防渗漏专项方案
用水泥压浆法处理。对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片等方法。
4) 预埋件:先将周边剔成环形缝,后用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏方法处理。 严
重的需将预埋件拆除,制成预制块,其表面抹好防水层,并剔凿出凹槽供埋设预制块用。埋设前在凹槽内先嵌入快凝砂浆,再迅速埋入预制块。待快凝砂浆具有一定强度后,周边用胶浆堵塞,并用素浆嵌实,然后分层抹防水层补平。
5) 穿墙管件处:热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用
预制半园砼套管设法处理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝灌浆堵塞处理。热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设置橡胶止水套的方法处理。 6) 水泥砂浆防水层:空鼓裂缝,先剔除后找出漏水点,并将该此剔成凹槽,清
洗干净。再用直接堵塞法或下管引水法堵塞。砖砌基层则应用下管引水法堵漏,并重新抹上防水层。对于渗漏水的裂缝,先堵漏,经查无漏水后按防水层作法分层补平。对于结构开裂的防水层裂缝,应先进行结构补强,征得设计同意,可采用水泥压浆法处理,再抹防水层。
7) 埋入式止水带:沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,将其清洗干净,用水泥胶浆搓
成条形,等胶浆开始凝固时,迅速嵌入沟槽中,用力向槽内和沿沟槽两侧将胶浆挤压密实。如果裂缝较长可分段堵塞。再检查无渗漏后,用素浆和砂浆把沟槽找平拉毛,待其有一定强度后,再做防水层。
二、窗渗漏
1) 现象:反边及窗下角出现渗漏。
出现的原因:一般在窗边下角及转角处出现渗漏现象。通过对有代表性的部位进行凿出,发现转角处水从窗边渗出,主要拼缝不严密,以及下口砂浆嵌不密实。窗边与墙边部位与外墙面砖硅胶宽度不够,饱和度较差,下口部位不是用水泥嵌填,而是采用发泡剂。
处理方案:用切割机将反边砂浆面层切除(如反边砼不密实,应将砼切除),
11
防渗漏专项方案
然后用人工打凿,窗下口将其清理干净,应充分湿润,涂刷素水泥浆,然后用水不漏抹5mm厚,最后采用1:2的水泥砂浆进行修补填实,应分二遍或三遍完成,但要求砂浆必须饱满密实,然后按照正常抹灰进行施工。 2) 现象:窗边出现渗漏。
原因:窗边下口10cm,一般在窗边下口出现渗漏现象,通过对有代表性的部位进行凿除,发现窗边下10cm处采用发泡剂而不是水泥砂浆,所嵌水泥砂浆不密实,窗边与墙边部位与外墙面砖硅胶宽度,饱满度较差,窗的玻璃压条硅胶打得不理想,大部分压条与窗框接触部位未有密封胶。
处理方案:用切割机将反边砂浆面层切除(距离窗框10cm),然后用人工打凿砂浆面层,窗框里的砂浆将其清理干净,应充分湿润,涂刷素水泥浆,然后用水不漏抹5mm厚,最后采用1:2的水泥砂浆进行修补填实,应分二遍或三遍完成,但要求砂浆必须饱满密实,然后按照正常抹灰进行施工。 3) 现象:窗台有渗漏的现象。
原因:由于部分窗的大小修改,原窗台砼高度不够,不够部位采用标准砖砌窗台,发现窗台下口处出现渗漏现象,以及下口砂浆嵌不密实,窗边与墙边部位与外墙面砖硅胶宽度,饱满度较差,下口部位不是用水泥嵌填,而是采用发泡剂,发现有的。
处理方案:用切割机将窗台砂浆面层切除,然后用人工打凿,窗下口将其清理干净,应充分湿润,涂刷素水泥浆,然后用水不漏抹5mm厚,最后采用1:2的水泥砂浆进行修补填实,应分二遍或三遍完成,但要求砂浆必须饱满密实,然后按照正常抹灰进行施工。
三、墙体部分渗漏
现象:主要在柱与墙体结合部位及墙角处出现渗漏。
原因:由于本工程填充墙体为砂加砌块砖,在砌筑时垂直灰缝未处理好,外边墙体砌筑时第一皮(与楼板交接部位),灰缝不饱满,造成此现象发生。
处理方案:柱与墙体结合部位用切割机将窗台砂浆面层,然后用人工打凿砂浆面层,宽度不得小于20cm,将灰缝凿除,深度10cm,然后用水不漏嵌进缝内20mm,再用1:2的水泥砂浆进行修补填实,应分多次嵌填,面层按照抹灰要求进行施工。。
12
防渗漏专项方案
四、屋面
结构存在裂缝,应在裂缝处将砼凿开,形成分开缝,然后按规定嵌填防水油膏,防止渗漏水。防水层表面若出现一般裂缝,首先应将板面有裂缝的地方剔出缝槽,并将表面松动的石子、砂浆、浮灰等清理干净,然后再涂刷冷底子油一道,待干燥后再嵌填防水油膏,上面用防水卷材覆盖。分格缝中的油膏如嵌填不实或已变质,应将旧油膏剔除干净,然后按操作规程重新嵌填油膏。对于女儿墙和楼梯间墙与防水层分格缝相交部位的渗漏,治理方法是将分格缝沿泛水部分打通。当转角部位出现粘贴不牢、不实等现象时,应将该处卷材撕开,灌入玛锑脂,用喷灯烘烤后,逐层补好。
13