上。安装的元器件应保证其正常使用条件,并保证满足飞弧距离,电器间隙和爬电距离。 电器间隙和爬电距离不小于下表之规定。
.下载可编辑.
. . . .
额定绝缘电压(Ui) V Ui≤60 60≤Ui≤300 300≤Ui≤690 690≤Ui≤800 800≤Ui≤1000(或1140) 三. 一次线 (母排)安装工艺 1.依据和适用范围:
电气间隙 5 6 10 16 18 爬电距离 5 10 14 20 24 本作业指导书依据《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB7251.1-2005)《电工用铜、铝母线及其合金母线 第一部分:铜和铜合金母线》(GB 5585.1-2005)、《电工用铜、铝母线及其合金母线 第二部分:铝和铝合金母线》(GB 5585.2-2005)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ 149-90)。适用于本公司生产的低压成套开关设备和控制设备中主回路母线的选择、配置、加工制作、连接和安装。 2.设备、工具及量具:
母排加工机;母线拉平机;盒尺;压线钳;尖嘴钳;斜嘴钳;电工刀;扭力扳手;钢锉;套筒扳手;钢锯;锤子;剪子;螺丝刀(一字型、十字型);端头冷压钳;木榔头;万用表;兆欧表等。 3.母排加工及安装
3.1 根据生产计划及技术要求加工铜母排。铜母排、绝缘导线的载流量符合下表
GGD1交流低压配电屏 相应的电流对应的母线规格
电流等级 630A 600A 500A 400A 315A 300A 250A 225A 200A .下载可编辑.
. . . .
主母线规格6×60 TMY(mm2) N排规格4×40 TMY(mm2) 母线夹之间最大距离(mm) 柜体尺(mm) 高×宽×深 2200×1000×600(1000) 1000 4×40 4×40 4×30 4×30 4×30 4×30 5×50 5×50 5×40 5×30 5×30 4×30 4×30 75 3×25 50 4×30 4×20 GGD2低压配电柜 相应的电流对应的母线规格
电流等级 主母线规格TMY(mm2) 1600A 10×100 2×(8×80) N排规格TMY(mm2) 母线夹之间最大距离(mm) 柜体尺寸(mm) 2200(高)×1000(或800)(宽)×600(或800)(深) 600 10×50 10×50 6×60 6×60 6×60 6×60 1500A 10×100 1250A 10×100 1000A 8×80 800A 8×80 630A 6×60 .下载可编辑.