好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压缩天然气汽车加气站的危险因素和预防措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

--

压缩天然气汽车加气站的危险因素和预防措施

一、压缩天然气(CNG)汽车加气站的工作原理? 近年来,随着国家能源环保政策和能源结构调整政策的出台,压缩天然气(CNG)汽车逐步得到了推广和应用,压缩天然气(CNG)汽车加气站也随之建立,以满足天然气汽车燃料供应的需要。目前合肥市已经在天然气门站建立了一座天然气母站,天然气加气站也陆续再建,具备了天然气加气子站网络运行能力。市内部分公交车已率先改装成天然气公交车并投入运行。天然气代替汽油,可以缓解车用燃油的供需矛盾,还能大大节约燃料费用,降低运输成本,而且对环境污染小。然而由于天然气具有火灾爆炸危险性,尤其是高压运载与储存、油气双燃料站等安全技术问题,必须引起高度重视。

一套完整的压缩天然气加气站是由低压调压站、天然气压缩机、计量装置、净化干燥装置、储气系统、售气系统等部分组成。加气站的工作原理是将通过管线输送到加气站的天然气,先进行净化处理,再通过压缩系统使其压力达到25MPa,最后由高压储气瓶组和售气机将压缩天然气加入车辆储气瓶。根据功用的不同可分为标准站、加气母站和加气子站3种类型。

标准站直接从天然气管网取气,经过预处理系统、压缩、储存等工艺以后,通过售气机给汽车加气。? 压缩天然气母站除具有标准站的功能外,还通过设在站内的加气柱将压缩天然气充入压缩天然气专业运输车,运到加气子站为汽车加气。

压缩天然气子站建在燃气管道尚未到达的地方,接受压缩天然气专

--

--

业运输车从加气母站运来的压缩天然二、压缩天然气汽车加气站的火灾危险性三、压缩天然气汽车加气站的火灾预防气,经储存、压缩等工艺,通过售气机给汽车加气。? 1、天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性,爆炸极限为5%~15%。点火能量小,燃烧速度快,燃烧热值高,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾,难以扑救。另外,与空气相比,天然气密度较小,一旦发生泄露,会很快在空气中扩散。压缩天然气加气站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏。当压缩天然气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时也会造成天然气大量泄漏,泄漏气体一旦遇引火源,就会发生火灾和爆炸。

2、压缩天然气汽车加气站进行加气时,技术要求充装站的压缩机必须加压至25MPa以上,才能将天然气压缩到钢瓶内。若钢瓶质量或加压设备不能满足基本的技术要求,稍有疏忽,便可发生爆炸或火灾事故。为保证天然气质量,有时需对天然气进行脱水处理,若脱水工序处理不净,积水中的硫化氢容易引起钢瓶腐蚀,造成钢瓶损坏,在给钢瓶充气时,易发生爆炸,并引起火灾。

3、营业性加气站绝大多数建立在车辆来往频繁的交通干道一侧,周围环境较复杂,受外部点火源的威胁较大。同时操作中也存在多种火源,加气站各种电气设备及对站内各种设备实施手动或自动控制的系统潜在着电气火花;销售系统工作时,天然气在管道中高速流动,易产生静电火源;操作中使用工具不当,或因不慎造成的摩擦、撞击火花等。? 4、操作人员因不熟悉压缩天然气新技术或未经必要的安全

--

--

技术培训就上岗操作,容易出现违章作业或违反安全操作规程,形成火灾隐患或酿成火灾。

1、把好源头关。要严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的有关规定进行消防审核,把好设计、审核关,加强对设计单位及施工单位的消防技术指导,使之能较好地掌握规范,严格按规范要求去做,保证在设计,审核、建设阶段不留下先天性的火灾隐患。

2、防火间距应符合要求。压缩天然气加气站内压缩机组和贮气瓶组与周围建、构筑物等的防火间距,不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的规定。加气站内的总平面布置应按照《建筑设计防火规范》和《城市燃气设计规范》进行,除储气瓶(储气井)、生产建筑和必要的辅助设施外,不宜布置其他建筑。加气站生产、办公区应分区设置。加气站区内的储气瓶组(储气井)、压缩机间、调压间、加气机等应有明显分隔,符合规范规定的间距。 3、控制和消除引火源。加气站内爆炸危险区域的等级范围划分应按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)确定。按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定,使用高于或等于相应作业区域气体级别的防爆电气设备。爆炸危险区域慎用移动式和便携式电器,禁止私拉乱接电气线路,违章用电。 加气站的站房和罩棚按建(构)筑物的防雷考虑,一般应采用避雷带(网)保护,天然气贮气瓶组必须进行防雷接地,接地点不少于2处,储气瓶组管道、法兰及其它金属附件均进行电气连接并接地,雷雨天

--

--

气应停止加气作业。

严格控制修理动火,作业时不得使用电气焊、割,严禁烟火和明火,防止摩擦撞击打火。

4、采取通风措施。为了防止爆炸性混合物的形成,加气站爆炸危险区域内的房间应采取通风措施,以防止发生中毒和爆炸事故。采用自然通风时,通风口不应少于2个,且应靠近可燃气体易积聚的部位设置,尽可能均匀,不留死角,以便可燃气体能够迅速扩散。 5、设置可燃气体检测报警装置。为了能及时检测到可燃气体非正常超量泄漏,以便工作人员尽快进行泄漏处理,防止或消除爆炸事故隐患,加气站应设置可燃气体检测报警系统。压缩天然气储气瓶间(棚)、天然气泵和压缩机房(棚)等场所应设置可燃气体检测器。报警器宜集中设置在控制室或值班室内,以便操作人员能及时进行处置。可燃气体检测器和报警器的选用和安装,应符合国家行业标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063)的有关规定。可燃气体检测器报警(高限)设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的25%。

6、加强对员工的培训。要严格岗前培训、定期培训制度。通过培训使员工掌握防火、灭火的基础知识,提高处理突发事故的能力。熟悉加气站各类设备的原理、结构等生产专业知识和操作规程,了解天然气的火灾危险性。提高他们的自身安全意识和自觉遵守有关规定的意识,自觉抵制违章操作现象,防止火灾爆炸事故的发生。 压缩天然气加气站工艺流程? 压缩天然气是一种最理想的车用替代

--

--

能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的发展潜力。天然气加气站一般分为三个基本类型,即快速充装型,普通(慢速)充装及两者的混合型。

快速充装站形同我们一般加油站,一般轻型卡车或轿车需在3-7分钟之内完成加气。一个典型的快速充装站所需的设备包括天然气压缩机,高压钢瓶组,控制阀门及加气机等,辅肋设备包括一种单塔型无胶粘剂的可再生分子筛干燥器及流量计。

快速充装站主要是利用钢瓶组中的高压结合压缩机快速向汽车钢瓶充气。高压钢瓶组通常由3至12个标准钢瓶组成,一般分成高、中及低压三组。阀门组及控制面板包括3个子系统:优先系统控制压缩机向各钢瓶组供气的次序;紧急切断系统当系统出现紧急情况时,可快速切断各高压钢瓶组向加气机供气;顺序控制系统是负责控制高压钢瓶向加气机的供气次序,以保证加气机的加气时间最短,效率最高。 目前三储气瓶(组)三线进气加气系统被认为是较理想的高效低成本加气控制方式,这种系统,压缩机一般仅向储气钢瓶充气,因而排气量并不需要完全满足各加气机的实际加气速率。加气机首先从低位(优先)瓶组中取气,当汽车钢瓶内的压力与低位储气瓶的压差或加气速率小于预设值时,加气机转而从中位瓶中取气直至高位瓶。在整个加气过程中,压缩机仅在各钢瓶组内的压力低于它们各自的预设值时才会启动。 ? 普通充装站则是针对交通枢纽,大型停车声等有汽车过夜等停留较长时间的情形,汽车可充分利用这段时间加气。普通

--

压缩天然气汽车加气站的危险因素和预防措施

--压缩天然气汽车加气站的危险因素和预防措施一、压缩天然气(CNG)汽车加气站的工作原理?近年来,随着国家能源环保政策和能源结构调整政策的出台,压缩天然气(CNG)汽车逐步得到了推广和应用,压缩天然气(CNG)汽车加气站也随之建立,以满足天然气汽车燃料供应的需要。目前合肥市已经在天然气门站建立了一座天然气母站,天然气加气站也陆续再建,具备了天然气加气子站网
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7x3h973ktp1od1e2lms547le14lopx00wid
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享